kuzminky
kuzminky
Новичок

Регистрация: 21.11.2009

Москва

Сообщений: 20

29.11.2009 в 17:38:32

A - ноль B - моя фаза С - соседская фаза D - заизолированный конец болтается E - предположительно свет соседей снизу (идет по моему полу по плитам) F - приваренный к корпусу щитка стояк

0
vovanyush
vovanyush
Новичок

Регистрация: 21.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

29.11.2009 в 17:38:44

Подключать ваш щит 10мм2 по меди как показано на рисунке уже не следует(чревата заменой проводки по всему этажу). У вас уже ограничена мощность по квартире, отталкнитесь от этого (не более 36А).

0
kuzminky
kuzminky
Новичок

Регистрация: 21.11.2009

Москва

Сообщений: 20

29.11.2009 в 17:42:34

vovanyush написал : Подключать ваш щит 10мм2 по меди как показано на рисунке уже не следует(чревата заменой проводки по всему этажу). У вас уже ограничена мощность по квартире, отталкнитесь от этого (не более 36А).

С сечением понятно. Мне не понятно зачем ставить общее УЗО + по УЗО на каждую линию.

0
vovanyush
vovanyush
Новичок

Регистрация: 21.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

29.11.2009 в 17:56:09

УЗО на 300мА защищает автоматику, а не вас Вас защитят 30мА и меньше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу