УЖАСС
УЖАСС
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Великие Луки

Сообщений: 13

19.11.2009 в 22:01:28

Singer написал : гидромассажную ванну (0.9) и стиралку (2 квт) некриминально посадить на 1 линию 16 а (2.5) под УЗО 10 ма?

ето нормально а узо всегда на 30 стовим 10 ето чересчур оно проблемное надоест включать

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

18.12.2010 в 22:12:47

ну я бы посадилбы вану и стиралку на 1 линию розетки на 2 линию свет на 3 линию на узо 25/10 и 1 узо 16/10 с автоматами 10 ам 16 ам 2шт на проводку 3*1,5 свет 3*2,5 на розетки

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.12.2010 в 09:05:17

Мне кажется, УЖАСС и serj_mobias смогут понять друг друга? Стили похожи. У одного преподавателя русский язык изучали, видимо:o