заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет.длинна шлангов получилась 5 метров.в чём проблема?забыл отметить получилось 2 шланга по 2,5 метра и 1 метр
03.12.2009 в 10:55:56
заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет.длинна шлангов получилась 5 метров.в чём проблема?забыл отметить получилось 2 шланга по 2,5 метра и 1 метр
03.12.2009 в 11:00:34
По нормам так удлиннять нельзя (максимум - один шланг, минимизация соединений).
По практике - отсоедините оба конца и продуйте ртом. Будет сопротивление - ищите где заужение. Есть подозрение, что прокладку смяло внутрь, она и заузила.
03.12.2009 в 11:05:47
morda55 написал : заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет
03.12.2009 в 11:13:38
Труба наверное была 1/2, а в шланге дырочки диаметром 0,5 см максимум ?
И что вы хотите? :) Шланги какие? Фото есть?
03.12.2009 в 11:19:37
Замените эту хрень обратно на нормальную трубу 1/2" и все заработает.
03.12.2009 в 11:32:34
а можно поставить медну трубу?
03.12.2009 в 11:46:19
2morda55 Сечение отверстия в шланге?
Но всё равно: пост 3 п2ип3 в силе.
03.12.2009 в 11:56:49
я думаю 0,5
03.12.2009 в 12:00:10
если кому то интересно сделать гидравлический расчет, то часовые расходы проточных водонагревателей таковы: ВПГ 18 = 2,12 м3/час, ВПГ 20 = 2,34 м3/час давление ~ 1800 - 2200 Па.
morda55 написал : а можно поставить медну трубу?
самовольно поставить можно все что угодно, но при проверке ВДГО эксплуатирующая организация должна будет выдать предписание, а потом отключить.
03.12.2009 в 12:09:24
morda55 написал : 2 шланга по 2,5 метра и 1 метр
morda55 написал : длинна шлангов получилась 5 метров
Вообще-то 6! Попробуйте заменить на сильфонного типа. Максимум,что я встречал, 4 метра
03.12.2009 в 14:58:04
сильфонного типа.что это даст?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу