01.12.2009 в 01:57:42

А зачем между насосом и коллектором обратки два шаровых? Так "задумано"?

evgenygrig написал : Вот где бы найти коллекторы с выходами 3/4'' с межосевым расстоянием ~100 мм? Раньше видел, а сейчас найти не могу.

А зачем такие базы (100мм)? Понятно, что хочется сделать всё чётко, но ведь это небольшая домашняя система отопления. Не тепловой пункт, не квартальная котельная...

evgenygrig написал : И еще есть вопрос. Участки труб от коллекторов до стояков можно проложить открыто под потолком подвала, но весь вид подвала будет испорчен. Есть предложение проложить трубы над бетонными перекрытиями, между лагами пола 1-го этажа. Как такой вариант? Хотя если что - придется вскрывать весь пол...

Если с соблюдением правил скрытой прокладки, с применением нормального инструмента и матералов, то откуда взяться вот этому вот: "если что"?

НЕоткуда.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.12.2009 в 15:44:20

Коллекторы выполню из ПП - 4 тройника 40х32х40 и 4 муфты 32х3/4". ... Добавил обратный клапан на байпассе насоса. Будет здорово, если при отключении электроэнергии система с "глупым" ТТ котлом перейдет в режим самоциркуляции.

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

01.12.2009 в 19:41:36

Ваша схемка (упрощённо). Без узла запитки.

0
печник_09
печник_09
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Серпухов

Сообщений: 135

03.12.2009 в 10:13:42

evgenygrig написал : как проложить трубы, изогнув под углом 150 градусов?

Аккуратненько с помощью строительного фена.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.12.2009 в 13:51:05

Подскажите, а вентили выполняют функцию отсечных кранов на случай демонтажа радиатора? Вот разрез одного из вентилей - уплотнения отсутствуют, седло и конус вентиля латунные. Последовательно с вентилем надо ставить шаровой отсечной кран?

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.12.2009 в 16:09:32

У меня, исходя из производительности насоса, получается расход воды усредненно (1200 л/час / 12 шт. / 60 мин) = 1,7 литра/минуту на каждый радиатор. С учетом гидросопротивления системы, возможно, чуть меньше. Правда мои прикидочные расчеты показывают, что насос должен выйти на этот расход. Скорости потока от 0,1 м/сек на входе радиаторов до 0,5-0,8 м/сек в обвязке котла. Немного. Возникает фундаментальный для меня вопрос: достаточно ли такой скорости подачи воды в радиаторы для полноценной их "прокачки" без образования застойных зон (особенно при боковом подсоединении)? Не нужно ли изначально закладывать диагональное подсоединение?

P.S. Из руководства Danfoss: минимальную скорость теплоносителя принимают из условия удаления воздуха из системы. Она должна предотвратить образование воздушных пробок и обеспечить перенос пузырьков к месту их сбора и удаления. Для вертикальных труб не менее 0,2...0,25 м/с, наклонных и горизонтальных труб не менее 0,1...0,15 м/с.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

04.12.2009 в 16:54:54

Застойных зон не будет. Хотя не понятно, как ролучился такой большой расход.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.12.2009 в 18:24:12

alsem написал : Между мембранным расш.баком и котлом не должено быть отсечной арматуры

Это не так.
Более того, перед мембранным баком отсечной кран нужно ставить в обязательном порядке для упрощения замены его или мембраны.

alsem написал : ........... не должено быть отсечной арматуры.......... Между группой безопасности и котлом........

Справедливо.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

04.12.2009 в 18:34:19

NNN написал : Более того, перед мембранным баком отсечной кран нужно ставить в обязательном порядке для упрощения замены его или мембраны.

Для примера, можно взять комплектацию настенного термоблока. Для примера с отсечной арматурой, можно погуглить, и увидеть как это решается у производителей(не шаровый кран у них). Он она на консоли...

0
Вложение
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

04.12.2009 в 18:35:40

И в предлагаемой в пост 14 грубенькой схеме, бак отсекается. Но он отсекается вместе с котлом. Если мы не хотим при отсоединении бака терять котловой теплоноситель, то достаточно расположить бак выше уровня ТТ-котла (как и группу безопасности) (в схеме бак не поднят). В этом случае остаётся, отключив котёл одним краном, дать ему остыть, закрыть второй кран, сбросить предохранительным клапаном лишний теплоноситель с бака, заменить (подкачать) бак.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.12.2009 в 18:48:37

alsem написал : можно погуглить

Первое, что попалось. :http://www.laintech.ru/public-open15.html

0
Вложение