Добрый день. Помогите советом. Надо запитать бокс, где будет стоять силовое оборудование мощностью примерно 65 кВт. Какое сечение провода выбрать на ввод.
24.11.2009 в 09:37:37
Добрый день. Помогите советом. Надо запитать бокс, где будет стоять силовое оборудование мощностью примерно 65 кВт. Какое сечение провода выбрать на ввод.
24.11.2009 в 10:10:44
2Iv.kuz. Три фазы 220/380В ? Если так, то это 100А на фазу, и сечение при прокладке кабеля в трубе и отсутствии требований к потерям напряжения на длинной линии - не менее 35мм2 меди или 50мм2 алюминия.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2009 в 10:18:50
Iv.kuz. написал : силовое оборудование
Характер нагрузки (нагревательные элементы или электродвигатели)? Условия прокладки? Длина линии?
Следование моим советам вредит кошельку
24.11.2009 в 13:13:23
Будет запитываться токарный цех
24.11.2009 в 14:14:50
Iv.kuz. написал : токарный цех
Тогда рассчитывайте падение напряжения от ТП и до станков...
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу