klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

29.11.2009 в 11:47:18

Решил сам сделать электрику, но не хотелось наляпать откровенных ошибок. Интересуют ряд вопросов 1.Можно ли ставить розетки и коробки на внешние стены и вент короб и пазогребня. 2.Регламентируется высота установки щитка 3.Минимальная высота установок розеток (для кухни) 4.Можно ли для блока из 3 розеток проводить 5 жильным NYM, чтобы для каждой розетки был свой предохранитель, а ноль и земля общая.

Заранее спасибо за советы:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2009 в 15:05:15

  1. можно, только осторожно, необходимо будет установочную коробку со стороны венткороба закрыть 10мм слоем несгораемого материала и обеспечить воздухонепроницаемость.
  2. Верх щитка 1,7метра, отдельно-стоящий счетчик 1,5 м центр. +- 5см.
  3. не нормируется. 4.нельзя. каждая группа прокладывается отдельным трехжильным кабелем в двойной изоляции.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2009 в 15:26:27

ПPOPAБ написал : не нормируется.

Вообще-то, нормируется по СП ( до 1 метра от пола ), но для кухни расположение розеток зависит исключительно от требований кухонных мебельщиков, если не противоречат нормативным требованиям ( запрещена установка розеток под/над мойкой, под СМ, ПММ, морозильником ... ). Розетки для встраиваемой техники обычно располагаются на высоте 50-80мм от "чистого пола" до центра розетки.

ПPOPAБ написал : Верх щитка 1,7метра

Если для себя, то делают на любой высоте, если считают, что так обслуживать щиток им будет проще и удобней. А это может быть и над самым полом и под самым потолком. И ничего ты заказчику не докажешь, если он считает, что такое расположение для него самое удобное - квартирный щиток его зона ответственности. Не помогают в убеждении даже доводы о внезапно прихваченной пояснице, чтобы нагнуться или так же внезапно сломанной ноге, чтобы встать на табуретку ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2009 в 15:33:00

avmal

klm3 написал : 3.Минимальная высота установок розеток (для кухни)

ПPOPAБ написал :

  1. не нормируется.

Куда уж ниже плинтуса? Под ТV и на потолок ставят.. Рекомендуется да... см. ПУЭ

Добавленно. Насчет мокрых зон правильное замечание! 2 метра от мойки,? не помню...

0
Aleks72
Aleks72
Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

29.11.2009 в 15:45:43

avmal написал : Если для себя,то делают на любой высоте

в ПУЭ так и написано?:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2009 в 15:49:04

ПPOPAБ написал : Куда уж ниже плинтуса?

По-видимому автора темы смутило слишком низкое расположение розеток для встраиваемой техники, с чем я постоянно сталкиваюсь, но об этом он лучше сам объяснит.

ПPOPAБ написал : 2 метра от мойки,?

Самое главное не "под". Про два метра вы погорячились - при наших кухнях ни одной розетки не будет ...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.11.2009 в 16:40:48

ПPOPAБ написал : 2 метра от мойки,? не помню...

...не ближе 60см

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2009 в 17:10:26

greg111 написал : ...не ближе 60см

Это НАД мойкой.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

29.11.2009 в 17:15:43

ПУЭ 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы. СП 31-110-2003 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. 14.27 ...В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется

Ну вот, пожалуй на все вопросы есть ответы.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

29.11.2009 в 17:18:47

Господа электрики, почитывайте иногда нормативные документы. Большая половина всех вопросов исчезнет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2009 в 17:30:48

mww08 написал : электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается.

Про "внутри" не было..

mww08 написал : В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков

Про ремонт подъезда.. - сомневаюсь. Хорошие ответы, только таких вопросов не было...

mww08 написал : почитывайте иногда нормативные документы

Иногда? Почитывать? И что, это даст? Так, по памяти , глядишь кто-нибудь поправит... Всё интереснее..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу