16.11.2009 в 19:37:09
REMS-Werk написал : На ГВС требуется, чтобы труба была PN20, армировка не обязательна.
И пусть гнёт её как хочет? Не, ИМХО, на холодную PN20, на горячую - армированную, а PN10 вообще в лес:)
16.11.2009 в 23:46:26
--*abс*-- Армированная труба имеет более низкий коэффициент расширения, ...
*abс* написал : И пусть гнёт её как хочет?
это, зависит от способа прокладки трубы...
17.11.2009 в 10:16:21
*abс* написал : ИМХО, на холодную PN20, на горячую - армированную, а PN10 вообще в лес
На холодную - ППР, на горячую.. другие трубы. :)
17.11.2009 в 15:26:29
насколько я знаю - армированные стекловолокном. произ-ль KALDE. встречаемся завтра, будем думать.
30.11.2009 в 17:21:49
Армированной стекловолокном, на горячей воде ничего не будет (полипропилен текучки боится) а стекловолокно как раз не даёт сильно расширяться, ну и в отличии от армировки металом у труба со стекловолокном полностью в фиттинг заходит
04.12.2009 в 12:10:48
Alex_Penza написал : Цитата:Сообщение от Makarone ППр на отопление
Там про отопление ни слова, но с этим вот -
Цитата:Сообщение от Makarone
Опрометчиво весьма. Переделайте на сталь.
Полностью согласен.
2Alex_Penza
А на сколько стали хватает ? ( когда она начнет ржаветь? когда покроется известковым налетом? )
13.12.2009 в 09:30:19
Почему при расчете срока эксплуатации ни кто не задумывается о том, что подсчитыввать нужно не календарные дни, а реальные дни эксплуатации с данными, экстимальными параметрами ?
Возьмем отопление. Повсеместные подсчеты показывают, что труба прослужит 5 лет........... но ведь это 5 лет по 356 суток, а в реальной жизни отопление включено не более 5 месяцев, а с повышенной температурой теплоносителя так вообще не более 2 месяцев в году (для москвы).
Соотвественно и срок службы трубы совсем иной.
А если говорить про горячее водоснабжение то еще интереснее............ Сколько часов в сутки горячая вода у вас льется из крана? Мало? Так какого фига считают годами срок эксплуатации?
13.12.2009 в 10:45:41
DmKa написал : Так какого фига считают годами срок эксплуатации?
Чтобы по окончании этого срока, с полным пониманием последствий, ожидать .опы в любую минуту.
13.12.2009 в 17:17:03
DmKa написал : подсчитыввать нужно не календарные дни, а реальные дни эксплуатации с данными, экстимальными параметрами ?
Именно с экстремальными. Учитывая, что ППР не термопласт, то срок жизни его уменьшается в разы и никак не восстанавливается.
13.12.2009 в 21:35:05
А ещё интереснее что 75 градусов это почти ожег, многим кажется что у них по трубе пар перегретый прёт :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.