10.12.2009 в 01:04:31
Премного всем благодарен, отдельное спасибо за последнюю ссылку.
Одинец написал : Вот только цена раза в 3 больше...
Боюсь что раз в 10, но это уже проблемы хозяина и совсем другая история. Если решиться поставить, обязательно отпишу о результатах. Еще раз большое всем благодарю.
10.12.2009 в 09:07:10
Павел В. написал : Если решиться поставить, обязательно отпишу о результатах. Еще раз большое всем благодарю.
Да, у них техника любопытная. И многозадачная. Но она нужна в первую очередь там, где ворох однофазной электроники.
11.12.2009 в 19:32:52
монтировал освещение на крупном обьекте , светильники 2*36 эпра... разные щиты и разные группы , в итоге по замерам - кабель ввг нг 10 кв мм , ток -30 а - защита 40а (абб) греется 60 -70 градусов(автомат пока держит) и тд по щитам , общий ток составляет порядка 70 А, но прикол в том , что на вводе висит 120 (медь) и он ощутимо теплый...(косинус по паспорту эпра 0.9)
11.12.2009 в 19:36:16
второй ввод 120 квдратов имеет гораздо большую токовою нагрузку и он остается холодным..
11.12.2009 в 23:44:01
d112 написал : (косинус по паспорту эпра 0.9)
К сожалению, в ТХ и на шильдиках всяких импульсных потребителей почему-то оч. часто пишут "кос фи", а не КМ (PF по-ихому). Версии одна хуже другой - либо там работают полуграмотные недоучки, либо они считают, что юзеры лохи непуганые, и тп. Естессно "кос фи" там будет 0,9-0,95, а то и лучше, и эта цыфирь конешно смотрится исключительно красиво. При этом реальный PF подобных девайсов без PFC типично где-то 0,6-0,7.
12.12.2009 в 01:48:12
Одинец написал : Феррорезонансный. Нет, гармоники он гнать не может
Одинец написал : Синусоиду он искривляет,
А чем же по вашему вызвано искривление синусоиды? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.