Как исходные данные имеем щит с трех-фазным вводом и автоматом на 160 ампер. Постоянное потребление около 90 А на фазу, пиковое - 130-140, фазы неплохо сбалансированы и перекос по ним составляет не более 10%. Однако автомат сильно грееться (80 градусов примерно) и его не выбивает только потому что в нем отсутствует тепловая защита, автоматы с тепловой защитой различных фирм, которые стояли до него, выбивало. Единственной причиной такого разогрева автомата ИМХО являются гармоники тока. По напряжению THD составляет 3,5-4,5% на фазу. А вот по току L1-THD18%, L2-THD6%, L3-THD22% при допустимых THD8%. Отсюда вопросы: 1.как с этим можно бороться? 2.существует ли какой-нибудь прибор который бы скомпенсировал зти гармоники? Заранее благодарен за ответы.