Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

10.12.2009 в 10:48:25

7-й этаж 9-ти этажки 84 года выпуска. 4х проводной стояк. Разрешенная мощность в договоре с энергетиками не указана, сейчас ограничена двумя групповыми автоматами по 25А. Плита газовая. теплого пола нет и не будет.
Пока не будет проведена реконструкция стояка РЕ провод в розетках и светильниках подключен не будет.

Буду признателен за критику.

0
Вложение
yura_brt
yura_brt
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Белая Церковь

Сообщений: 1167

11.12.2009 в 20:20:13

Здравствуйте! не заложено сечение провода и его длина

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

11.12.2009 в 21:02:31

Спасибо. Сечение проводников везде указано (для розеточной группы 3х2,5мм2, для освещения 3х1,5мм2, для щитка 6мм2, для подвода к щитку 10мм2), длина, действительно не указана, так как я ее и не знаю, так как еще не проектировал точное расположение всех элементов во всех комнатах. Спроектированы всего лишь санузел и кухню, и проводку там сразу же проложил по этой схеме. ИМХО длина проводки не принципиальный момент, так как сильно на токах утечки не отразиться (по сравнению с токами утечек приборов).

Кстати, сразу возник вопрос, для подобной схемы сколько приблизительно нужно метров проводки для сборки щитка?
Все автоматы 2х полюсные. Всего в щитке будет: 12 ВА, 5 УЗО, 2 выключателя, 1 реле перенапряжения. Т.е. всего 20 элементов (41 модуль, щиток на 56 модулей).

0
yura_brt
yura_brt
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Белая Церковь

Сообщений: 1167

11.12.2009 в 21:14:37

сечение взято по меди или алюминий? на счет провода для щитка все зависит от компановки и дизайна

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

11.12.2009 в 21:19:28

Медь. Провод ВВГнг.

yra_brt написал : на счет провода для щитка все зависит от компановки и дизайна

Это понятно, меня интересуют не точные до мм цифры +/- 2-3 м я переживу :) Просто нужно хотя бы приблизительно знать сколько метров нужно на щиток, так как никогда не собирал щиток и даже не представляю сколько метров там может понадобиться. Ведь там может быть нужно 1-5 м, а может и 10-20м.

0
yura_brt
yura_brt
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Белая Церковь

Сообщений: 1167

11.12.2009 в 21:29:01

для этого нужно вставить приборы на нужное место и все сразу станет ясно
на счет сечения вы прощитывали или от себе ведь по меди сечение по отношению до алюминия нужно меньше

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.12.2009 в 21:31:36

-Зачем Вам два УЗО 30 мА на розетки? Хватит одного. -Стоит ли отдельный ВА на микроволновку? -Зачем выключатели 2Р на бойлер и зал со спальней? -Розетки в ванной можно объединить, поставив ВА на 16А. -Розетки коридора, зала и спальни можно объединить в 1 или 2 группы. -УЗО на освещение - не обязательно. -Если есть ВА на площадке, то вводной в щитке - не обязателен. = Количество автоматов (модулей) вполне можно уменьшить до 36. --- А что это у Вас за выключатели между "землёй" и потребителями?!

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.12.2009 в 21:33:47

Int написал : сколько метров нужно на щиток

3-5 в зависимости от комплектации и способа монтажа.

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

11.12.2009 в 21:49:51

kokoko написал : Зачем Вам два УЗО 30 мА на розетки? Хватит одного.

Во-первых мне не жалко :) Во-вторых расчетный ток утечки на УЗО 1 19,7 мА, а на УЗО 2 18,7 мА, при всех включенных потребителях. Как вы знаете, ток утечки не должен превышать 1/3 от номинального тока утечки УЗО (30мА). Поэтому 1-м УЗО тут точно не обойтись В-третьих хочу еще поставить 2-ю линию УЗО типа А отдельно на каждую группу (по ВА) потребителей на 10мА.

kokoko написал : Стоит ли отдельный ВА на микроволновку

Да, именно так и стоит.

kokoko написал : Зачем выключатели 2Р на бойлер и зал со спальней

Бойлер не имеет системы вкл/выкл на корпусе. Только регулировку температуры. Так как он будет запитан напрямую со щитка (щиток в коридоре, бойлер в ванной), и работает максимум 2 недели в году, от логично чтобы у него был выключатель в щитке.

Так как мои жена переживает о выключенном утюге, то выключатель на щитке решит (имхо) эту проблему. Стоя в прихожей не нужно будет разуваться и проверять розетки предназначенные для утюга. Достаточно просто щелкнуть выключателем.

kokoko написал : Розетки в ванной можно объединить, поставив ВА на 16А

Можно. Я их просто разбросил на разные группы, чтобы немного уравнять нагрузки на УЗО 1 и УЗО 2.

kokoko написал : Розетки коридора, зала и спальни можно объединить в 1 или 2 группы.

Согласен с вами. Просто на этом форуме очень много говорили о том, что следует предусмотреть возможность появления идиотов в доме, способных подключить пылесос в розетку, предназначенную для зарядки... Ну, и как следствие идиотов подключивших одновременно в эту группу розеток пылесоса, утюга, фрезера, болгарки... Так что это своего рода перестраховка, а вдруг такой идиот таки зайдет в гости? :)))))

kokoko написал : УЗО на освещение - не обязательно.

Как же я с вами солидарен! Битых два дня на этом форуме доказывал гуру, что у меня в квартире есть и фонарики, расставленные во всех местах (люблю походы, да и веерные отключения помню) и свечи, но они толдычили свое, что при срабатывании общего УЗО все обрушиться в темноту, наступит кАнец мира и вААбще этА мАлдавский вариант ;)

kokoko написал : Если есть ВА на площадке, то вводной в щитке - не обязателен

Не согласен. Объясню. ВА на площадке могут украсть. Чтобы экстренно отключить электрику в квартире открывать 4 бронированные двери как-то не очень комфортно и быстро :( да и вообще не люблю открывать двери, дома безопаснее. ;)

kokoko написал : А что это у Вас за выключатели между "землёй" и потребителями?!

Ну не выключатели, а просто не подключенный провод РЕ. Забыл обозначить на схеме, но к щитку он также не будет подключен до проведения реконструкции этажного щитка.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.12.2009 в 22:20:38

Int написал : В-третьих хочу еще поставить 2-ю линию УЗО типа А отдельно на каждую группу (по ВА) потребителей на 10мА.

У Вас получится щиток по размерам больший, чем все щитки подъезда вместе взятые. Но, конечно, Ваше

Int написал : хочу еще поставить

переборет все "а надо ли". Ведь

Int написал : Цитата: Сообщение от kokoko Стоит ли отдельный ВА на микроволновку Да, именно так и стоит.

Я имел ввиду стОит ли, а не стоИт. А Вы?

Int написал : Бойлер не имеет системы вкл/выкл на корпусе...логично чтобы у него был выключатель в щитке.

А разве при помощи ВА или УЗО его нельзя выключить 1-2 раза в год? Вот так:

Int написал : Достаточно просто щелкнуть выключателем.

Int написал : разбросил на разные группы, чтобы немного уравнять нагрузки на УЗО 1 и УЗО 2.

УЗО на 63А - что Вы пытаетесь уравнять?

Int написал : следует предусмотреть возможность появления идиотов в доме, способных подключить пылесос в розетку, предназначенную для зарядки... Ну, и как следствие идиотов подключивших одновременно в эту группу розеток пылесоса, утюга, фрезера, болгарки... Так что это своего рода перестраховка, а вдруг такой идиот таки зайдет в гости?

Боже мой, к Вам приходят гости, готовые без спроса включать в розетки "пылесос, утюг, фрезер, болгарки..."?!!!

Int написал : появления идиотов в доме, способных подключить пылесос в розетку, предназначенную для зарядки...

Эта розетка какая-то особенная, только для зарядки, не 16А?

Int написал : ВА на площадке могут украсть.

Вы думаете, что когда Вы дома у Вас способны украсть вводной автомат?!!!

Int написал : ВА на площадке могут украсть. Чтобы экстренно отключить электрику в квартире открывать 4 бронированные двери как-то не очень комфортно

и Вы готовы выйти и отключить всю электрику в квартире что бы им было комфортнее снимать автомат?!

Int написал : 4 бронированные двери ... не люблю открывать двери, дома безопаснее.

Тогда понятно, зачем Вам столько ерунды в щитке...

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

11.12.2009 в 22:41:47

kokoko написал : Я имел ввиду стОит ли, а не стоИт.

Микроволновка потребляет 2,6кВт. Это 11,8 А. Возможно я куплю более мощную микроволновку в дальнейшем. ИМХО вопрос нужен ли отдельный автомат отпадает сам собой. Туда просто больше нечего подцепить из потребителей. Разве что вообще убрать этот ВА и запитываться напрямую от УЗО.

kokoko написал : А разве при помощи ВА или УЗО его нельзя выключить 1-2 раза в год?

Как сказали гуру из МАсквы - этА мАлдавский вариант :) Лично я не против и при помощи ВА выключать. Попробую так сделать пока что, тем более, что выключателей пока не купил - нет в наличии :((((

kokoko написал : УЗО на 63А - что Вы пытаетесь уравнять?

Сейчас при макс. нагрузке нагрузка на УЗО 1/2 = 49,3 А/46,8А. Соответственно токи утечек 19,7/18,7 мА. Это и пытаюсь уровнять. Мне кажется, что бойлер и стиралка наиболее "утечные" приборы в квартире, хотя у меня нет прибора чтобы проверить мою теорию.

kokoko написал : к Вам приходят гости, готовые без спроса включать в розетки "пылесос, утюг, фрезер, болгарки..."?!!!

Нет, ко мне как раз не приходят подобные типы. Просто надоело доказывать, что розетка может быть предназначена исключительно для аквариума или для компьютера. Почему-то все гуру на форуме считают что все в доме и особенно гости начнут сразу выключать аквариумы, компьютеры, зарядки и втыкать туда болгарки.

kokoko написал : Эта розетка какая-то особенная, только для зарядки, не 16А?

16А. :)

kokoko написал : Вы думаете, что когда Вы дома у Вас способны украсть вводной автомат?!!!

Да. У нас в 90х счетчики воровали вполне успешно у всех жильцов сразу. Причем все были дома. И ничего. Вырывали вместе с проводами.

kokoko написал : Вы готовы выйти и отключить всю электрику в квартире что бы им было комфортнее снимать автомат

Я готов отключать экстренно электрику в квартире в случае необходимости. ИМХО для этого и нужен вводной автомат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу