Iv.kuz.
Iv.kuz.
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Омск

Сообщений: 20

24.11.2009 в 09:37:37

Добрый день. Помогите советом. Надо запитать бокс, где будет стоять силовое оборудование мощностью примерно 65 кВт. Какое сечение провода выбрать на ввод.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.11.2009 в 10:10:44

2Iv.kuz. Три фазы 220/380В ? Если так, то это 100А на фазу, и сечение при прокладке кабеля в трубе и отсутствии требований к потерям напряжения на длинной линии - не менее 35мм2 меди или 50мм2 алюминия.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

24.11.2009 в 10:18:50

Iv.kuz. написал : силовое оборудование

Характер нагрузки (нагревательные элементы или электродвигатели)? Условия прокладки? Длина линии?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Iv.kuz.
Iv.kuz.
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Омск

Сообщений: 20

24.11.2009 в 13:13:23

Будет запитываться токарный цех

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

24.11.2009 в 14:14:50

Iv.kuz. написал : токарный цех

Тогда рассчитывайте падение напряжения от ТП и до станков...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу