vitaly.M написал : leading - отсечка по переднему фронту, trailing - по заднему.
Нет. Leading это регулировка фазой включения, а Trailing фазой отключения.
20.04.2006 в 22:46:25
vitaly.M написал : leading - отсечка по переднему фронту, trailing - по заднему.
Нет. Leading это регулировка фазой включения, а Trailing фазой отключения.
21.04.2006 в 01:15:34
TriX написал : "отсечкой фазы по переднему фронту" дословно из каталога Osram (раздел про управление освещением на люминисцентных лампах)
Вам нужен диммер с "leading edge phase control", или "cut-on control" по терминологии используемой Шнайдер, или "симисторный" или "для индуктивной нагрузки" как их ещё называют.
TriX написал : Осталось узнать про Шнайдеровскую Unica - какие там диммеры leading или trailing (или может вообще нечто своеобычное)
Похоже диммер U5.553.18Z действительно то, что Вы хотите. Про балласт в 40 Вт не забывайте.
21.04.2006 в 01:31:03
pzotov написал : Мне кажется не нужно коверкать русский язык новой терминологией. Она давно уже есть, управление по переднему или заднему фронту - так кажется правильнее.
Правильней чего? Если по отношение к типу диммеров, так это форменный бред, диммеры ничего по фронтам не регулируют. Кстати и английский вариант звучал бы тогда как rising/falling edge control.
pzotov написал : Большинство диммеров управляются задержкой включения (по переднему фронту)
Переднему фронту чего?
pzotov написал :
- это свойство семисторов
"Семисторов"? И антисемисторов? И Вы ещё берётесь читать лекции о недопустимости коверканья русскоязычных терминов?
21.04.2006 в 14:02:49
Всем спасибо. Техническая поддержка Шнайдера сегодня сообщила, что подойдет U5.553.18Z модель.
Теперь еще один маленький вопрос. 40 ватт (это минимальная нагрузка с которой диммер будет работать, то есть диммерить [информация от Тех службы]) это не много, да еще через диммер поменьше будет. Но на еще одну лампочку просто не расчитывал. Что можно полезное и не светящееся вместо балласта навесить? Да еще работающее через диммер.
Для информации. Вся эта байда сейчас будет устанавливаться в качестве освещения прихожей-коридора. И если понравится результат, то подобные конструкции будут еще на кухне и в комнатах.
21.04.2006 в 15:08:26
путаница, вероятно, из-за того, что если нарисуете верхнюю половинку синусоиды, то что есть задний/ передний фронт? по оси - время, значит, левый склон - более молодой... зачит он trailing? а правый - leading? или наоборот??????
21.04.2006 в 19:10:16
TriX написал : Теперь еще один маленький вопрос. 40 ватт (это минимальная нагрузка с которой диммер будет работать, то есть диммерить [информация от Тех службы]) это не много, да еще через диммер поменьше будет.
Диммеру для собственной работы какой-то минимальный ток нужен.
TriX написал : Но на еще одну лампочку просто не расчитывал. Что можно полезное и не светящееся вместо балласта навесить? Да еще работающее через диммер.
Нагреватель какой-нибудь, паяльник, например, но ведь греться будет!
TriX написал : Для информации. Вся эта байда сейчас будет устанавливаться в качестве освещения прихожей-коридора. И если понравится результат, то подобные конструкции будут еще на кухне и в комнатах.
А почему такие сложности, почему бы не применить регуляторы в выходом 0...10 В, вместо такой связки?
21.04.2006 в 19:30:43
vitaly.M написал : путаница, вероятно, из-за того, что если нарисуете верхнюю половинку синусоиды, то что есть задний/ передний фронт? по оси - время, значит, левый склон - более молодой... зачит он trailing? а правый - leading? или наоборот??????
Путаница в том, что собственно склоны синусойды вообще не причём. Диммеры обоих типов могут производить переключение как на нарастающей, так и на спадающей ветви полупериода. Отличие их лишь в том, в каком состоянии они находятся после перехода через ноль: leading будет после этого отключён, а trailing включён. Соответственно, первый регулирует длительность паузы предшествующей фазе питания, а второй паузы следующей за фазой питания.
22.04.2006 в 01:10:05
A-Nippel написал : А почему такие сложности, почему бы не применить регуляторы в выходом 0...10 В, вместо такой связки?
В серию Unica забыли такой регулятор включить :-( На стенде соберу и попробую на какой минимальной нагрузке пашет. В крайнем случае придется добавить галогенку на 220V в качестве балласта (осталось придумать зачем она нужна кроме изображения балласта)
07.08.2006 в 13:51:52
TriX написал : В серию Unica забыли такой регулятор включить :-(
Обещали, что в Россию такой регулятор будет поставляться к зиме. Называется U5.510.xxZ В каталоге его нет.
10.11.2006 в 13:27:16
для TriX
каталог новый у Шнейдера:
10.11.2006 в 19:29:16
Большое спасибо. Теперь продавцов в магази*** трясти буду.