sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

27.11.2009 в 10:27:03

Уважаемые форумчане, у меня вопрос по подключению независимой электрической варочной панели AEG 66331 K-MN. При ближайшем рассмотрении блока подключения панели к сети переменного тока у меня создалось впечатление, что подключение не предусматривает использование кабельных наконечников. Похоже, что оголенные концы кабеля просто заводятся под винт. Прокомментируйте пожалуйста. Как правильно выполнить подключение?

0
Вложение
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

27.11.2009 в 20:33:24

sebi написал : у меня создалось впечатление, что подключение не предусматривает использование кабельных наконечников. Похоже, что оголенные концы кабеля просто заводятся под винт.

Однопроволочные «просто заводятся». Многопроволочные «непросто», с наконечниками. Изолированными или неизолированными.

На самом деле этот вопрос уже сто раз обсуждался. Так что вряд ли здесь развернётся бурная дискуссия ;)

Поиском больше найдёте.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

28.11.2009 в 23:08:41

Спасибо за ответ. У меня ПВС 3х6. Про гильзы почему-то я забыл, хотя у самого лежит их целый мешок. В конфе я посмотрел, но не нашел ответа на свой вопрос. Контактная площадка в клеммнике плиты не плоская, а рифленая. Соответственно плоский наконечник под винт не подходит. Кроме того он туда не влезает. Наверное, можно использовать гильзу, которая будет деформирована под рельеф площадки. Это нормально зажать гильзу винтом без шайбы? Производитель шайбы не установил. У меня однофазное подключение и я вынужден установить перемычку в клеммнике плиты. Я в комплекте не нашел. Как-бы мне ее установить? Пока не придумал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 23:13:15

sebi написал : Я в комплекте не нашел.

А слева вверху её нет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.11.2009 в 23:20:03

2sebi Дублирование тем запрещено правилами форума.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

28.11.2009 в 23:32:16

avmal написал : А слева вверху её нет?

Слева вверху на фото? Латунная железка?

Alex___dr написал : Дублирование тем запрещено правилами форума.

Приношу всем извинения.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 23:45:02

sebi написал : Латунная железка?

Железная латунь.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

28.11.2009 в 23:47:35

avmal написал : Железная латунь.

:-) Не догадался. Завтра попробую ее вытащить.

0
sebi
sebi
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 117

30.11.2009 в 10:51:25

Перемычку нашел. Варочную панель подключил. Использовал "гильзы". Всем спасибо.

0
temple
temple
Новичок

Регистрация: 02.12.2009

Москва

Сообщений: 6

03.12.2009 в 00:14:09

Добрый день, у меня есть ряд вопросов по подключению варочной панели и вообще кухонной разводке. Вопросы формулировал долго, сначала изучил несколько тем по подключению варочных панелей и соединениям, в электрике разбираюсь очень слабо.

На кухне идет вялотекущий ремонт своими силами уже давно, около года назад решили развести проводку, наняли электрика. По его списку купили материалы, там фигурировал кабель, автоматы, УЗО, розетки LEGRAND, еще какая-то мелочевка. Судя по всему в итоге получилась следующая схема: от подъездного щитка идет кабель (вроде бы ПВС 3x6) на автомат С40, затем на УЗО А 40А, затем на 4 автомата С25 (варочная панель) С16 С16 С16 (группы розеток), все автоматы и УЗО - ABB. Кабель на варочную панель идет ПВС 3x6, он уже заделан в стену, на конце кабеля сделана заглубленная в стену розетка LEGRAND 20A http://www.legrand2.ru/shop_show_12051.html. Вилка кабелем ПВС 3x6 подключена к старой черной советской розетке от плиты ЭЛЕКТРА, в которую сейчас эта плита и воткнута, это уже работает около года (делалось как временное решение). Похоже электриком подразумевалось подключение будущей панели через эту вилку легранд на 20А.

Сейчас купили варочную панель Aeg 68031 K-MN, мощность 7,4 кВт, к панели прилагается уже прикрученный гибкий кабель (H05BB-F 4G2,5mm^2) - 4 многожилы, со всех концов опрессованы). На панели снизу две схемы подключения, одно- и двухфазные, берем однофазную, так как ввод в квартиру однофазный.

Если нужно, могу сделать необходимые фотографии щитка, панели, розеток-вилок.

Возникли следующие вопросы, по-моему в существующей схеме есть неувязки:

а) Автомат С25 на варочную панель нужно заменить на С32 (или необязательно)? б) Кабель идущий в комплекте к панели убираем вообще, так как он не для однофазного подключения, верно? Берем отрезок того же ПВС 3x6. в) Розетку Legrand 20А нужно вообще убрать и сделать прямое соединение кабеля из стены с кабелем для подключения варочной панели, верно? г) Как соединить кабель в п. в), знакомый электрик говорит пайка, на форуме вроде бы пишут опрессовкой или клеммник. Соединение в стену заделывать необязательно, существующая розетка установлена на 1см выше уровня пола, там же можно и оставить это соединение. Делается для себя, потому хочется хотябы доделать по-человечески. д) Влезет ли в клеммник на самой панели такие толстые провода, как их нужно на конце разделать, чтобы и влезли и было правильно.

И самый главный вопрос, сколько примерно будет стоить эта работа в Москве (замена автомата, демонтаж розетки, соединение проводов правильным способом, подготовка концов для монтажа в панель) и порекомендуйте к кому можно обратиться (может быть личным сообщением).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2009 в 00:48:11

temple написал : а) Автомат С25 на варочную панель нужно заменить на С32 (или необязательно)?

Обязательно. Иначе возможны сработки.

temple написал : б) Кабель идущий в комплекте к панели убираем вообще, так как он не для однофазного подключения, верно?

Ни в коем случае - можете потерять гарантию. Тем более, комплектный кабель рекомендован производителем.

temple написал : г) Как соединить кабель в п.

Установите на месте бывшей розетки соединительную коробку.

temple написал : сколько примерно будет стоить эта работа в Москве

Как договоритесь - может и за спасибо кто сделает ...

А освещения у вас в квартире нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу