kokoko написал :
Зачем Вам два УЗО 30 мА на розетки? Хватит одного.
Во-первых мне не жалко :)
Во-вторых расчетный ток утечки на УЗО 1 19,7 мА, а на УЗО 2 18,7 мА, при всех включенных потребителях. Как вы знаете, ток утечки не должен превышать 1/3 от номинального тока утечки УЗО (30мА). Поэтому 1-м УЗО тут точно не обойтись
В-третьих хочу еще поставить 2-ю линию УЗО типа А отдельно на каждую группу (по ВА) потребителей на 10мА.
kokoko написал :
Стоит ли отдельный ВА на микроволновку
Да, именно так и стоит.
kokoko написал :
Зачем выключатели 2Р на бойлер и зал со спальней
Бойлер не имеет системы вкл/выкл на корпусе. Только регулировку температуры. Так как он будет запитан напрямую со щитка (щиток в коридоре, бойлер в ванной), и работает максимум 2 недели в году, от логично чтобы у него был выключатель в щитке.
Так как мои жена переживает о выключенном утюге, то выключатель на щитке решит (имхо) эту проблему. Стоя в прихожей не нужно будет разуваться и проверять розетки предназначенные для утюга. Достаточно просто щелкнуть выключателем.
kokoko написал :
Розетки в ванной можно объединить, поставив ВА на 16А
Можно. Я их просто разбросил на разные группы, чтобы немного уравнять нагрузки на УЗО 1 и УЗО 2.
kokoko написал :
Розетки коридора, зала и спальни можно объединить в 1 или 2 группы.
Согласен с вами. Просто на этом форуме очень много говорили о том, что следует предусмотреть возможность появления идиотов в доме, способных подключить пылесос в розетку, предназначенную для зарядки... Ну, и как следствие идиотов подключивших одновременно в эту группу розеток пылесоса, утюга, фрезера, болгарки... Так что это своего рода перестраховка, а вдруг такой идиот таки зайдет в гости? :)))))
kokoko написал :
УЗО на освещение - не обязательно.
Как же я с вами солидарен! Битых два дня на этом форуме доказывал гуру, что у меня в квартире есть и фонарики, расставленные во всех местах (люблю походы, да и веерные отключения помню) и свечи, но они толдычили свое, что при срабатывании общего УЗО все обрушиться в темноту, наступит кАнец мира и вААбще этА мАлдавский вариант ;)
kokoko написал :
Если есть ВА на площадке, то вводной в щитке - не обязателен
Не согласен. Объясню. ВА на площадке могут украсть. Чтобы экстренно отключить электрику в квартире открывать 4 бронированные двери как-то не очень комфортно и быстро :( да и вообще не люблю открывать двери, дома безопаснее. ;)
kokoko написал :
А что это у Вас за выключатели между "землёй" и потребителями?!
Ну не выключатели, а просто не подключенный провод РЕ. Забыл обозначить на схеме, но к щитку он также не будет подключен до проведения реконструкции этажного щитка.