юзала поиск, честное слово =( но по причине того, что я весьма тупа в данной области, прошу не судить строго за очередной дилетантский вопрос=(((!

Следующая ситуация: нанят подрядчик, которому доверяла на слово. Он по договору, производя капитальный ремонт, заменил стояки ГВС со стальных на ППр (по ТЗ было перенести стояки). Сейчас умные люди подсказали, что полипропилен в след. условиях ставить нельзя, а именно - температура ~C75+ (на ощупь руку держать долго нельзя), давление, так как находимся на 1м этаже(воду гонят снизу вверх из подвала), 6-7 атм. Подрядчик ссылается на огромный и сложный ГОСТ по водоснабжению, говоря, что все в порядке. Кокретные данные по соответствию не предоставляет (вырезку из ГОСТа или тех.хар-ки трубы хотя бы). Говорит - читайте сами, если вы такие умные. Вопрос в следующем, в договоре написано:

  • Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Полазав в интернете, выяснила. что трубы с таким сечением прослужат нам 5 лет где-то, чего бы конечно крайне не хотелось. Подскажите пожалуйста, что делать:( ?

  • Как вести себя с подрядчиком?
  • Надо ли что-то менять (и на что???)?

Еще раз извините за создание отдельной темы:sorry:

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

15.11.2009 в 01:41:53

послужат трошки. конечно не 5, а лет 10. если такой вариант (говорят, у нас ремонты раз в 10 лет в среднем :) ) Вас устраивает, то никаких проблем нет. А что Вы хотели за такие деньги? Или же подрядчик даже вариантов не предлагал?

0
Psycheya
Psycheya
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Москва

Сообщений: 17

15.11.2009 в 03:22:15

Basil79 написал : Или же подрядчик даже вариантов не предлагал?

Ну, он сказал, что всегда использует полипропилен и никаких нареканий не было. Верила ж на слово) Ну, я тоже думала, авось 10 все-таки протянет...но все же не очень хочется..и пока есть возможность исправить - не лучше ли это сделать. Вопрос цены, если честно, даже не обсуждался как-то. Сказал, вот - ППр - отличный современный материал. Конечно хотелось более или менее бюджетненько сделать, но ведь на таких вещах лучше не экономить..

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.11.2009 в 09:15:53

Psycheya написал : юзала поиск, честное слово =(

И в каждой подобной теме говорится о том, что самостоятельно вносить изменения в конструкцию общего стояка Вы не имеете права. Верно? Вот то, что Вы сделали (изменение материала стояка) - это и есть изменение конструкции. Проблем в данном решении больше, чем плюсов.

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

15.11.2009 в 11:22:14

--Psycheya-- Предлагаю спросить у подрядчика проводил ли он расчёт срока службы трубы ППР при указанных исходных данных (температура, давление)? Да, ППР выдержит такое давление (6-7 атм при 75 градусах), но как долго?

Psycheya написал : Говорит - читайте сами, если вы такие умные.

А Вы скажите ему, что если он такой "умный" - то расчёт на бочку!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2009 в 11:47:44

Psycheya написал : Использование ППр PN20 для ГВС

Что, даже не армированный поставил?:cool:

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

15.11.2009 в 12:11:51

если сделано качествено ,с хорошего материала ,то не чего не будет

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

15.11.2009 в 12:53:25

ППр на отопление-Опрометчиво весьма. Переделайте на сталь.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.11.2009 в 15:05:44

Makarone написал : ППр на отопление

Там про отопление ни слова, но с этим вот -

Makarone написал : Опрометчиво весьма. Переделайте на сталь.

Полностью согласен.

0
Zanoza-82
Zanoza-82
Новичок

Регистрация: 05.10.2009

Самара

Сообщений: 15

15.11.2009 в 15:11:06

я бы на Вашем месте поменяла ППР на что-нибудь другое,например на МПТ,или медь. В сентябре отдыхала на турбазе,в домике есть свой водонагреватель и все сделано ППР. Так та труба,по которой идет горячая вода, мало того что на креплениях съэкономили,так еще и не армированную поставили,в результате чего труба провисла. Думаю,что ей недолго осталось!!! Ради интереса посмотрела название трубы: Pilsa.

0
Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

15.11.2009 в 16:01:25

При кап.ремонте в больших обьемах ППР трубы были установлены на хвс, гвс, цо, в 1998г. и до сих пор стоят без всяких протечек, а вот что касается МПТ и медных труб то их за это же время было заменено достаточное количество метров, особенно МПТ.

0