tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 15:17:08

Было отопление со старым котлом: на полную мощь позапрошлой зимой давал 16 градусов цельсия В прошлом году поставил новый двухконтурный Hermann 23E: прошлой зимой было 22 на полную мощь, но расход газа не уменьшился. Во всём была виновата обратка, которая шла между зданиями под землёй (9 рисунок) и выходила из-земли (6 рисунок) потом углублялась в цемент и удачно прогревала пол. данная конструкция не давала котлу выключиться, что и приводило к перерасходу газа Я ж блин умный, решил всё переделать и пустить обратку по воздуху, сделав её из ППР труб 25мм или 3/4". Большего диаметра не посчитал целесообразным взять, т.к. внутри котла диаметр труб 3/4" и собственно из таких ППР труб год назад я сделал подключение котла. теперь я включил сиситему и НИХРЕНА!!!!!. на рисунках указанокак всё сделано, прошу не пинать делал это 3-й раз, причём с перерывами в полгода. Зелёными цифрами пронумерованы фотки, какая чему соответствует, а красными температуара в батареях, чем больше цифра, тем холоднее 6-вообще холодная, а 5-еле теплая. толщина труб на рисунках соттветствует : толстые 1,5", средние 1" тонкие ППР 25мм, синим- обратка. Причём на фотке (5) та труба что выходит из стены холоднее той что идёт после тройника в 2 раза. (1 рис) эти трубы уже не тёплые. Кто самый умный и шарящий, скажите как без полной переделки - малой кровью решить траблу :(. мне не навсегда, сама сиситема на пару - тройку лет. в дальнейшем стены бубут выравниваться и система отопления переделается с нуля. Радиаторы чугунные.

0
Вложение
tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 15:17:57

в догонку, не вслезло всё

0
Вложение
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.11.2009 в 17:24:52

На радиаторах краны есть регулировочные? На насосе есть переключатель режимов?

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

04.11.2009 в 17:35:22

... для начала -настроить то что есть- там где 1 сильно подприжать вентилечками - посмотри что получится...

0
tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 17:54:12

Чесно, не понял, как это "прижать винтелечками", там же и так холодная труба

0
tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 17:55:53

Радиаторы все подключены последовательно т.е. трубы проходят сквозь батареи насквозь и так по всему дому

0
tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 17:56:41

туплю, блин под конец дня не могу написать сразу всё в одном сообщении насос работает на максимуме

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.11.2009 в 18:03:54

tricton написал : т.е. трубы проходят сквозь батареи насквозь и так по всему дому

Если бы система была линейной, нормально работало бы. У Вас есть разветвление, и еще, возможно, насос слабоват. Вам надо ограничить проток через батареи "1" (так понял, они самые горячие).

0
tricton
tricton
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Херсон

Сообщений: 37

04.11.2009 в 18:23:12

имеется ввиду батареи с красным номером (1)? дело в том что всё очень запущено: в дом ведь входит горячая вода не более 5 градусов разницы между самой горячей батареей и той что стоит первой после входа воды в дом, а вот назад теёплая вода идти не хочет (5 рисунок) - там та труба, которая выходит со стены реально прохладная, т.е. В КОЛЕНЕ (9 рисунок) уже недостаточно теплая вода. а вот блин в прошлом году была тёплая я грешу на то, что в том месте которое изображено на (2 рисунке) что-то происходит античеловеческое, т.к. сразу за ним есть колено (9 рисунок), а в колене видно по схеме. что уже идёт тонкая трубка, как-то оно там заверчивается и неизвестно что именно происходит.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.11.2009 в 18:43:41

tricton написал : имеется ввиду батареи с красным номером (1)?

Да.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.11.2009 в 19:01:19

Ищите засер или воздух в системе. Открутите обратку от котла и попытайтесь прокачать систему через подпитку. Мощности насоса должно хватать на данный котел, там все нормально расчитано. Другое дело, посмотрите на какой скорости стоит насос. Надо поставить на максимум.

0