AlexsandrS написал : У меня к примеру бойлер 2,4Кв, стиралкак 2,2Кв. при таком раскоаде 16А
ставте АВ 20А и УЗО 25А на 10мА.
10.12.2009 в 10:02:56
AlexsandrS написал : У меня к примеру бойлер 2,4Кв, стиралкак 2,2Кв. при таком раскоаде 16А
ставте АВ 20А и УЗО 25А на 10мА.
10.12.2009 в 13:30:57
filvik написал : УЗО 25А на 10мА.
Боюсь, Вы не найдёте НЕэлектронный аппарат с такими параметрами :(
10.12.2009 в 18:11:16
Alex_Penza написал : Боюсь, Вы не найдёте НЕэлектронный аппарат с такими параметрами
А я боюсь 16А там и АВ и УЗО за глаза хватит, учитывая часовую перегрузку АВ.
25А на 10мА Multi9 на заказ, чет всегда привозят.
10.12.2009 в 19:39:48
filvik написал : 25А на 10мА Multi9 на заказ, чет всегда привозят.
О! Это хорошо, если так :)
10.12.2009 в 19:46:57
filvik написал : 25А на 10мА Multi9 на заказ, чет всегда привозят
Они в наличии почти везде есть:) Около 2х тыщ стоят.
filvik написал : ставте АВ 20А и УЗО 25А на 10мА.
Так и хотел, наверно так и сделаю:) И поставлю его последовательно с общим УЗО 40А 30мА, тип А:) Думаю, будет норм:)
10.12.2009 в 19:51:25
*abс* написал : Думаю, будет норм
Я думаю тоже будет норм. Сечение провода к АВ не менее 2.5 квадрата без распредкоробок по ходу.
10.12.2009 в 20:01:05
Вот ещё один вопрос. Если я поставлю УЗО и автоматы на санузлы в коробке в сантехшкафу? Коробку возьму влагостойкую, IP65. Можно так делать? Причины на это есть.
10.12.2009 в 20:07:06
*abс* написал : Можно так делать?
Не, лучше не делать. (коктель штука не предсказуемая).
10.12.2009 в 20:10:36
filvik написал : (коктель штука не предсказуемая)
что за коктель?:)
filvik написал : Не, лучше не делать.
А причина? Там всё равно розетка для бойлера стоять будет, так что на безопасности это не отразится:)
10.12.2009 в 20:19:08
*abс* написал : что за коктель?
вода плюс электричество (не люблю я это).
10.12.2009 в 20:29:09
filvik написал : вода плюс электричество (не люблю я это).
Да кто ж любит то?:) Но от розетки для бойлера в сантехшкафу всё равно не уйти, так же как и от розетки для стиралки в душевой...;) А тут, если поставить туда же узо с автоматами, это меня бы очень выручило. Можно по надеяться на влагозащищённую коробку IP65? Дело в том, что поставить всё в коробку у счётчика возможности нет - у нас выделено по договору 2,1кВт на квартиру, периодически ходит инспектор, и если увидит у счётчика что то помимо автомата на 10А, то составляет акт и требует устранения нарушения. У еня и так там будет УЗО 40А 30мА, я сомневаюсь, что она знает, что такое УЗО, но вот цифру 40А точно углядит, да и ещё входной автомат на 25А (а может 32А?:)) и ещё парочку на 16А, а тут ещё одно УЗО, да ещё автомат на 20 А или 2 по 10А, в общем, боюсь, что ей это не понравиться:)