10.11.2009 в 19:08:27
чайничик написал : Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
если только на розеточные группы,на освещение смысла нет,у вас нет в схеме общеквартирного УЗО.
10.11.2009 в 19:09:56
greg111 написал : не обязательно для новых линий
Всё остальное обычно закладывается при разработке щита, если серьёзно подходить к делу и тщательно всё продумывать. Идеи должны посещать до сборки щита.
10.11.2009 в 19:15:07
при разработке не могут учитываться факторы которые могут появиться гораздо позже. всего не предусмотришь. для этого и делается запас процентов в 30. да и то далеко не всеми и не всегда. хотя в нормативах эта цифра прописана( по поводу клеммников точно помню. возможно и про автоматы есть что)
10.11.2009 в 19:20:55
greg111 написал : всего не предусмотришь. для этого и делается запас процентов в 30. да и то далеко не всеми и не всегда. хотя в нормативах эта цифра прописана
Можете показать это на примере этажных и квартирных щитов от застройщика? А ведь всё согласовано и утверждено.
10.11.2009 в 19:33:28
нет не могу. это на их совести если есть нарушения. я имею ввиду квартирный щит- тут не будешь сам себе враг( хотя жаба многих мучит)
10.11.2009 в 19:39:17
greg111 написал : я имею ввиду квартирный щит- тут не будешь сам себе в
Потому и надо всё заранее продумывать. Свои щиты, по крайней мере, я ещё ни разу не дорабатывал.
10.11.2009 в 19:43:11
avmal написал : Свои щиты, по крайней мере, я ещё ни разу не дорабатывал.
:) я тоже. клиент всегда получал больше чем мог представить))))
10.11.2009 в 19:58:16
По поводу моих вопросов может кто нибудь ответить.
чайничик написал :
- Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
- По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
10.11.2009 в 21:28:45
Kamikaze написал : РН не желаете поставить?
Что это
10.11.2009 в 21:33:20
Не дадут вам на однофазку в городскую квартиру больше киловатт, чем сейчас есть, поэтому нет смысла ставить УЗО на 63 А. 08909 Legrand DX УЗО 2п 25А 30mA (тип AC)-Цена: 1078.31 руб 08911 Legrand DX УЗО 2п 63А 30mA (тип AC)-Цена: 1570.52 руб
10.11.2009 в 21:52:44
Rodnoi написал : поэтому нет смысла ставить УЗО на 63 А. 08909 Legrand DX УЗО 2п 25А 30mA (тип AC)-Цена: 1078.31 руб
Не 25 же ставить ...
10.11.2009 в 22:07:29
avmal написал : Не 25 же ставить ...
А почему и нет?Все равно через него больше не пропустишь- 25А на вводе. А если учесть, что это не одна группа в щите, то тем более.
10.11.2009 в 22:26:40
Rodnoi написал : Все равно через него больше не пропустишь- 25А на вводе.
Вообще-то 28А всегда пропустишь без права сработки. На запас контактов УЗО лучше не уповать - цены сами на них представили.
10.11.2009 в 22:51:38
avmal написал : Вообще-то 28А всегда пропустишь без права сработки.
Это верно.Но учитывая что нагрузка на него будет и с других групп... Впрочем что мы экономим чужие деньги. Нужно посоветовать поставить защиту от перенапряжения, да и УЗИП не помешает, если решил в щиток землю затянуть.
10.11.2009 в 23:04:58
ПОВТОРЯЮ свои вопросы
чайничик написал :
- Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
- По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
У кого есть ответы , предложения очень жду , нужно уже заканчивать с планировкой и переходить к делу.