17.09.2015 в 10:53:35

web-rr написал : Может контакт плохой? Протяните клеммы автоматов.

Вод да - ни разу не протягивал ... Т.е. если после протяжки он будет теплый под нагрузкой, то лучше его от греха подальше заменить!?

megrad написал : Либо в автомате контактам кирдык.

megrad, к сожалению я визуально не смогу это определить.

Если бы я точно знал, что всего при превышении, проходящего тока через автомат, на 30% от его номинального (в моём случае 10-ка ампер) он должен быть теплым - я бы даже не беспокоился и вас бы не беспокоил ...

Но само то действие, что он не много всего, но греется - меня смутило т.к. в моём понятии не должно. Надеюсь, что ошибаюсь.

0
R2D2RnD
R2D2RnD
Новичок

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

17.09.2015 в 12:18:27

Если у Вас есть два автомата на 10а и есть подозрение что один из них греется из-за неисправности, то для выяснения достаточно..... поменять автоматы местами проверить изменится ли ситуация ;)

0
Aleksey99
Aleksey99
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 20

17.09.2015 в 14:44:19

У меня их много )) Нет, если будет напрягать, то наверное еще один новый такой же куплю - поменяю. Правда лень снимать всю реечную (гребенку) шину сверху ...

Тут уже меня интересует та самая, плавающая "невидимая", граница при которой необходимо выбирать автомат в ту или иную сторону. Т.к. тут срабатывает выражение - "Еще будет работать - не отстреливать, но уже будет работать на среднем пределе - греться"

Фраза - " "Номинал ближайшего автомата выбирается по возможности меньше расчетных токов" наверное имеет смысл если "меньше" именно в пределах 1-5 % от номинального тока. IMHO.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2015 в 15:19:21

Aleksey99 написал : megrad, к сожалению я визуально не смогу это определить.

Конечно это визуально не определяется. Вам предложили попробывать поменять местами, но я бы поставил 16 если линия позволяет. Либо типа экзотики автоматы на 12, 13, 14 А. Всё китай. Автомат не должен работать с прегрузом, для него это предельный режим. Чем чаще перегружаете, тем быстрее начнут грется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aleksey99
Aleksey99
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 20

17.09.2015 в 17:32:12

megrad написал : Чем чаще перегружаете, тем быстрее начнут грется.

Ради интереса и знания, какой с вашей т.з. будет финал этого автомата, который работает в интервале токов чуть больше номинального тока, но не отключится никогда т.к. не дотягивает до "Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА по току > 12А" ? Чем этот нагрев грозит?

Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2015 в 18:10:59

Aleksey99, варианта два 1 срок службы уменьшится 2 в один прекрасный момент он просто не сработает

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.09.2015 в 19:11:21

megrad написал : Либо типа экзотики автоматы на 12, 13,

Чегой-то? Вот давче клиентам поставил два по 13 амер, вполне себе Legrand.

0
Aleksey99
Aleksey99
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 20

17.09.2015 в 22:10:49

megrad написал :

  1. срок службы уменьшится
  2. в один прекрасный момент он просто не сработает

вот и делай теперь всё согласно ПУЭ:

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).

Но а срок службы в смысле уменьшится? - Он что, при очередном включении просто не будет фиксировать рычаг во вкл положении и будет отстреливать вниз?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.09.2015 в 01:02:03

Aleksey99 написал : У меня их много )) Нет, если будет напрягать, то наверное еще один новый такой же куплю - поменяю. Правда лень снимать всю реечную (гребенку) шину сверху ...

Если вам лень, то нефиг здесь флудить. Идите тогда лесом ;) :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Aleksey99
Aleksey99
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 20

18.09.2015 в 10:40:55

ZooZoo написал : Если вам лень, то нефиг здесь флудить. Идите тогда лесом

Не лень, а нет пока возможности. А вопросы конструктивные - это на минутку вашего внимания. оффтоп: уж послал так послааал

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.09.2015 в 11:28:34

Aleksey99, при прохождении номинального тока через автомат его тепловой расцепитель находится в состоянии теплового равновесия, т.е. автомат не должен отключаться сколь угодно долго, при условии, что температура внутри щита не превышает 30 градусов (температура калибровки теплового расцепителя по МЭК 60898). Более высокая температура внутри щита или десяток автоматов стоящих вплотную и одновременно нагруженных - может понадобиться введение поправок. Ток 1,13 In при температуре окружающей среды 30 градусов - это выход из состояния теплового равновесия, т.е. автомат переходит в "боевой режим" и готовится к отключению, которое при указанных выше условиях (1,13 In и 30 градусов внутри щита) по стандарту должно произойти не ранее чем через один час, но возможно и ровно через час.