Меняю всю проводку в квартире. Старую обесточиваю и оставляю в штукатурке, а новую собираюсь проложить в кабель-канале. В магазине мне нарисовали оптимальную схему по моему описанию потребностей. Если не влом гляньте схему, все ли там в порядке, правильно ли мне определили провода, автоматы, УЗО ? Спасибо.
30.11.2009 в 01:59:10
Userok написал : В магазине мне нарисовали оптимальную схему по моему описанию потребностей.
У вас проектировщики в продавцы подались?
Userok написал : все ли там в порядке,
1,2,3 - кабель 3х2,5, автоматы 16А; 4 - автомат 10А.
30.11.2009 в 07:47:12
Групповые автоматы ставте с характеристикой В. На свет 700 ватт с двойным запасом достаточно автомата 6А. Помимо самой проводки в некоторой степени будет защищена проводка в самих светильниках, которая довольно часто бывает сечением меньшим чем 1,5 мм2, да и качество соединений в светильниках иногда оставляет желать лучего, из-за чего изоляция может оплавится и произойти КЗ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
30.11.2009 в 12:33:00
avmal написал : У вас проектировщики в продавцы подались?
Там типа продавцов-консультантов. Для чайников неплохой ликбез, как мне показалось. Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?
30.11.2009 в 12:53:37
Userok написал : Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?
всё относительно. мне например 10кв достаточно)
30.11.2009 в 12:55:55
greg111 написал : всё относительно. мне например 10кв достаточно
Объясните в чем относительность? И что такое 10 кв?
30.11.2009 в 13:45:35
Userok написал : Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?
Достаточно.