отключение не страшно, это нормально. Вот если включение происходит сразу после отключения - вот это плохо для холодильника. Нужно дать отстояться - это то что Вы и хотите сделать. Только вот может 10мин и многовато, хотя бы в 2 раза урежьте, не более

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

dimettry
dimettry
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

13.11.2009 в 23:33:50

Спасибо большое. Есть последний вопрос по схеме.Как все это правильно подключить.

В квартиру на входе есть NYM 3x6 потом планировал Зас затем разветвление на две ветки первая на свет и тп, вторая через таймер на холодильник,кондей,стиралку,посудомойку.

такправильно: счетчик потом рубильник потом Зас потом общее узо на все группы потом контактор потом таймер потом узо на каждую группу потом пакетник на каждую группу. или как?

и как правильно разветвить до таймера с контактором?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

13.11.2009 в 23:47:36

dimettry написал : Есть последний вопрос по схеме

лучше конечно бы рисунок хотя бы от руки. А так - ответвление на холодильник и т.д. - контактор, ниже контактора - автоматы защиты (узо), т.е. все то что защищает потребители. А таймер должен контролировать напряжение до контактора и своими контактами включать этот контактор.
Надеюсь понятно напиал ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

dimettry
dimettry
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

16.11.2009 в 20:59:29

Вот приблизительная схема. -подскажите правильно ли я установил последовательность или нет?

  • каким прибором сделать раздвоение на две линии? или можно это сделать через контактор?

P.S. узо пока одно общее, потому как денег на все не хватает.

0
Вложение
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.11.2009 в 21:44:39

реле времени и контактор поменять местами

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

16.11.2009 в 22:19:28

Посмотрите - как вариант. Реле времени работают как контроль напряжения и из-за разной уставки можно разнести время пуска кондеров и холодильников

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.11.2009 в 22:31:59

можно ограничится одним таймером и контактором.. да и лишние они. после ЗАСа. если только холодильник не старый

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

16.11.2009 в 22:34:46

greg111 написал : можно ограничится одним таймером и контактором.

Согласен. Тогда все что на втором контакторе вешается на первый. Но в тоже время и все в кучу пускать тоже не очень хорошо. Хотя это общая сеть а не автономный источник, где пусковые токи могли все посадить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

dimettry
dimettry
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

16.11.2009 в 23:21:42

Ким у вас в схеме получается если стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А (если кондей работает зимой на обогрев, то ест 2,2кВт), а реле я видел только на 16А. ктому же как я понял если уж и подстраховать старт то это нужно только кондеям и холодильнику а стиралке и посудомойке ненадо. Или я ошибаюсь? и чем разводить на две ветки ? не скруткой же? и целесообразно ли брать все автоматы двухполюсными или только главные?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.11.2009 в 23:33:34

dimettry написал : стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А (если кондей работает зимой на обогрев, то ест 2,2кВт), а реле я видел только на 16А

-ЭЙ! Это я, контактор! Вы про меня забыли?? я тут, на схеме. я есть! не важно что я 4-полюсный(хотя и лишнее и дороже) но выдержу я больше чем 26А! и кондей зимой на обогрев это глупо. совсем. но дело не в этом. ему вообще не нужно реле. говорю 3-й и последний раз. купите лучше лишнее УЗО на эти деньги.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

17.11.2009 в 00:14:12

dimettry написал : у вас в схеме получается если стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А

Ну начнем с того что я на номиналы не смотрел, делал чисто "схему" не раставляя номиналы. Это первое. Второе. Я уже Выше писал что коммутировать нагрузку должно то у стройство которое для этого предназначено, уж извините я старой еще советской школы обучения. А предназначено для этого именно контактор. И не зря я напиал что реле времени

Ким написал : работают как контроль напряжения

и оно управляет контактором, а там, извините, милиамперы и никогда в жизни таймер, а точнее его контакты, не выйдут из строя. И правильно написали

greg111 написал : Это я, контактор! Вы про меня забыли?? я тут, на схеме. я есть! не важно что я 4-полюсный(хотя и лишнее и дороже) но выдержу я больше чем 26А!

;) :) А вот контактор можно и на 63А поставить и справится как положено с этой нагруэкой. Для уверенности еще запараллельте контакты.

dimettry написал : и чем разводить на две ветки ? не скруткой же?

Да теже шлейфы на 6 квадрат. А на таймер достаточно и 1,5 квадрата

dimettry написал : целесообразно ли брать все автоматы двухполюсными или только главные?

Это Вам выбирать. Можно и однофазники поставить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ