ink_mast написал : ppkvin,
Существует комплекс Гост Р 50030 *(МЭК 60947) АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ Помимо общих требований, есть отдельная часть: ГОСТ Р 50030.6.2-2000 (МЭК 60947-6-2-92) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты* Не ваше?

Выдержка из протокола испытаний: п. 19 Нормативный документ на изделие, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ТУ-3428-001-80629255-96, ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002. Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний. http://www.gosthelp.ru/gost/gost6189.html Код ОКП - 34 2800 Код ТН ВЭД - 8536 30 100 0. Все документы пристально изучались на таможне при поставке в Казахстан, вопросов не было. Если есть вопросы, можно связаться с ООО "Аргамма-сервис" Усть-Каменогорск.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.11.2013 в 10:42:58

ppkvin написал : п. 19 Нормативный документ на изделие, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ТУ-3428-001-80629255-96, ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002. Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний.

Тогда извините, меня интересовало защитное устройство.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.11.2013 в 10:45:30

ppkvin написал : Выдержка из протокола испытаний: п. 19 Нормативный документ на изделие, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ТУ-3428-001-80629255-96, ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002. Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний. http://www.gosthelp.ru/gost/gost6189.html Код ОКП - 34 2800 Код ТН ВЭД - 8536 30 100 0. Все документы пристально изучались на таможне при поставке в Казахстан, вопросов не было. Если есть вопросы, можно связаться с ООО "Аргамма-сервис" Усть-Каменогорск.

То бишь реле, выключатели, пульты управления... Вопросов по протоколу больше нет. ЗАС испытывался как розетка с релюшкой. Устройством защиты не является. А что же тогда Вы его аж в УЗИПы записываете?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.11.2013 в 11:01:02

SVKan написал : То бишь реле, выключатели, пульты управления... Вопросов по протоколу больше нет.
ЗАС испытывался как розетка с релюшкой. Устройством защиты не является. А что же тогда Вы его аж в УЗИПы записываете?

А Вы уже стали экспертом? Выдаете заочно заключения. Это выдержка из одного протокола, а их два. Так вот во втором - заключение по результатам испытаний импульсными перенапряжениями, помехами, провалами и т.д., которые подтверждают соответствие ГОСТ (всего ГОСТов - 6). И настоящий эксперт выдал настоящий сертификат, а не липовое заключение по липовым испытаниям. Сомневаетесь - звоните в ЦСМ. И вообще, сколько можно мусолить одно и то же? У Вас какие конкретно претензии по ЗАС?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.11.2013 в 11:18:28

ppkvin написал : У Вас какие конкретно претензии по ЗАС?

А вы готовы к конструктивному диалогу? По-моему вы игнорите все претензии и замечания.

Но если ваш подход изменился, пожалуйста, читайте, вот список :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=78&p=4176324&viewfull=1#post4176324 Kamikaze вам его из темы в тему переписывает.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.11.2013 в 12:30:47

Solovey написал : А вы готовы к конструктивному диалогу? По-моему вы игнорите все претензии и замечания.

Но если ваш подход изменился, пожалуйста, читайте, вот список :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=78&p=4176324&viewfull=1#post4176324 Kamikaze вам его из темы в тему переписывает.

Конструктивный диалог возможен только со специалистом. Все замечания от сертификаторов устранены немедленно. Если на этом форуме - ksiman разбирается в теме, правда есть заблуждения. По УЗИП - Посититель, но очень редкий гость. Что касается кухонных специалистов - это просто их личное мнение. Чего оно стоит - оценивайте сами.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.11.2013 в 12:59:15

ppkvin написал : А Вы уже стали экспертом? Выдаете заочно заключения. Это выдержка из одного протокола, а их два. Так вот во втором - заключение по результатам испытаний импульсными перенапряжениями, помехами, провалами и т.д., которые подтверждают соответствие ГОСТ (всего ГОСТов - 6). И настоящий эксперт выдал настоящий сертификат, а не липовое заключение по липовым испытаниям. Сомневаетесь - звоните в ЦСМ. И вообще, сколько можно мусолить одно и то же? У Вас какие конкретно претензии по ЗАС?

Зачем мне звонить в ЦМС? Вы выложили сертификат. В данном сертификате не упомянут ни один ГОСТ на устройства защиты. Не только на УЗИПы. А вообще на любые устройства защиты. Сами говорите государственная контора, серьезные люди, фигню не напишут. Вот и не написали они что ваша поделка соответствует хоть каким-нибудь требованиям к устройствам защиты. А раз не написали, значит не сертифицировали они его как устройство защиты. А значит подтверждать свою рекламу ЗАСа как устройства защиты Вам лично нечем.

Это тоже самое, что я буду рекламировать автомобиль и говорить что он сертифицирован размахивая сертификатом где написано, что он соответствует требованиям предъявляемым к велосипеду.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.11.2013 в 13:39:36

ppkvin написал : Конструктивный диалог возможен только со специалистом

Действительно, и что мы на Вас свое время тратим? О чем можно говорить с продавцом? Который вообще не желает воспринимать что-либо. Он только свой товар залежалый хвалить умеет. Методами НЛП. То бишь подтасовками, передергиваниями, искажением сказанного. На конструктивную критику по существу не отвечает. В общем мухлюет.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2013 в 13:49:28

ppkvin написал : Конструктивный диалог возможен только со специалистом.

... сказал представитель фирмы, не имеющий элементарных знаний об отличиях в характеристиках тиристоров и симисторов. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96637&p=4140403&viewfull=1#post4140403

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.11.2013 в 13:59:54

SVKan написал : Зачем мне звонить в ЦМС? Вы выложили сертификат. В данном сертификате не упомянут ни один ГОСТ на устройства защиты. Не только на УЗИПы. А вообще на любые устройства защиты. Сами говорите государственная контора, серьезные люди, фигню не напишут. Вот и не написали они что ваша поделка соответствует хоть каким-нибудь требованиям к устройствам защиты. А раз не написали, значит не сертифицировали они его как устройство защиты. А значит подтверждать свою рекламу ЗАСа как устройства защиты Вам лично нечем.

Это тоже самое, что я буду рекламировать автомобиль и говорить что он сертифицирован размахивая сертификатом где написано, что он соответствует требованиям предъявляемым к велосипеду.

Цитата из сертификата: Устройство контроля напряжения Укажите ГОСТ именно с названием устройство защиты. В торговом наименовании может быть указано "защита" или "Jack Guard" - такие наименования регистрируются, есть свидетельство. И ещё вопрос: если нет сертификата, то значит?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.11.2013 в 14:21:21

ppkvin написал : Цитата из сертификата: Устройство контроля напряжения Укажите ГОСТ именно с названием устройство защиты.

Вам уже называли и не один раз

Например: ГОСТ Р 53317-2009 АППАРАТЫ И УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРООПАСНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний

по УЗИП: ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98) Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний ну и остальные части

и так далее...

ppkvin написал : В торговом наименовании может быть указано "защита" или "Jack Guard" - такие наименования регистрируются, есть свидетельство. И ещё вопрос: если нет сертификата, то значит?

Это значит что сие изделие не сертифицировалось как средство защиты и не может использоваться в данном качестве на любом мало мальски серьезном объекте. На менее серьезном на усмотрение хозяев. Ставить в качестве защиты устройство, которое не просто не сертифицировано, а еще имеет ряд доказанных недостатков, которые приводят к его полной неработоспособности при отсутствии всякой информации об этом (то есть тихо умирает и узнаешь об этом только когда выгорит все нафиг) может или мазохист, или дебил, или человек которому лапши на уши навешали.

А как у нас называется намеренное введение в заблуждение потребителей?

0