12.11.2009 в 13:36:52
Добрый день всем. Подскажите плиз. Есть подвальное помещение, в нем расположено оборудование ИБП + аккумуляторы и кондиционеры что бы поддерживать заданную температуру в помещении. Помещение начало протекать. Над оборудованием повесили навесы, что б не сгорело. Вода стекает в сливную яму и удаляется насосом, НО ПОВЫСИЛАСЬ ВЛАЖНОСТЬ до 95%!!!! Как с ней бороться???? Посоветуйте!!!! Заранее благодарен.
12.11.2009 в 13:44:22
Кондиционер на осушение включить и пусть молотит. Еще можно вентилятор поставить из расчета, как минимум 15-20 кратный воздухообмен. А лучше всего устранить течь, привести помещение в нормальное состояние для эксплуатации ИБП. И только потом все оборудование включать. Это если конечно хотите жить спокойно.
12.11.2009 в 13:57:57
VovaFo написал : Вода стекает в сливную яму и удаляется насосом,
может что нибудь в консерватории подкрутить?Вода откуда берется?Если с улицы-отмостку надо сделать,или дренажную канаву прокопать.Если никак,то изнутри гидроизолировать спец.цементными штукатурками.
05.07.2011 в 16:06:58
про работу сплита в режиме осушение хотел спросить:
06.07.2011 в 05:47:27
На моем, я вообще разницы не вижу, между режимом осушения и охолождения на мин. скорости.
По моему, в реж.осушения, кондиционер, просто не позволяет большие оборты внутр. блока. Возможно снижает, меньше мин. которые можно установить в обычном режиме, но я, разницы не смог заметить.
Зы..
Сейчас очень влажно на улице, хоть окно чуть приоткрыто, а внизу лужища.., а из
дренажной трубки, скорее течет тонкой струйкой, нежели капает :yu))
06.07.2011 в 16:15:51
Купите осушитель воздуха,но не который с таблетками,а нормальный - типа мобильного кондея,у меня такой одну зиму отработал,влажность при нем уменьшалась ощутимо! могу кстати и свой недорого предложить BALLU BDH 25L
07.07.2011 в 09:38:31
Amstel написал : у меня такой одну зиму
т.е. Вы еще осушение зимой делаете? По практике, зимой как раз влажности не хватает и обычно люди дома увлажнители ставят...
13.07.2011 в 18:29:12
а в подполе гаража (типа смотровая яма, только по площади всего гаража) чем влажность понизить можно? По весне 2 стены и пол были мокрые... пол высох и одна стена , а вот другая стена - все-равное влажная...Там еще лампочки и включатель у меня... иногда УЗО из-за этой влажности выбивает при включении...
14.07.2011 в 09:38:20
Я боролся с протечками и влажностью хорошей вентиляцией и обработкой стен пенетроном.