15.05.2011 в 21:18:00
такого быть не может. Для системы с естественной циркуляцией оптимальная разница температур 30*С. Для котлов с чугунным теплообменником допустимая макс. разница 20*С Для кондесационных котлов -чем больше разница -те лучше. Для обыкновенных настенников и систем с принудительной цикуляцией(насосом)-без разницы
15.05.2011 в 22:23:44
мвс написал : такого быть не может. Для системы с естественной циркуляцией оптимальная разница температур 30*С. Для котлов с чугунным теплообменником допустимая макс. разница 20*С Для кондесационных котлов -чем больше разница -те лучше. Для обыкновенных настенников и систем с принудительной цикуляцией(насосом)-без разницы
SCB написал : Я тоже когда-то впервые об этом услышал Температура точки росы продуктов сгорания различных газов составляет 44 -61°. Если температура теплообменника котла опускается ниже температуры точки росы, то на его поверхности выпадает конденсат. Конденсат обладает повышенной кислотностью и результат его работы чаще всего приходится наблюдать на верхних частях дымоходов. Однако стараниями пользователя достаточно просто загнать конденсат и в сам котел. Вы наверное слышали про конденсационные котлы обладающие повышенным КПД, чуть ли не 102%? Так вот, принцип их работы основан на отборе тепла у дымовых газов путем конденсации его паров. Используются эти котлы в низкотемпературных системах отопления. Теплообменники, на которых выпадает конденсат, выполняются из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали. Вы же, крутанув ручку терморегулятора котла на 50 гр.С. заставляете работать теплообменник своего котла в конденсационном режиме. А он, судя по описанию котла, выполнен не из нержавейки.
вот как то так
Стандартно обратка должна быть не менее 60 гр.С. А чтоб это обеспечить надо подачу сделать 80 гр.С
тот же автор
17.05.2011 в 23:15:30
Извините может не в этой теме. Может кто даст совет не могу выбрать Protherm KLOM 40 ( напольник) или viessmann vitopend 100w 30 кВт( настенный) отапливаемая площадь 240 кв.м., габариты не имеют значения, дымоход(вытяжка ---сомнения при кладке, можно сказать отсутствует) . P/S предлагают новьены (корея) такой же мощности (стальной т/обменник, напольный) Просьба к знающим людям дать совет т.к перерыл много форумов, результат нулевой. Назначение котла прямое( отопление) все прибамбасы типа ГВС (не важно)
18.05.2011 в 12:58:57
а зачем брать напольник со стальным теплообменником? где выгода? чугун рулит! и разбос с производителями очень похож на выбор между мерседесом и жигулями )
18.05.2011 в 20:34:20
Импортный напольник чугонный - лучший выбор
В будущем будем как Европа переходить на настенную технику.
18.05.2011 в 20:45:32
Levit написал : как Европа
В Европе потеплее... зачем нам как у них? или что вы имели ввиду?
18.05.2011 в 20:53:14
Конденсационную технику. Рынок напольных котлов в Европе доживает последние дни - и производители ринулись в страны СНГ, и это правильно, так как с сегодняшними ценами на газ, нам не выгодно покупать конденсационный котел, но ведь Медвепут сказал, что нужно сократить потребление энергии на 40% - значит увеличение тарифов не заставит себя ждать. На сегодняшний день - напольный импортный котел с чугунным теплообменником - лучший выбор.
P.S. Ну или 5-6 Навьенов по цене iPhone за штуку купить - и сделать быстросъемы - что бы менять можно было, а старый выкидывать раз в пол года. ))))
18.05.2011 в 21:07:21
)))спасибо за совет )) конденсационный)) конечно гут ))) но по цене ??? не подходит)) "На сегодняшний день - напольный импортный котел с чугунным теплообменником"----я соглашусь)))) но "Protherm" не BAXI ))) или типа того поэтому по цене Protherm или viessmann для меня подходящие. Только склоняюсь к тому что viessmann всё таки игрушка лет на 5-ть.
18.05.2011 в 21:10:45
Протерм куплен Вайллантом - поэтому толковые котлы. Виссман - по напольникам очень серьезная техника. Нужно конкретные модели выбирать. Думаю одинаковые модели если, то виссман дороже гараздо будет. Кстатии все наши биатлонисты с его значком бегают, между прочим )
18.05.2011 в 21:18:29
Навиен напольный не бери. Бери настенный. конденсациэнные котлы не для нас. При нашем климате он свои качества теряет.
18.05.2011 в 21:18:55
да биатлонистам легче))) виссман )напольник )) бюджет не потянет)))) тем более с отсутствующей можно сказать вытяжкой, ещё дороже. Просто хотелось узнать если у кого опыт эксплуатации напольных Протерм.