Const_64
Const_64
Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

09.11.2009 в 09:57:05

Помогаю с электрикой в квартире, в которой (явно по проекту) выключатели разрывают ноль а не фазу (такой подход встретился уже в двух точках ветвления, причем одна из них - на главном вводе в квартиру). Вопрос: допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу ? Кто-нибудь такой схемой пользовался?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

09.11.2009 в 10:51:25

Const_64 написал : (явно по проекту)

Ну, это вам показалось ;)

Const_64 написал : допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу?

А чего ради?

0
Const_64
Const_64
Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

09.11.2009 в 14:31:16

Ну как сказать - показалось... От точки ветвления, к которой подходит провод ввода (двухжильный - земля-фаза, разводка вся двужильная), и от которой свешен выключатель, в запотолочное перекрытие уходит трехжильный кабель, на одном из контактов которого где-то за потолком подвешена собственно лампа, а другие два - это понятно, земля и фаза, которые протянуты к другим точкам верхнего света (к комнатам). Выключатель навешен так, что он разрывает именно землю. Можно, конечно, попробовать в точке подключения вводного кабеля поменять местами клеммы входного кабеля, но чем этот эксперимент закончится - довольно трудно сказать, поскоку там много всяких исторических проводов замуровано в стены и в запотолок.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.11.2009 в 19:07:42

Const_64 написал : опрос: допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу ? Кто-нибудь такой схемой пользовался?

Какую схему вы имеете в виду ???? тут много раз спрашивали про схемы подключения проходных выключателей-одна из схем- правильная ! Так,что ищите. а ноль рвать нельзя,его рвут нерадивые "электромонтажники"- делают это от балды, или по незнанию предмета.....

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.11.2009 в 20:02:34

Const_64 написал : причем одна из них - на главном вводе в квартиру).

а если провода местами поменять?

0
Const_64
Const_64
Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

12.11.2009 в 23:41:39

Да вообще-то по-хорошему, конечно, надо. Просто очень не хочется :( Наверняка придется во всех комнатах распаечные коробки перебирать (еще хорошо, если в коробки выходят и земля и фаза). Судя по всему, то-ли строительные электрики нахаляву в свое время работу сдали, то-ли предыдущие хозяева обладали своеобразным представлением о том, что нужно рвать землю (по-моему такая схема только у автомобилей используется). Самое хреновое то, что сейчас получается, что и в ванной для выключения верхнего света рвется земля. Это ващще жесть! Вот там я точно поменяю провода местами, а то просто срашно подумать что может случиться...

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

13.11.2009 в 00:13:12

В щите поменяйте

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2009 в 00:18:39

Const_64 написал : Ну как сказать - показалось... От точки ветвления, к которой подходит провод ввода (двухжильный - земля-фаза, разводка вся двужильная)

Здесь земли нет!

Const_64 написал : Самое хреновое то, что сейчас получается, что и в ванной для выключения верхнего света рвется земля

Самое .. и здесь земли нет!

Const_64 написал : точно поменяю провода местами

Тут не местами... Тут проводку полностью менять надо:

Const_64 написал : а то просто срашно подумать что может случиться...

Пора сухари сушить или уходить вподполье..

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

16.11.2009 в 22:23:06

Поставьте на вводе в квартиру трансформатор гальванической развязки (220/200) киловат на 10. И все "рассосётся" само собой.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2009 в 22:36:08

massmeter написал : Поставьте на вводе в квартиру трансформатор гальванической развязки (220/200) киловат на 10. И все "рассосётся" само собой.

:applause:
Дезинтеграция гуанопроводки при помощи гальванической развязки?:swoon

0
Const_64
Const_64
Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

16.12.2009 в 15:13:23

2 ПРОРАБ Ну да, да, не земля. Нуль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу