Павел В.
Павел В.
Новичок

Регистрация: 29.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

06.12.2009 в 17:50:54

2ЭлектрикЪ
Так к сожалению всегда. Однако реализованное на практике мало отличается от проэкта, ведь пиковые нагрузки, повторюсь, 130-140А вполне соответствуют заявленному в проэкте автомату на 160А. А тема интересна другим: за многолетнюю практику я первый раз столкнулся с подобной проблемой, и на этом форуме, как я вижу, люди с большим опытом пока не могут предложить готовых, так сказать, шаблонных решений этого вопроса т.е. тоже с этим не сталкивались. Вот это действительно, на мой взгляд интересно.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2009 в 17:56:00

Павел В. написал : мало отличается от проэкта, ведь пиковые нагрузки, повторюсь, 130-140А вполне соответствуют заявленному в проэкте автомату на 160А.

ошибка в расчётах. индуктивная нагрузка, косинус фи и всё такое. учитывая его даже примерно 140 и получается. я не профи конечно, поправьте кто лучше разбирается.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.12.2009 в 18:19:57

Прежде всего нужно правильно измерить истинные среднеквадратические значения токов.

0
Павел В.
Павел В.
Новичок

Регистрация: 29.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

06.12.2009 в 18:33:13

2Arr
На 4 дня (ок. 90часов) ставил в цепь анализатор эл. сети, показания снимались раз в 10 секунд. Кучу денег отдали за аренду прибора.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

06.12.2009 в 20:12:57

Павел В. написал : Постоянное потребление около 90 А на фазу, пиковое - 130-140, фазы неплохо сбалансированы и перекос по ним составляет не более 10%

При таких нагрузках, необходимо устанавливать компенсатор реактивных нагрузок (блок конденсаторов). Я сомневаюсь, что Ростехнадзор мог подписать ТЗ на проектирование без компенсаторов.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

07.12.2009 в 04:19:37

Павел В. написал : 1.как с этим можно бороться?

Данных по нагрузке конечно маловато, не известно, имеются тиристорные преобразователи, асинхронные двигатели, трансформаторы, но если 160А автомат, греется от тока 90А, то скорее всего по сети перекачивается реактивная состовляющая тока. Попробуйте установить счетчик реактивной энергии и узнаете реактивное потребление. Скорее всего коэффициент мощности сети у вас не более 0,6. Вам требуется поднять его хотя бы до 0,8-0,85.

Павел В. написал : А тема интересна другим: за многолетнюю практику я первый раз столкнулся с подобной проблемой, и на этом форуме, как я вижу, люди с большим опытом пока не могут предложить готовых, так сказать, шаблонных решений этого вопроса т.е. тоже с этим не сталкивались.

Почему? Ваше потребление вообще то копеечное, не понятно откуда такое потребление реактивной мощности, откуда запитаны, кто еще на линии?
Есть два варианта решения вашей проблемы: 1. установка синхронного двигателя (компенсатора), 2. емкостного компенсатора, но скорее всего, как я понял, они вас не устроят, потому, что.

Павел В. написал : не оплатит заказчик.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.12.2009 в 15:45:33

По поводу гармоник. То, что здесь описано - это всё, что угодно, но НЕ гармоники. У меня: 3хфазный щит. Все нагрузки однофазные (разная хитрая электроника) с импульсными блоками питания. Токи по фазам: А-29 Ампер, В-26 Ампер, С-27 Ампер. Какой ток по нейтрали? Скажете, около ампера? СОРОК ДВА ампера. Вот что такое гармоники.

Вылечилось при установке ИБП большой мощности 9й категории (с двойным преобразованием), 3ф - вход - 3ф выход. Из сети идеально, а это ...ство осталось только после ИБП. Индуктивностями - ёмкостями эту дрянь хрен задавишь. Существуют специальные корректоры искажений напряжения (ключевое слово для поиска - ЭМСОТЕХ, кириллицей). Иногда, при аренде помещений со старыми сетями (ублюдство с заниженной по сечению нейтралью), вынуждены покупать и ставить - а то нейтраль тупо выгорит.

0
werefish
werefish
Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 855

07.12.2009 в 15:55:31

Павел В. написал : Реактивная нагрузка, если я ничего не путаю, является причиной возникновения гармоник в сети.

путаете. реактивная нагрузка вообще не при чем.

основными поставщиками гармоник тока являются трансформаторные сварочные аппараты, дуговые печи и мощные кустарные электронные силовые преобразователи. ещё прожекторы дуговые.

если в сети древний силовой стабилизатор стоит, он тоже может гармоники гнать. забыл как называется, типа трансформатора.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

07.12.2009 в 16:05:56

cimon написал :

  1. установка синхронного двигателя (компенсатора),

, без нагрузки на валу

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

07.12.2009 в 22:51:34

AlexandrL написал : без нагрузки на валу

Да, чисто для поднятия косинуса.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

07.12.2009 в 22:54:43

werefish написал : мощные кустарные электронные силовые преобразователи.

А промышленные не меньше.

0