MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

16.11.2009 в 19:17:16

Доброе всем время суток. ломаю голову, подскажите кто знает. у меня есть кухонное подсветка рабочей столешницы. галогенки 12В. хочу от их же траснформатора (электронный) запитать внтр. подсветку в шкафах на диодах, тоде 12В. Консультант в магазине утверждает, что это разные трасформаторы должны быть.. в чем разница не объяснил.

PS Почему диодная подсветка на 12Вт, а не 220 - потому что трансформатор имеет вывод на выключатель на лампе и плодить еще выключатель для шкафной подсветки не хочу.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

16.11.2009 в 19:43:19

Если светодиоды включены параллельно лампам накаливания, то работать должно, если сами по себе, то нет. Отличие в характере нагрузки и Вольт-Амперной характеристике. Лампа представляет собой нагрузку во всем диапазоне питающего напряжения, светодиод нет, электронный транс скорее всего даже не запустится.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

16.11.2009 в 20:18:57

да. буду включать паралеллельно. спасибо!

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

16.11.2009 в 21:10:56

Весьма часто светодиодные лампы требуют питания DC (Постоянныйток). Хотя есть и на переменку. Тут надо уточнить.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

18.11.2009 в 12:30:08

massmeter написал : Весьма часто светодиодные лампы требуют питания DC (Постоянныйток).

И как же его тогда к трансу AC 12В подключать?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.11.2009 в 13:10:14

MIB написал : И как же его тогда к трансу AC 12В подключать?

есть такая страшная вещь - диоды.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.11.2009 в 13:31:54

С учётом частоты не менее 100 кГц. А то ведь только на ток и напряжение посмотрят... И после мостика ОБЯЗАТЕЛЬНО керамический и никакой другой кондёр 0,047 - 0,1 мкФ. Помехи в эфир задушить. А то потом будете, к примеру, тиранить Ваше кабельное телевидение или грязно надругаться над ТВ-антенной... Если транс мотаный (не электроника) этим правилом тоже не стоит пренебрегать.

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

18.11.2009 в 16:22:14

А диоды какие? С обыкновенным мостом пойдет?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.11.2009 в 17:32:21

massmeter написал : А диоды какие? С обыкновенным мостом пойдет?

Выше ведь ответ.

Одинец написал : С учётом частоты не менее 100 кГц

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.11.2009 в 22:21:55

massmeter написал : А диоды какие? С обыкновенным мостом пойдет?

силовые высокочастотные
http://chip-dip.ru/product0/29770.aspx http://chip-dip.ru/product0/512764390.aspx можно Шоттки вольт на 40-60 http://chip-dip.ru/product0/23510.aspx

После моста хорошо бы электролит LowESR, 100-1000 мкФ х 50В ( в зав-ти от тока в светодиоды ) для снижения 100 Гц пульсаций напряжения.

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

18.11.2009 в 22:59:11

Огромное спасибо. Самому лень было копаться в справочнике.

0