Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

22.11.2009 в 12:02:35

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! :)... и ведите монтаж согласно Правил

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2009 в 12:03:06

tvmaster написал : А вообще у меня давно вертиться тема придумать калибр, вроде фрезы для снимания таких вот наплывов.

Лучше фаску внутри трубы перед пайкой снимать, да не совать далеко и не будет наплывов:)

Tehnik-san написал : Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! ... и ведите монтаж согласно Правил

Пацталом:D:D:D Сам сколько раз так попадался:o:D

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.11.2009 в 18:06:54

наплывы (заплющить трубу при прогреве и сваривании)как правило ошибка делитантов мысли о том чем дольше и глубже тем больше шансов на надёжность,вот уже 10лет занимаясь монтажом пп всегда присутствует карандаш за ухом как неотъемлемыи атрибут монтажника

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.11.2009 в 21:46:50

orinbasar написал : всегда присутствует карандаш за ухом как неотъемлемыи атрибут монтажника

А я в карман карандаш кладу. Теперь буду за ухо пихать, чтоб за штукатура не приняли :)

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

22.11.2009 в 22:09:58

orinbasar написал : ...чем дольше и глубже тем больше шансов

это актуально ...но не здесь ;)

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

22.11.2009 в 23:14:58

tvmaster написал : А вообще у меня давно вертиться тема придумать калибр, вроде фрезы для снимания таких вот наплывов.

Хм-м, что-то пока не вытанцовывается у меня конструкция фрезы, все время получается, что резцами можно повредить стенку трубы. А что сказано про наплывы в технологии монтажа ПП-труб, там не предусмотрено никаких разверток?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.11.2009 в 09:16:37

D i m o Z написал : А что сказано про наплывы в технологии монтажа ПП-труб, там не предусмотрено никаких разверток?

Там сказано - на нужную глубину и при нужной температуре, дабы избежать этих самых заужений.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.11.2009 в 10:37:26

D i m o Z написал : Мне, не специалисту, не очень понятно соединение с нержавейкой (кажется) на фото3, похоже там две накидные гайки.

Нет, там скорее всего фитинг с внутренней резьбой с накрученной на него американкой. Через неё- с нержей. Не скорее, а точно. с двух сторон американки виден лен (паковка резьб)

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

23.11.2009 в 17:37:54

присоединение пп адаптора с внутреннеи резьбои к полотенчику через американку 2D i m o Z

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

23.11.2009 в 19:17:00

AlexMax написал : Не скорее, а точно. с двух сторон американки виден лен (паковка резьб)

Вот и я об этом. Зачем две американки и переход из ПП? Вроде же есть готовый фитинг ПП с наружней резьбой. ...да и с накидной гайкой тоже есть.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.11.2009 в 19:59:26

Нет, я неправильно выразился. Я имел ввиду, что американка одна, но то именно американка, а не фитинг с накидной гайкой, поскольку с обеих сторон американки есть следы паковки. Американка, а не фитинг с накидной гайкой может быть использован по 2м причинам: 1 сильно заужает проходное сечение; 2 фитинги типа экопластика довольно дороги, однозначно дороже, чем такой сборный уродец, а фитинги с соизмеримой ценой (Блю оушен, к примеру) не всегда есть в наличии. Даже у крупных поставщиков. А американка + фитинг с внутренней резьбой найдётся у всякого монтажника.

0