Здравствуйте! Подскажите пож-а как правильно подключить 4-е точечных врезных светильника.Они будут установлены в подвесном потолке ванны. Сейчас имеется один светильник над входом в ванную.Квартира в старом панельном доме.Зона ремонта ограничена ванной комнатой. К имеющемуся светильнику подведены ал. провода,а дальнейшая разводка планируется NYM 2x1,5. Вопросы к уважаемому сообществу мастеров): 1.Как выполнить соединение Al и Cu?Вроде видел в магазине соответствующие коммуникаторы WAGO.Они годятся для этого или каким образом соединить? 2.Как подключать светильники?Я так понимаю,что параллельно?Провода вести к каждому из распред. коробки, или просто кинуть шлейф по потолку и врезаться в изоляцию с небольшими отводами к светильникам?Тогда надо делать скрутки.Это правильно? 3.Может у кого-то есть фото "технологии" монтажа проводки к светильникам? Заранее благодарю.

P.S.По поиску не нашел ответов на свои вопросы.Может не так искал,поэтому кирпичами прошу не забрасывать))

0
crusaider
crusaider
Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

11.11.2009 в 00:02:14

по твоему решению есть некоторые моменты, скрутки делать в ванной не советую, так как IP очень низкий будет, вам надо соеденить параллельно в распаечной коробке, и еще сами будете делать проводку?

0
konsultant
konsultant
Новичок

Регистрация: 08.11.2009

Москва

Сообщений: 19

11.11.2009 в 00:52:27

Если правильно, то потребуется как минимум УЗО да ещё шина заземления :)

Делайте, как тут часто обсуждается, на 12В через трансформатор(ы).

Переход алюминий-медь - это есть не очень хорошо. используйте подходящие клеммники и защитную пасту для контактов, либо используйте алюминиевый провод для того, чтобы подойти к светильникам от точки ввода.

Светильники подключайте к выводам 12 В трансформатора, либо параллельно к клемам 220В , если решите делать на 220 В

А подключать "проводку" к светильникам следует через подходящие патрончики... :) дело не хитрое абсолютно... фотографировать проводку за подвесным потолком - думаю это технический подвиг

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.11.2009 в 01:10:02

konsultant написал : фотографировать проводку за подвесным потолком - думаю это технический подвиг

Можно фотографировать ДО потолка :) Сорри за качество.

0
Вложение
sergmant
sergmant
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.11.2009 в 14:47:08

crusaider написал : параллельно в распаечной коробке

Купил влагозащищенные распаечные коробки.В них планирую коммутировать провода через коннекторы.Так можно? Проводку планирую делать сам:провода планирую пускать в гофре под потолком.

0
sergmant
sergmant
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.11.2009 в 15:02:09

konsultant написал : УЗО да ещё шина заземления

Обясните пож-а смысл УЗО? Оно срабатывает при возникновении тока утечки?Без него никак? Шина заземления...так где ж её взять в старом доме?

konsultant написал : делать на 220 В

Думал делать на 220.Хотя на 12-ть конечно безопаснее.Интересовал сам вопрос осуществления расключения.Я так понимаю,что расключение в коробках,верный вариант?

konsultant написал : Переход алюминий-медь - это есть не очень хорошо. используйте подходящие клеммники

Вот купил коннектор Cu-Al.Подойдет?Значит надо еще пасту залить в контакты?

0
sergmant
sergmant
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.11.2009 в 15:11:11

kirich написал : Можно фотографировать ДО потолка

Спасибо за фотки.От основной ,как бы это сказать,магистрали к каждому светильнику отходят "хвосты":-)Как Вы выполняли соединение хвостов с магистралью))) Уж извените за терминологию))) УЗО ставили?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.11.2009 в 17:48:54

Не совсем отводы. У меня трансы стоят вне помещения (кстит на фото прихожая, но с ванной небольшая разница). От транса идет кабель 2х2.5мм (трансов 2), кабель доведен до первого светильника, дальше разветвляется на необходимое количество светильников (кабель 2х1.0 если рядом и 2х1.5 если далеко). Все соединения пайка, кроме соединения провода от траса и провода от светильника, там клеммники (дома запас отечественных качественных клемников). Потолочное освещение не под УЗО, все остальное в ванной под УЗО (сделал специально, что бы в случае сработки УЗО оставался свет), с тем что трансы вне помещения посчитал это безопасным.

На фото видны потолочные профили и перпендикулярные профили, к щитку идет много кабелей (и не только к щитку, кабельное, сеть, телефон, видео и т.п.) все уложено в перпендикулярные короба, что бы провода не лежали на пластике потолка. Перпендикулярные профили находятся немного выше, и потолок к ним не привинчивается.

В ванной притягивал кабель стяжками сбоку профиля (не вкладывать кабель в профиль, так как это очень удобно, но при монтаже потолка саморезами можно повредить кабель)

0
Вложение
sergmant
sergmant
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.11.2009 в 15:25:06

kirich написал : кроме соединения провода от траса и провода от светильника, там клеммники

Понял.Спасибо.

0
sergmant
sergmant
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.11.2009 в 15:31:07

Купил клеммы ВАГО.Написано,что они подходят для соединения проводов AL и Cu.Вроде в них уже залита паста для препятствия окислению. Использовал их кто-нить? Как бы их в стену замуровать?Толщина стены маленькая и навряд ли получится вмонтировать в неё коробку.Можно их изолентой замотать и замуровать цементом скажем?

0
VoXa_07
VoXa_07
Местный

Регистрация: 04.04.2007

Киев

Сообщений: 196

12.11.2009 в 16:12:31

sergmant написал : По поиску не нашел ответов на свои вопросы

не может быть. поиск по форуму - потолок в ванную, ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, пвх НА ПОТОЛОК....в основном в разделе САНТЕХНИКА и ОБЩИЙ. там и фото много.

kirich написал : У меня трансы стоят вне помещения

не совсем хорошо это. при12В потребляемый ток довольно велик.чтобы уменьшить потери на длинных проводах от транса до нагрузки прийдется применять провод бОльшего сечения, как минимум.

sergmant написал : Вроде в них уже залита паста для препятствия окислению.

есть и такие

sergmant написал : Можно их изолентой замотать и замуровать цементом скажем?

но лучше не надо. разъемное соединение должно быть доступно.