аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.11.2009 в 14:52:41

Игорян написал : Как это может влиять?

на величину тока короткого замыкания

0
CarMan
CarMan
Новичок

Регистрация: 16.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 77

09.11.2009 в 16:29:12

Что-то не пойму в чем прикол ставить в домику УЗО 25А подключенное к автомату В16?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

09.11.2009 в 16:33:31

CarMan написал : в чем прикол ставить в домику УЗО 25А подключенное к автомату В16?

Номинал УЗО должен быть не меньше, а желательно и больше, чем номинал вышестоящего автомата (или сумма номиналов нижестоящих - порядок суммирования оговаривается отдельно).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу