мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

15.05.2011 в 21:18:00

такого быть не может. Для системы с естественной циркуляцией оптимальная разница температур 30*С. Для котлов с чугунным теплообменником допустимая макс. разница 20*С Для кондесационных котлов -чем больше разница -те лучше. Для обыкновенных настенников и систем с принудительной цикуляцией(насосом)-без разницы

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

15.05.2011 в 22:23:44

мвс написал : такого быть не может. Для системы с естественной циркуляцией оптимальная разница температур 30*С. Для котлов с чугунным теплообменником допустимая макс. разница 20*С Для кондесационных котлов -чем больше разница -те лучше. Для обыкновенных настенников и систем с принудительной цикуляцией(насосом)-без разницы

SCB написал : Я тоже когда-то впервые об этом услышал Температура точки росы продуктов сгорания различных газов составляет 44 -61°. Если температура теплообменника котла опускается ниже температуры точки росы, то на его поверхности выпадает конденсат. Конденсат обладает повышенной кислотностью и результат его работы чаще всего приходится наблюдать на верхних частях дымоходов. Однако стараниями пользователя достаточно просто загнать конденсат и в сам котел. Вы наверное слышали про конденсационные котлы обладающие повышенным КПД, чуть ли не 102%? Так вот, принцип их работы основан на отборе тепла у дымовых газов путем конденсации его паров. Используются эти котлы в низкотемпературных системах отопления. Теплообменники, на которых выпадает конденсат, выполняются из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали. Вы же, крутанув ручку терморегулятора котла на 50 гр.С. заставляете работать теплообменник своего котла в конденсационном режиме. А он, судя по описанию котла, выполнен не из нержавейки.

вот как то так

Стандартно обратка должна быть не менее 60 гр.С. А чтоб это обеспечить надо подачу сделать 80 гр.С

тот же автор

0
Roma-nv
Roma-nv
Новичок

Регистрация: 17.05.2011

Воронеж

Сообщений: 9

17.05.2011 в 23:15:30

Извините может не в этой теме. Может кто даст совет не могу выбрать Protherm KLOM 40 ( напольник) или viessmann vitopend 100w 30 кВт( настенный) отапливаемая площадь 240 кв.м., габариты не имеют значения, дымоход(вытяжка ---сомнения при кладке, можно сказать отсутствует) . P/S предлагают новьены (корея) такой же мощности (стальной т/обменник, напольный) Просьба к знающим людям дать совет т.к перерыл много форумов, результат нулевой. Назначение котла прямое( отопление) все прибамбасы типа ГВС (не важно)

0
ВячеславС
ВячеславС
Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 117

18.05.2011 в 12:58:57

а зачем брать напольник со стальным теплообменником? где выгода? чугун рулит! и разбос с производителями очень похож на выбор между мерседесом и жигулями )

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

18.05.2011 в 20:34:20

Импортный напольник чугонный - лучший выбор

В будущем будем как Европа переходить на настенную технику.

0
ВячеславС
ВячеславС
Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 117

18.05.2011 в 20:45:32

Levit написал : как Европа

В Европе потеплее... зачем нам как у них? или что вы имели ввиду?

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

18.05.2011 в 20:53:14

Конденсационную технику. Рынок напольных котлов в Европе доживает последние дни - и производители ринулись в страны СНГ, и это правильно, так как с сегодняшними ценами на газ, нам не выгодно покупать конденсационный котел, но ведь Медвепут сказал, что нужно сократить потребление энергии на 40% - значит увеличение тарифов не заставит себя ждать. На сегодняшний день - напольный импортный котел с чугунным теплообменником - лучший выбор.

P.S. Ну или 5-6 Навьенов по цене iPhone за штуку купить - и сделать быстросъемы - что бы менять можно было, а старый выкидывать раз в пол года. ))))

0
Roma-nv
Roma-nv
Новичок

Регистрация: 17.05.2011

Воронеж

Сообщений: 9

18.05.2011 в 21:07:21

)))спасибо за совет )) конденсационный)) конечно гут ))) но по цене ??? не подходит)) "На сегодняшний день - напольный импортный котел с чугунным теплообменником"----я соглашусь)))) но "Protherm" не BAXI ))) или типа того поэтому по цене Protherm или viessmann для меня подходящие. Только склоняюсь к тому что viessmann всё таки игрушка лет на 5-ть.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

18.05.2011 в 21:10:45

Протерм куплен Вайллантом - поэтому толковые котлы. Виссман - по напольникам очень серьезная техника. Нужно конкретные модели выбирать. Думаю одинаковые модели если, то виссман дороже гараздо будет. Кстатии все наши биатлонисты с его значком бегают, между прочим )

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.05.2011 в 21:18:29

Навиен напольный не бери. Бери настенный. конденсациэнные котлы не для нас. При нашем климате он свои качества теряет.

0
Roma-nv
Roma-nv
Новичок

Регистрация: 17.05.2011

Воронеж

Сообщений: 9

18.05.2011 в 21:18:55

да биатлонистам легче))) виссман )напольник )) бюджет не потянет)))) тем более с отсутствующей можно сказать вытяжкой, ещё дороже. Просто хотелось узнать если у кого опыт эксплуатации напольных Протерм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.