ilgarchik написал : Он сбоку от счётчика в верхнем ряду и к нему подходят провода под гайку
А сама-то земля где?
01.12.2009 в 14:44:10
ilgarchik написал : Он сбоку от счётчика в верхнем ряду и к нему подходят провода под гайку
А сама-то земля где?
01.12.2009 в 14:50:13
avmal написал : А сама-то земля где?
она идёт по стояку снизу вверх(обычно) и соединяет корпуса щитков
01.12.2009 в 15:00:08
ilgarchik написал : она идёт по стояку снизу вверх(обычно)
Из какого места Земли?
01.12.2009 в 15:03:13
ilgarchik написал : она идёт по стояку снизу вверх(обычно) и соединяет корпуса щитков
....они клонируются.....
01.12.2009 в 18:11:57
2coctic :applause: Очень правильное обьяснение.
Кстати, ПУЭ-6 в обязательном порядке требует зануление приборов класса I (у которых вилка с "землёй")
02.12.2009 в 05:35:27
coctic написал : Вы же своими предложениями как раз и пытаетесь придать ПУЭ-7 обратную силу, распространяя их на отношения (установку), созданную до введения этих правил в действие.
Все верно, пока не началась делаться какая-то реконструкция в старом жилищном фонде, все что не соответствует действующим нормам обязательно приводить в соответствие действующим нормам обязателно не требуется.
А вот если началась какая-то реконструкция в старом жилищном фонде то она должна выполнятся по ВСЕМ действующим нормам! То есть если меняется двухпроводка на трех проводку то должен делатся, как минимум 5-ти проводный стояк, чтоб не было нарушения действующих норм в подключении защитного провода зануления трехпроводки!
coctic написал : Что касается приведенной цитаты, что там как раз четко говорится, что если схема электроснабжения здания не меняется, то это никакая не реконструкция, и новые нормы не действуют.
Чтоб сделаное по старым нормам не имело обратной силы любое изменение не должно противоречить действующим нормам! Можно сделать ремонт, замену алюминевой двухпроводки на новую алюминевую двухпроводку, даже по дейстующим нормам на медную двухпроводку, эти действия не требуют наличия 5-ти проводного стояка.
coctic написал : Или Вы хотите сказать, что подключение любого нового электроприемника есть смена схемы электроснабжения, т.е. реконструкция и должна приводить к переделке сети всего здания?
Речь идет не о новом электроприемнике, а о реконструируемом электроприемнике! Чтоб не нарушить действующих норм достаточно реконструировать только стояк к которому подключается реконструируемая с двухпроводки на трехпроводку квартира.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
03.12.2009 в 09:05:44
Посититель написал : Чтоб сделаное по старым нормам не имело обратной силы любое изменение не должно противоречить действующим нормам!
Изменение не может иметь или не иметь обратной силы. Обратную силу могут иметь или не иметь нормативно-правовые акты (НПА).
Кстати, если не верите моему толкованию термина "обратная сила", то посмотрите на ссылки:
Итак, обратная сила ПУЭ-6 нас может интересовать, если рассматривается установка, созданная до вступления в силу ПУЭ-6. Обратная сила ПУЭ-7 может нас заинтересовать, если имеется установка, сделанная по ПУЭ-6 или более ранним.
Посититель написал : Речь идет не о новом электроприемнике, а о реконструируемом электроприемнике! Чтоб не нарушить действующих норм достаточно реконструировать только стояк к которому подключается реконструируемая с двухпроводки на трехпроводку квартира.
А зачем ее реконструировать? Она сделана по старым ПУЭ, вот по старым ПУЭ мы ее и сделаем заново, никакой реконструкции. Вот прямо как ГРЩ в Вашей ссылке с вопросом-ответом, который сделали заново по старым ПУЭ, а не реконструировали, поэтому к нему и не нужна приемосдаточная документация (1.1.38 ПУЭ).
03.12.2009 в 11:04:27
Посититель написал : А вот если началась какая-то реконструкция в старом жилищном фонде то она должна выполнятся по ВСЕМ действующим нормам! То есть если меняется двухпроводка на трех проводку то должен делатся, как минимум 5-ти проводный стояк, чтоб не было нарушения действующих норм в подключении защитного провода зануления трехпроводки!
ПУЭ-6 требует применения зануления, при 4-х проводном стояке.
1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см.также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - тольков помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружныхустановках. Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п.6, и в гл. 7.3 и 7.6.
1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7 44);
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник,присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).
1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380-220 В. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл.1.1) переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44). Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов. 1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается
6.5.17. Требования, приведенные в 6.5.18-6.5.28, распространяются на аппараты (выключатели, переключатели и втычные соединители) для номинального тока до 10 А и напряжения до 250 В, а также на втычные соединители с заземляющим или нулевым защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.
03.12.2009 в 11:15:03
Посититель написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Вот ещё пару цитат:
Как правильно выполнить заземление защитных контактов розеток при полной замене электропроводки в квартире? На вводе в квартиру установлен автомат на 63 А, после него стоит УЗО (30 мА) и после УЗО стоят автоматические выключатели на различные бытовые электроприборы. УЗО разрывает и фазный, и нулевой проводник. Защитные контакты розеток нужно подключить к нулевому проводу после УЗО или перед? В последнем случае при обрыве нулевого проводника в электрическом щите здания на всех защитных контактах появится фазное напряжение через подключенные электроприемники.
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
Во всех электрических цепях электроустановки квартиры должны быть защитные проводники. Для этого однофазные электрические цепи должны иметь три проводника, трехфазные - пять проводников. Соответственно электропроводки в квартире должны быть трехпроводными и пятипроводными. Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка (на защитном проводнике PE стояка, если он имеется). Ввод в электроустановку квартиры должен быть трехпроводным (однофазный) или пятипроводным (трехфазный). Через главную цепь УЗО должны проходить фазные проводники и нулевой рабочий проводник (он тоже «начинается» на PEN-проводнике стояка). Защитный проводник не должен иметь в своей цепи каких бы то ни было коммутационных аппаратов. Защитные контакты штепсельных розеток и открытые проводящие части стационарного электрооборудования класса I должны присоединяться к защитным проводникам электропроводок.
На территории промплощадки расположены бытовые здания. Электропроводка в зданиях выполнена двухпроводной, защита выполнена автоматическими выключателями (условие времени автоматического отключения КЗ 0,4 с соблюдается), плюс выполнена основная система уравнивания потенциалов. Эксперт ссылается на п. 7.1.36 ПУЭ, что в зданиях групповые сети должны быть выполнены треххпроводными. Существует ли документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть при условии соблюдения вышесказанных предписаний гл. 1.7 ПУЭ?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО В соответствии с п. 1.7.132 ПУЭ, совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока не допускается. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Поэтому для групповых сетей всех зданий, в том числе бытовых, должны быть выполнены требования пп. 7.1.13 и 7.1.36 ПУЭ, т.е. цепи, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники). Требования к времени автоматического отключения и к основной системе уравнивания потенциалов должны быть соблюдены во всех зданиях. Документа, разрешающего использовать двухпроводную однофазную сеть в зданиях, не существует. Исключением является п. 7.1.70 ПУЭ, допускающий в помещениях без повышенной опасности применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии что крюк для их подвески изолирован. Однако этот пункт не отменяет требования п. 7.1.36 и не является основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
03.12.2009 в 11:28:21
coctic написал : Она сделана по старым ПУЭ, вот по старым ПУЭ мы ее и сделаем заново, никакой реконструкции.
В проекте старого дома зануления всех розеток и тем более светильников нет, изменение старого проекта сейчас, добавление зануления на все, это реконструкция, которая должна быть выполнена по ВСЕМ действующим нормам!
coctic написал : Вот прямо как ГРЩ в Вашей ссылке с вопросом-ответом, который сделали заново по старым ПУЭ, а не реконструировали, поэтому к нему и не нужна приемосдаточная документация (1.1.38 ПУЭ).
Там говорится что если не делалась в электроустановке реконструкция то и не нужно реконструировать, для соответствия с внутренней реконструкцией, питающую линию электроустановки. Соответсвенно если делается реконструкция электроустановки, в частности квартира, то и питающая линия, в частности стояк, должны быть тоже реконструированы.
Smily написал : ПУЭ-6 требует применения зануления, при 4-х проводном стояке.
Однобокое освещение дейстрвительности!
ПУЭ-6 написал : 7.1.58. Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами[/b] не выполнять зануление
То что зануление допускалость не делать обязательно, свидетельствует двухпроводка почти во всех квартирах построеных по старым нормам. Наличие двухпроводки в домах построенных по старым нормам даказывать не надо, каждый это видит сам! Вот в реальности понятие не имеющие обратной силы, иначе бы сейчас сидели бы при свечках пока все не было бы сделано по ВСЕМ действующим нормам!
Smily написал : Вот ещё пару цитат:
Тоже однобокое освещение дейстрвительности!
Действующего документа запрещающего двухпроводку в старом жилищном фонде нет! Так как и нет действующего документа который обязывает сейчас, для повышения безопасности в старом жилищном фонде, делать зануление по старым нормам, по системе TN-C на PEN!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
03.12.2009 в 12:11:21
Посититель написал : То что зануление допускалость не делать обязательно, свидетельствует двухпроводка почти во всех квартирах построеных по старым нормам.
Это называется - экономическая целесообразность.
Что касается 7.1.58... Этот пункт допускает делать 2-х проводку, мотивируя это практическим отсутствием приборов класса I с соответствующей вилкой. И этот пункт ни в коей мере не противоречит многочисленным требованиям ПУЭ-6 применять 3-х проводку, для приборов класса I.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу