sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2009 в 18:48:05

Шнейдер написал : в основном cosф приблизительно берут 0,8

Где "в основном" применяют 0,8?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

obivkadvey
obivkadvey
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Москва

Сообщений: 37

25.11.2009 в 18:51:37

для ламп накаливания и нагревательных приборов cosф=1

0
Aleks72
Aleks72
Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

25.11.2009 в 19:59:49

Мюллер написал : Ребята имеется в виду сколько приборов одновременно можно включить что бы его не выбило от перегруза? Например холодильник(вирпул), микровалновка(800Вт), телевизор, телефон стационарный, зарядное под мобилку, пылесос. У кого есть подсчеты? - поделитесь.

Енто еще смотря какой Автомат. Как то раз ИЕК 32А нагрузил на 55 :swoon так он собака даже ни пикнул.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

25.11.2009 в 21:06:49

современные автоматы с э\м расцепителем могут длительно держать ток 1, 5 и 2 I ном. собственно поэтому я их тогда и поставил

а за розетки беспокоться не надо. лично я у себя все розетки еще тогда заменил на советские-с пружинными прижимами. советские розетки-лучшие в мире.

в розетки включены в каждой комнате по обогревателю-и ничего не греется.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2009 в 21:16:06

azus6 написал : современные автоматы с э\м расцепителем могут длительно держать ток 1, 5 и 2 I ном.

А какому ГОСТу соответствуют эти "современные автоматы"?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

25.11.2009 в 21:18:12

хрен его знает,но мне нравится. а для 2.5мм2 алюминия длительно допустимая нагрузка-20 ампер.

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 21:32:42

ну сейчас как правило алюминий не кладут, а там где он есть - его года не те уже и я сомневаюсь про его длительную нагрузку при 20А. Я поменял проводку частично, алюминий(укладки еще 72г) на медь, было запитано все на два автомата изначально, я развел каждое помещение на отдельный автомат и того 4 автомата, две комнаты, кухня-ванна, каридор. Собственно потому и переживаю что бы не сильно грузить старую проводку - пока не поменяю полностью.

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 21:35:22

ГОСТ автоматов не знаю, у нас на рынке это единственный пока из нормальных производителей - Мюллер который продает автоматы с характеристикой В.

1
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 21:36:38

таких розеток сейчас уже не делают, поэтому и хочу подстроховаться!

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

25.11.2009 в 21:41:40

а у нас в магазинах что лежит?

PS кстати - надо затариться.... купить мешка 2... из под картошки...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

25.11.2009 в 21:44:17

наш дом 195-1996 года ,чистый алюминий,ни грамма меди. за его надежность я спокоен холодно, однако.

сквозняки. как следствие-обогреватели.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.