08.11.2009 в 20:47:25

Здравствуйте, уважаемые, Посмотрите, пожалуйста, что «наваял» по щиткам в двух своих строениях. Дано: Каркасный дом и такой же домик, строительство закончено. Ограничение по АВ 25А, будет располагаться вместе со счетчиком в щите на столбе в 18м от дома через дорогу.

  1. Какой рубильник (размыкатель) взять, для будущего подключения генератора через розетку. У ABB есть, начиная от 3 проводов размыкание, а надо 2.
  2. Как можно обеспечить отключение АВ в щитке в доме в 1 очередь (при возникновении нештатной ситуации), а не на столбе через дорогу? Я вижу, что общая нагрузка существенно больше номинала, но это будет ограничиваться «административными» мерами. Выскажите замечания по щиткам. Прилагаю планы этажей и домика с расположением электроприборов.
0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

08.11.2009 в 20:57:52

Игорян написал : Как можно обеспечить отключение АВ в щитке в доме в 1 очередь (при возникновении нештатной ситуации), а не на столбе через дорогу?

От перегрузки при равенстве потенциалов автоматов летом не упасёшься, зимой вполне. А от КЗ спасут автоматы В6..16. Зачем С16 к летнему домику?!

0

Следование моим советам вредит кошельку

Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

08.11.2009 в 20:59:35

Да все по той же причине, ... хотя, правильно будет В16?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.11.2009 в 21:01:11

2Игорян 1. При системе заземления ТТ абсолютно все линии должны быть защищены УЗО, и лучше в два уровня: вводное на 100мА и под ним несколько групповых по 10-30мА.

  1. Вводной АВ далеко, а номинал невелик, шансы его срабатывания при КЗ на любой линии очень велики, и В25 в доме от этого не спасет :(. "Зажатие" насколько возможно по величине нагрузки линии групповых АВ до В6(м.б. и меньше - на свет)-В10 и повышение "буквы" вводного до D несколько повысят шансы селективности. Но не наверняка.

Игорян написал :

  1. Какой рубильник (размыкатель) взять, для будущего подключения генератора через розетку. У ABB есть, начиная от 3 проводов размыкание, а надо 2.

Больше-не меньше, пусть средний полюс пустует, "крепче" изоляция между крайними будет :)

Двухпроводка - не по "фэн шую"

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

08.11.2009 в 21:12:23

Тогда ставлю УЗО 32А/100мА после рубильника, АВ В25 убираю, ставлю УЗО ??А/30мА на всю сеть дома, дополнительно в щитке домика УЗО ??А/30мА так же на все цепи. На освещение автоматы В6 (проверю по нагрузке)

0
Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

08.11.2009 в 22:14:23

Остался вопрос по УЗО: какие номиналы ставить? Схему изменил. Что то она сжатая какая-то, а у меня на компе нормальная...

0
Вложение
Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

09.11.2009 в 10:59:59

Остался вопрос по номиналам УЗО, посмотрите:help

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

09.11.2009 в 11:41:56

Игорян

В идеале на ввод 40А/100мА типа S. На розетки и внешнее освещение/чердак/подвал 40А/30мА. Внутреннее освещение и линия к домику обойдутся защитой входного УЗО. В домике 40А/30мА (25А/30мА достаточно, но смысла обычно нет - цена почти одна).

Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

09.11.2009 в 12:57:36

ВТБ! написал : Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?

400-500м

И вдогонку: для переключения между ВЛ и генератором планирую поставит реверсивный рубильник АВВ ОТ25Е3, в хар-ке указано ввод для провода (медь) 0,75-10мм2, а я хотел СИП 2*16 в него воткнуть. Прессовать клеммы или ... врианты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

09.11.2009 в 13:50:53

Игорян

Вы собрались СИП в помещении прокладывать? Перейдите на ВВГ ещё на улице.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Игорян
Игорян
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 8

09.11.2009 в 14:43:07

Я так же хотел, но местный электрик... Переход на медь сделать "Зажим ответвительный Р616"? И кабель ВВГнг 2*4

Цитата: Сообщение от ВТБ! Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?

400-500м Как это может влиять?