Аватар пользователя
nve_asu

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Одесса

Сообщений: 23

08.11.2009 в 19:31:54

Уважаемые господа, прошу совета.. Есть необходимость разделить комнату на две. Планируется устройство перегородки из ГКЛ высотой 3,70 м и длиной 4 метра.
Если верить спецификациям Кнауфа, то ее можно построить на 50 профилях с шагом 40 см или на 75 профилях с шагом 60 см. Для звукоизоляции планируется, что-то вроде ISOVER ЗвукоЗащита. Но Изовер этот выпускается толщиной 50 или 100 мм. 75 мм нет в продаже.

Как лучше поступить в данной ситуации? Может как-то по другому сделать?

0
Аватар пользователя
Максим84

Местный

Регистрация: 04.04.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 231

08.11.2009 в 21:15:10

75 не надо, 50 и 75е профиля-один слой, 100й профиль щдин-два слоя по желанию

0
Аватар пользователя
nve_asu

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Одесса

Сообщений: 23

08.11.2009 в 21:22:57

Эта перегородка на 50 профиле и c изовером звукозащитой будет хоть какой-то звукоизоляцией обладать? скажем так просмотр телевизора или разговор в одном помещении в другом слышен не будет? Что то вешать на нее типа полочек каких-то можно? или не стоит?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.11.2009 в 00:59:42

2nve_asu Берите сотый профиль, шаг стоек 40 см, изовер прийдется резать полюбому, но отходов не будет. Вешать можно любое бытовое оборудование

0
Аватар пользователя
Mift2007

Местный

Регистрация: 26.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 166

09.11.2009 в 06:36:28

Isover в качестве звукоизоляции не самый лучший вариант. Лучше уж RockWool, а еще лучше Шуманет БМ. Короче, чем выше плотность материала, тем лучше звукоизоляция.

Технология КНАУФ в конструкциях перегородок как раз предусматривает, кроме слоя звукоизолятора еще и воздушный слой, так что если возьмете профиль 75 мм и мат звукоизолятора толщиной 50 мм у вас как раз будет соблюдена технология (см. альбом КНАУФ). А если планируете вешать на стены что-то тяжелое, то используйте ГВЛ, а не ГКЛ и если позволяют финансы, то в два слоя (заодно и звукоизоляцию чуток улучшите).

0
Аватар пользователя
algol77

Местный

Регистрация: 15.05.2009

Челябинск

Сообщений: 22

09.11.2009 в 07:57:15

А еще вариант использовать СМЛ вместо ГКЛ, шаг не 60, а 40. Но сейчас, после всего этого геммора я бы сдел межкомнатные перегородки из пазогребневой плиты, у кнауф такие тоже есть

0
Аватар пользователя
nve_asu

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Одесса

Сообщений: 23

09.11.2009 в 08:10:43

Ну... Бюджет ремонта увы в некотором роде ограничен. Потому хочется с минимум затрат и мороки достигнуть максимального эффекта.

Перегородка из пазогребневой плиты, если я не ошибаюсь, будет потяжелее перегородки из ГКЛ. Потому скорее всего не подойдет, так как дом - старый фонд в историческом центре Одессы со всеми вытекающими отсюда последствиями (стены из камня-ракушняка, перегородки из камыша, дранки штукатурки итд...)

0
Аватар пользователя
algol77

Местный

Регистрация: 15.05.2009

Челябинск

Сообщений: 22

09.11.2009 в 08:39:13

стены без разницы какие, главное из чего перекрытия между этажами... если хлипкие, то да может лучше не перегружать, из пазогребневой будет чуть потяжелее. Тогда да, вариант остается: стены из 75 профиля + ГКЛ 12 влагостойкий + URSA ПЕРЕГОРОДКА + гемморойная отделака () Вот инфа для размышления по шумоизоляции и по выбору перерегородок: http://www.ursa.ru/_files/buk_zvuk.pdf

0
Аватар пользователя
nve_asu

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Одесса

Сообщений: 23

11.11.2009 в 17:39:00

Угу... Перекрытия там боюсь тоже весьма хлипкие потому надо конструкцию полегче сооружать....

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

12.11.2009 в 14:33:37

nve_asu написал : Угу... Перекрытия там боюсь тоже весьма хлипкие потому надо конструкцию полегче сооружать

Не заморачивайтесь по поводу звукоризоляции. 75 или 50 профиль разницы практически нету. Подумайте например, какие у вас будут двери. К примеру: Дверь с коробкой 75 мм. Тогда лучше взять 50 профиль с ГКЛ 12 мм, что в сумме даст 74мм и нормально установятся наличники. Если коробка больше-то используйте 75 профиль.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу