заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет.длинна шлангов получилась 5 метров.в чём проблема?забыл отметить получилось 2 шланга по 2,5 метра и 1 метр
По нормам так удлиннять нельзя (максимум - один шланг, минимизация соединений).
По практике - отсоедините оба конца и продуйте ртом. Будет сопротивление - ищите где заужение. Есть подозрение, что прокладку смяло внутрь, она и заузила.
morda55 написал :
заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет
Дело в уменьшенном проходном сечении. По памяти - внутренний диаметр должен быть не менее 13 мм.
По Правилам нельзя сочленять несколько газовых шлангов перед ГК
Общая длина, по-моему, тоже превышает допустимый максимум длины гибкой подводки перед газовым оборудованием; (тоже по памяти; газовщики-спецы уточнят) - длина ГП не должна превышать 1,5 м.
mazai999 написал :
а почему не поставить сильфонную нержавейку Кофулсо?
Толщина корейского металла этой гофры - 0,3 мм (на мой взгляд маловато "запаса прочности"-
особенно для газа, да еще на целых 4 м!!). Конечно, вероятность взрыва в результате образования где-то на сгибе малюсенькой дырочки небольшая. С другой стороны зачем Вам эта маленькая вероятность..
Все таки жизнь дается лишь 1 раз (мы же существуем не в детской "стрелялке" с 5 жизнями :) ).
Предлагаю вернуть по аналогии что было или то же, но на полметра короче, - далее финскую (зеленую) толстую резиновую подводку для газа 0,5 м.
какое то предвзятое отношение к гофре Кофулсо... откуда там дырочка может взяться??? Почему этой дырочки не будет на любой другой трубе?
http://www.kofulso-olton.ru/products/gasadmission/
Максимальное допустимое давление на соединение труба-фитинг - 60 атм
Максимальное(разрушающее) давление на трубу - 210 атм
помоему вполне нормальные цифры )
и всё-таки можно поставть медную трубу, как она будет работать с газом?мне кажется с медной трубой проще работать. у меня будет 3 изгиба под 90градусов.что посоветуете.длинна всё таже 5 метров
morda55 написал :
и всё-таки можно поставть медную трубу, как она будет работать с газом?мне кажется с медной трубой проще работать. у меня будет 3 изгиба под 90градусов.что посоветуете.длинна всё таже 5 метров
медная труба разрешена для газа, но нужна пайка твердым припоем...
Свод правил (СП) от 15.04.2004 N 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
4.17 В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680-850 °С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.
mazai999 написал :
Почему этой дырочки не будет на любой другой трубе?
Стальная, что шла "по умолчанию" ровно в 10 раз толще (3,0).
А резина резине рознь. Не путать к примеру белорусскую и финскую подводки -
первая "дубеет" через относительно короткое время, соответственно, с опасностью возникновения трещин. Финская сохраняет кондиции не менее 15 лет (проводились испытания по искусственному
ускоренному старению с применением повышенных t) - финская - лидер.
morda55 написал :
купил шланг 5 метров сильфонную нержавейку Кофулсо и ничего, всё тоже самое
Возьмите штангенциркуль (ну или линейку) - измерьте внутренний диам. трубы первоначальной (может там 3,4" ?) и в той, что Вы купили...Напишите, интересно. Если разницы нет, вероятно, сама гофра "аэродинамически" тормозит газовый поток...
mazai999 написал :
Максимальное(разрушающее) давление на трубу - 210 атм
помоему вполне нормальные цифры )
Не много ли корейцы прописали...! Гебельс вроде говорил -"Чем больше врешь- тем легче верят" :)
К примеру итальянцы пишут к своим сильфонам Parigi серии TAM - мах.рабочее давление 6 атм.
(У себя на ХВ 2 поставил 250 мм и 90 мм nom). А когда ГК буду менять- предпочту финскую ГП 0,4 м,
чем Kofulso)
И причем здесь давление - газовое-то всего 0,13 атм., - главное, думаю, банально не наступить;
или рядом, скажем, не сверлить, чтобы вибрация и, соответственно неизбежные микродеформации гармошки не ослабили случайно какой-нить проблемный участок на сгибе...
Кстати, тут на форуме, была инфа как сильфоны (недорогие - 200-300р за 1-1,5м) давали течь через 1-2 года. :(
какие ужасы вы про гофру рассказываете )
газовая трубка внутри колонки максимум 15, так что подводки на 15 не может не хватать...
2morda55 - а пламя горелки регулируется? видно зависимость от положения ручки регулятора? Вся площадь горелки горит?
А может с водой какие-то траблы? Воду не трогали?