Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2009 в 23:13:04

Ув. форумчане, помогите советом. Ситуация такая: решил перенести на кухне розетки, сделал отверстия под новые, проштробил стену. Тут, как водится, надо как-то входить в старую розетку. Снял ее и прифигел. Розетка двухконтактная (т.е. фаза и ноль), а в нише болтается третий провод. Без изоляции на конце! Тут понял, что третий провод - земля. Как только это проверить? Есть вообще большие сомнения, что электрики вообще парились что-либо прикручивать. По цветам сказать не получится, какие провода есть, похоже на алюминиевые провода в белой изоляции. Еще вопрос: переношу с помощью проводов ПВС сечением 2,5 кв мм. Пока есть двухжильный провод, планирую докупить еще одну жилу тем же сечением и собственно протянуть. На розетки ляжет нагрузка холодильника, микроволновки, а также функций плиты (типа подсветки и поджига). Иногда может быть всякая приблуда типа миксера. Этого достаточно или что-то все-таки заменить?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.11.2009 в 23:58:55

Для чего винегрет городить? Продолжите линии таким же алюминиевым проводом.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.11.2009 в 23:59:39

Заземление очень рекомендуется вести в одном кабеле с фазной и нулевой жилами - пожаробезопасность повышается. УЗО у вас есть? Дом новый? Давайте фото щитка.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.11.2009 в 00:10:20

Плясать нужно, нет не от печки, от щита на площадке! Какого года дом, автоматы А-? Есть земля в щите? Оттуда можно прозвонить, так-как третий провод в розетке, может быть просто для мебели. Чем соединять планируете. HELP по заземлению почитайте. И добрый совет - ПВС отнесите туда, где взяли. Поменяйте ВСЮ проводку, в ремонтируемом помещении! Старая проводка, как мина замедленного действия.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

22.11.2009 в 00:56:27

mozg69 написал : Тут понял, что третий провод - земля.

То что это не земля это 100%! В многоквартирных домах применяется только защитное зануление, то есть это может быть защитный провод зануления РЕ. В старых домах на одну розетку 10-16А в кухне иногда делали трехпроводку с подключением защитного провода к PEN стояка по системе TN-C. Пригласите опытного электрика который знает про существование разных систем чтоб точно сказал что это за провод и конкретно где он начинается. Если не удастся опредилится на 100% с этим проводом, и правильностью его подключения в этажном щите, то заизолируйте этот провод!

mozg69 написал : По цветам сказать не получится, какие провода есть, похоже на алюминиевые провода в белой изоляции. Еще вопрос: переношу с помощью проводов ПВС сечением 2,5 кв мм. Пока есть двухжильный провод, планирую докупить еще одну жилу тем же сечением и собственно протянуть.

Alex_Penza Правильно говорит купите такого же сечения алюминивый кабель, не провод. Обратите внимание на сечение жилы, лучше взять штангель и посчитать действительное сечение!

Если третий провод в розетке действительно защитный и правильно подключен в этажном щите то берите трехжильный кабель.

Не вздумайте от этой линии подключать электроприборы в санузле класс защиты 1, то есть с защитными клеммами на вилках. По дествующим нормам, без реконструкции стояков парадного на 5-ти проводные, единственная защита в санузле при двух проводке это УЗО 10 мА и подключение всех железяк, кроме электроприборов, к трубе ХВ.

Соединить провода пригласите опытного электрика, который умеет паять или варить! Как минимум это нужно сделать если третий провод действительно защитный и правильно подключен в этажном щите. Если на старом месте останется розетка, то L и N провода можно соединить посредством клемм розетки, а РЕ, если третий действительно РЕ, подключить к транзитной розетке только ответвлением, которое должно быть сделано надежным соединением!

Так же попросите опытного электрика чтоб где-то после вводного автомата поставил УЗО 63А 30 мА!

dinamit007 написал : УЗО у вас есть? Дом новый?

Думаю что УЗО нет и дом судя по алюминию старый.

ПPOPAБ написал : Есть земля в щите?

Нет её там!

ПPOPAБ написал : Поменяйте ВСЮ проводку, в ремонтируемом помещении!

Автор темы про ремонт не писал, на сколько я понял он просто хочет перенести или добавить розетки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.11.2009 в 01:28:04

Посититель написал : Нет её там!

Не факт, мы например АППВ 3х2.5 заземляли на корпус щита. И именно среднюю жилу лапши. А щиты отдельно, с контура, катанкой восьмерой переваривали. Нолик отдельно на колодочке, после счетчика. В начале 90-х..

Посититель написал : Автор темы про ремонт не писал, на сколько я понял он просто хочет перенести или добавить розетки.

Просто так стены долбать? Сколько той кухни? Штробы на 10 метров больше, мелочь.. За то спи спокойно.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

22.11.2009 в 02:39:39

ПPOPAБ написал : Не факт, мы например АППВ 3х2.5 заземляли на корпус щита. И именно среднюю жилу лапши. А щиты отдельно, с контура, катанкой восьмерой переваривали. Нолик отдельно на колодочке, после счетчика. В начале 90-х..

Среднюю жилу АППВ 3х2.5 Вы не заземляли, а зануляли на корпус щита! Катанка это всего лиш дублирование PEN 4-х проводного стояка к которому щиты и электроприборы подключены по системе TN-C в которых земли не может быть по определению самой системы! Да и сомневаюсь я, что у автора были такие добросовестные строители!

У автора темы этот защитный провод РЕ может начинатся как в одном из ГОСТов, после пакетника и счетчика, а это очень опасно!

ПPOPAБ написал : Просто так стены долбать?

Почему просто так, чоб перенести розетки.

ПPOPAБ написал : Сколько той кухни?

Чтоб добратся до щита скорей всего и в других помещениях прийдется штробить, а автор темы хочет просто перенести розетки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.11.2009 в 02:57:54

Посититель написал : Катанка это всего лиш дублирование PEN 4-х проводного стояка к которому щиты и электроприборы подключены по системе TN-C в которых земли не может быть по определению самой системы!

Тогда и слов-то таких не было... Проводом - ноль, сталью - земля. Ну да РЕN нынче, на щитке и делили.

Посититель написал : Чтоб добратся до щита скорей всего и в других помещениях прийдется штробить, а автор темы хочет просто перенести розетки.

Ему виднее, чего Он хочет. Кабелёк можно спрятать, до следующей стадии ремонта или присоединить к ближайшей коробке...
При любой возможности проводку заменяю полностью. Полупроводка, полуремонт, полулечение - это лишь отсрочка возникновения проблемы, а не предотвращение. В прочем, моё мнение может не совпадать с мнением редакции.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

22.11.2009 в 04:24:59

ПPOPAБ написал : Тогда и слов-то таких не было... Проводом - ноль, сталью - земля.

Я ни чего против не имею, все бы так делали как Вы! :) Просто щиты одной заземляющей катанкой соединены последовательно. То-есть на первом этаже щит заземлен, а между выше стоящими щитами катанка просто дублирует PEN.

ПPOPAБ написал : Ну да РЕN нынче, на щитке и делили.

На первом этаже в квартирах получалась полноценная TN-C-S, так как РЕ квартир начиналось от заземленной шины РЕ в виде этажного щита. Выше РЕ квартир наччиналось с не заземленной шины РЕN в виде этажного щита, то есть уже TN-C.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.11.2009 в 04:57:29

Посититель написал : Просто щиты одной заземляющей катанкой соединены последовательно. То-есть на первом этаже щит был заземлен, а между выше стоящими щитами катанка просто дублировала PEN.

:D Ваше предположение не совсем совпадает с действительностью... Катанка, как и стояки- цельная! Она просто приварена к корпусам ЩЭ! И идет от контура подвала на чердак для заземления трубной разводки освещения и металлических вытяжных труб. На этажах к ней приварены "поводки" для заземления чугунных ванн. Даже если кусками приварить- это не разрывная цепь! По периметру подвала пристрелена полоса 40х4, к которой приварены выпуски (той же полосой) от жб свай фундамента. А, вот ГЗШ тогда не изобрели еще и всё на сварке, болты-дефицит. Ноли на корпусе -завод сделал.. :confused: Даже при переходе на пятипроводку катанка осталась в проекте... Таких 3-х этажных, 36-ти квартирных домиков, не одну сотню построили. :) Видимый контур - слышали ? Так его до сих пор, здесь требуют, хоть десяти-проводка...:confused:

Последняя шутка: Метрологическая лаборатория. Стены ГКЛ, флизелиновые обои покрашенные, окна-двери цивильные, потолок "армстронг". Комиссия приемочная: Ну строители молодцы, зачет. Сантехники - нормально(все равно ничего не видно),зачёт. Вентиляционнщики - гудит, дым отсигареты тянет, чудьненько. Электрики- носячок*с... -Какой- такой, косячок? -Трёхфазные розетки-есть?

  • Есть!
  • Контур где?
  • Так,пятипроводка! Так в коробе ПВ-3 16 кв.мм Ж/З!
  • Не-ет! Видимый давайте!
  • .... Ка-ак?
  • Как хотите, вы спецы, вы думайте! Но Штоб к утру ПОЛОСА была! Сделали.. (мост хрустальный от дворца .. (с))
0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

22.11.2009 в 05:44:38

ПPOPAБ написал : Ваше предположение не совсем совпадает с действительностью...!

Если PEN имеет конакт с корпусами этажных щитов то катанка от контура ЗУ в подвале это заземление только щита на первом этаже, выше это уже дублирование PEN!

ПPOPAБ написал : Катанка, как и стояки- цельная!

Непрерывность здесь не причем, проводник заземления может иметь разрывы которые соединены согласно нормам, катанка с PEN запаралелена.

ПPOPAБ написал : Ноли на корпусе -завод сделал..

При 4-х проводке эти нули PEN, а при подведении заземляющего проводника от ЗУ при 4-х проводке и при 5-ти поводке РЕ.

ПPOPAБ написал : Даже при переходе на пятипроводку катанка осталась в проекте...

Ясное дело, зачем срезать деблирование РЕ.

ПPOPAБ написал : Видимый контур - слышали ? Так его до сих пор, здесь требуют, хоть десяти-проводка...

Слышал :), вот чтоб везде требовали, было бы не плохо.

ПPOPAБ написал :

  • Так,пятипроводка! Так в коробе ПВ-3 16 кв.мм Ж/З!
  • Не-ет! Видимый давайте!

Да, было такое, из сертификации приходил проверять забугорную упаковочную машину и её подключение, искал полосу. Рассказали про пятипроводку, что мол за бугром уже так делают, тестером показали что 5-тый провод звонится с корпусом машины, несколько раз просил померять с разными частями машины, успокоилися. Лояльный попался, а мог бы уперется, я бы как минимум специальным прибором металосвязь проверил бы.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу