Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

10.11.2009 в 06:31:54

Есть контактор ЭКФ КМЭ-4011. Технические параметры здесь: http://www.ekf.su/downloads/catalog\_razdel/Kontaktori.pdf Хочу использовать нормально открытый доп. контакт с током нагрузки 30 А. Разъёмы доп.контактов сущетсвенно меньше чем у основных-макс на 6 кв.мм. Не могу понять каков максимально допустимый ток для доп. контактов. Подскажите, кто точно знает. Спасибо.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

10.11.2009 в 07:08:17

Andrey86 написал : Не могу понять каков максимально допустимый ток для доп. контактов.

Все допконтакты расчтаны не выше чем на 6-10А. Они применяются для вторичных цепей ине предназначены для подключения нагрузки типа какой нибудь маломощный двигатель. Это по-хорошему. А так кто нибудь может и такое сотворить.
Удачи

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ