greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.11.2009 в 22:58:13

2Мюллер если бы не знал такого бренда- не понял. и многие готов поспорить не понимают. имею ввиду гостей форума. это всё одно что я ставлю автоматы ляхрант. пойди поищи в магазине ка... кстати Вам пора наверное уже ник менять))) цитирую--- Изменение названия компании
Уважаемые партнеры!

Информируем о том, что ООО «Моэллер Электрик» с 17 сентября 2009 г. переименовано в ООО «Итон».

Новые реквизиты компании Вы можете увидеть в официальном письме, опубликованном в партнерском разделе сайта.

Напоминаем об изменении адреса нашей компании: http://www.moeller.ru/company/news/262.html

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 22:59:03

да и правда отошли от темы, так кто имел опыт работы с автоматами моэллер с характеристикой В на 6000, и как что сможет потенуть автомат на 10 А

Поделитесь информацией что это за компания?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2009 в 23:02:29

Мюллер написал : Ребята кто сталкивался с вессен 59 поделитесь своими впечатлениями

Не очень положительные. Вообще, достали все эти дешевые розетки, не только вессен, клемму затягиваешь и всё гнётся, ужас. Последние пару лет юзаю Легранд, соотношение цена/качество устраивает вполне. А тут жабу не смог побороть, на леграндовскую розетку для тв антенны, купил Вессен (вроде), так замучался с монтажом и развалилась уже вся. Уже пожалел, что не задавил жабу на те 300 руб:(

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 23:07:34

*abс* ________ я не совсем понял о чем вы говорите, я не сильный специалист в этом вопросе

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 23:18:45

Ребята прикиньте плиз нагрузку, холодильник вирпул, микровалновка(800Вт), телевизор, телефон стационарный, лампочки не считаю они эконом по 13 Вт - автомат на 10В(6000) потянет при одновременном включении всех потребителей?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.11.2009 в 23:22:55

Мюллер написал : так кто имел опыт работы с автоматами моэллер с характеристикой В на 6000, и как что сможет потенуть автомат на 10 А

Столько же, сколько и любой другой автомат на 10А... Характеристика A, B, C, D относится к электромагнитному расцепителю. От неё зависит способность автомата выдерживать те или иные пусковые токи.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.11.2009 в 23:22:58

потянет

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 23:26:32

Alex___dr _________ автомат с характеристикой В при пуске холодильника выбивать не будет?

0
Мюллер
Мюллер
Местный

Регистрация: 16.11.2009

Николаев

Сообщений: 111

25.11.2009 в 23:30:05

И какой запас у меня останется от моих потребителей? как я понял я могу расчитывать на 2,5кВт сможете мне расписать нагрузку по потребителям добавив телевизор, утюг и стиралку -хотя бы прилизительно

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.11.2009 в 23:31:00

Мюллер написал : автомат с характеристикой В при пуске холодильника выбивать не будет?

Если он будет включён один... В паре с включённой микроволновкой, не уверен...

Мюллер написал : микровалновка(800Вт)

А что написано на шильдике сзади? Боюсь, что потребляемая мощность несколько больше....

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.11.2009 в 23:32:51

фото в студию с шильдиками приборов где написана мощность. мы прочитаем и посчитаем вместо вас. и посоветовавшись расскажем всё как на духу.

0