Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.02.2012 в 23:47:40

NAP написал : Тест с открытыми кранами так и не проводил. Это нужно было выключить котел

Зачем котел выключать, что б повернуть ручи клапанов? :)

NAP написал : у жены спросил про щелчки при старте она сказала что сегодня не было. Я правда немного температуру понизил.

У Вас сильно зажата система и выставлена на термостате слишком высокая температура. Варианты решения проблемы могут быть такие : не повышать температуру на термостате до момента вскипания теплоносителя (щелчки), выставить большее значение температуры на клапанах, снизить програмно мощность котла

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

12.02.2012 в 23:52:54

мвс написал : В этом котле НЕТ трехходового клапана. промыть теплообменник и систему отопления МП 16?. МП20?.Смех. И это при 1200литров за час.И отверстие в фитингах9мм. Давно все забило.

А что то щелкает при переключении на ГВС? Чем забило и что забилось? Как то пришлось тройник разобрать кроме черного налета все нормально. То что МП понятно что бред на сегодняшний день. Локти кусаю что не зажал ремень на поясе и не выполнил медью. Не хотелось сильно курочить все с тогдашними знаниями. Это задним умом можно понять и оценить ту глупость. Но увы.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.02.2012 в 23:55:28

NAP написал : У меня Luxeon написано. Такой http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,22/category_id,27/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/ 500х0,7=350 как бы так.

ну правильно я не ваты имел ввиду а именно в.а у вас 500. а какое у вас напряжение в сети на входе стаба?

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

12.02.2012 в 23:57:54

Палецкий написал : У Вас сильно зажата система и выставлена на термостате слишком высокая температура. Варианты решения проблемы могут быть такие : не повышать температуру на термостате до момента вскипания теплоносителя (щелчки), выставить большее значение температуры на клапанах, снизить програмно мощность котла

Если я открою на тех радиаторах полностью краны то в спальне нечем будет дышать. Что мне это даст. Котел на щелчки могу проверить только после полного остывания ТН в системе. А это уже в комнате 21*С и ниже. Понятно что женщине не доказать что это ради эксперимента.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

13.02.2012 в 00:02:40

витаон написал : ну правильно я не ваты имел ввиду а именно в.а у вас 500. а какое у вас напряжение в сети на входе стаба?

Тут заставили (пристыдили) купить мультиметр. теперь могу сказать точно. Днем 220-230 вечером 210-215. Сейчас не померяю так как прибор оставил в гараже. На прошлой неделе элеХтрики посадили мою и соседнюю квартиры между 2 фаз. Все прошло небольшим испугом слава Богу.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.02.2012 в 00:11:56

NAP написал : Если я открою на тех радиаторах полностью краны то в спальне нечем будет дышать. Что мне это даст

Это банальный тест на гидравлическое сопротивление системы и реакцию котла при ее изменении ...пол часа жары - совсем малая плата за постановку правильного диагноза :) Короче, не заморачивайтесь и просто на котле поверните ручку температуры отопления в сторону "меньше" и щелчков не будет

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.02.2012 в 00:18:26

NAP написал : Тут заставили (пристыдили) купить мультиметр. теперь могу сказать точно. Днем 220-230 вечером 210-215. Сейчас не померяю так как прибор оставил в гараже. На прошлой неделе элеХтрики посадили мою и соседнюю квартиры между 2 фаз. Все прошло небольшим испугом слава Богу.

ну так у вас счастье одно. а вот если б у вас было 160-170в на входе . вот тут я бы посмотрел на ваш стаб. его надо подбирать исходя из конкретного напряжения в сети

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

13.02.2012 в 00:39:15

Палецкий написал : Короче, не заморачивайтесь и просто на котле поверните ручку температуры отопления в сторону "меньше" и щелчков не будет

Собственно так и есть. При морозах в прошлые выходные ночью разбудил треск. так и сделал уменьшил температуру на котле. Хотя в прошлом году работала и при таком положении. У меня радиаторы с запасом 1,5 раза выбраны. Последний этаж и угловая квартира.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.02.2012 в 00:48:45

NAP написал : уменьшил температуру на котле. Хотя в прошлом году работала и при таком положении.

В Вашей ситуации действуют много факторов, торые я выше перечислял. ...в этом году возможно более сильно придавлены клапана термостатов, вот и захлебывается система. По хорошему, то самый дальний радиатор должен быть всегда полностью открытым, если не хотите состарить котел раньше времени.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

13.02.2012 в 00:59:02

Палецкий написал : По хорошему, то самый дальний радиатор должен быть всегда полностью открытым, если не хотите состарить котел раньше времени.

Так и есть этот радиатор самый большой и постоянно открыт. А так как головка возле балконной двери то не думаю что она когда либо срабатывает закрывая проток. Щас открою и на кухне тогда.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.02.2012 в 01:06:35

NAP написал : Щас открою и на кухне тогда.

а сколько градусов сейчас на котловом термометре?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу