30.11.2009 в 00:42:50

klm3 написал : Нет ли каких норм безопасности - например водой с пола может легко залить?

Есть, разумеется. Обязательным является защитное зануление. В качестве второй ступени защиты используется УЗО. Затем можно, но уже не обязательно, использовать защиту от затопления - что-то типа "Нептун" ... А к чему вы эти вопросы задаёте? У вас есть другие варианты для выбора места установки этих розеток?

ПPOPAБ написал : зачем три группы, что за потребители планируются?

Могу предположить, что это духовка, ПММ и СМ ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2009 в 01:21:29

avmal написал : Могу предположить, что это духовка, ПММ и СМ ...

Около или более 10 кВт в сумме.. Или плита ещё. это 6 кв.мм на плиту по любому? Тогда лучше минибокс пристроить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2009 в 01:54:07

ПPOPAБ написал : Или плита ещё

Плиты сейчас практически не ставят - варочные поверхности, а они напрямую в основном. Да, и, сечение у нее сильно отличается от 2,5, заряжаемого в розетки.

ПPOPAБ написал : Около или более 10 кВт в сумме..

Не удивлюсь, если автор в качестве аргумента, выдаст обещание не включать их одновременно.

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

30.11.2009 в 12:29:45

avmal написал : Цитата: Сообщение от ПPOPAБ зачем три группы, что за потребители планируются?

Могу предположить, что это духовка, ПММ и СМ ...

avmal написал : Не удивлюсь, если автор в качестве аргумента, выдаст обещание не включать их одновременно.

Под кухонной мебелью на стене технологического короба и пазогребня будут устанавливаться розетки для плиты холодильника и другой мелкой бытовой техники :) кроме СМ, ее планирую в корридор. Не понял а зачем минибокс нужен.

Вопрос про провод NYM и розетки с предохранителями относился к совершенно другой группе.Это управляемые розетки через контроллер, типа такого http://mege-logo.ru/ Siemens logo. И розетки для подключения аквариума - потребители мощьностью от 20 до 500 вт. С техническими вопросоми вроде понятно, а вот как юридически граммотно все решить

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2009 в 16:27:28

Сразу нельзя было написать зачем ЭТО...

klm3 написал : Это управляемые розетки через контроллер, типа такого http://mege-logo.ru/ Siemens logo. И розетки для подключения аквариума - потребители мощьностью от 20 до 500 вт. С техническими вопросоми вроде понятно, а вот как юридически граммотно все решить

Так это-же совсем другое дело! (с) Контролер один, или несколько но от одного группового автомата?

klm3 написал : Можно ли для блока из 3 розеток проводить 5 жильным NYM, чтобы для каждой розетки был свой предохранитель, а ноль и земля общая.

Если это розетки одой группы (от одного автомата, пусть от нескольких контролеров) допустимо, но автомат должен иметь уставку соответствующую сечению одного фазного проводника равного сечению нулевого, а не сумме сечений фазных проводников. Ну, как с люстрой.. Автомат один, клавиш/ выключателей несколько и ноль один. Чем конкретней и полнее зададите вопрос ... тем более точный и понятный ответ получите!

0