kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

11.12.2009 в 23:22:20

Int написал : Микроволновка потребляет 2,6кВт. Это 11,8 А. Возможно я куплю более мощную микроволновку в дальнейшем. ИМХО вопрос нужен ли отдельный автомат отпадает сам собой. Туда просто больше нечего подцепить из потребителей.

Слышали когда-нибудь про коэффициент одновременности, спроса? Или у вас микроволновка работает всегда?

Int написал : Это 11,8 А.... Туда просто больше нечего подцепить из потребителей.

Можно вместо 16 поставить 20А.

Int написал : бойлер и стиралка наиболее "утечные" приборы в квартире, хотя у меня нет прибора чтобы проверить мою теорию.

У моего друга после первого включения бойлера отключился УЗО. После прогрева бойлера без защиты УЗО перестало отключаться. Кстати, у него одно УЗО на всю квартиру (номинал не помню).

Int написал : Просто надоело доказывать, что розетка может быть предназначена исключительно для аквариума или для компьютера.

Может. И одновременно может сидеть на одной линии с ... допустим, микроволновкой.

Int написал : в 90х счетчики воровали

А при Иване Грозном за это руки отрубали. Но сейчас-то у нас Путин, у вас ... этот...свой президент. Сейчас это не актуально.

Int написал : Я готов отключать экстренно электрику в квартире в случае необходимости.

Страшно у вас там, наверно... Но Вы можете воспользоваться пакетником.

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

12.12.2009 в 00:15:36

kokoko написал : Сейчас это не актуально.

Я не уверен, что это не станет вновь актуальным через 1,2,3... месяц(а)/год(а/лет). Не хочется наступать на те же грабли снова.

kokoko написал : Можно вместо 16 поставить 20А.

А кто тогда будет розетку защищать? Розетка ведь на 16А расчитана.

kokoko написал : можете воспользоваться пакетником.

Хм, а смысл? Типа дешевле? Не поверите, но мне парили вместо выключателей нагрузки автоматы в эту схему в магазине ;) Получалось что-то типа УЗО-ВА-ВА-нагрузка :)))) всего лишь потому, что выключателей нагрузки у них нету и под заказ не везут в Украину вообще, так как не пользуются спросом ;)

kokoko написал : после первого включения бойлера отключился УЗО. После прогрева бойлера без защиты УЗО перестало отключаться.

Как он решает проблему, если не секрет? Бойлер постоянно включен? Либо он теперь идет мимо УЗО? ИМХО подобные "приборы" нужно в утиль сдавать, так как это, имхо, не является их корректной работой.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

12.12.2009 в 00:35:19

Int написал : Можно вместо 16 поставить 20А.

А кто тогда будет розетку защищать? Розетка ведь на 16А расчитана.

А Вы не включайте в одну розетку больше 3-х киловатт.

Int написал : можете воспользоваться пакетником. Хм, а смысл? Типа дешевле?

Но ведь пакетник по Вашей схеме у Вас уже стоит в начале цепи!

Int написал : Не поверите, но мне парили вместо выключателей нагрузки автоматы в эту схему в магазине

Как ухе говорил, не понимаю зачем Вам выключатель, если есть автомат?! Может я ошибаюсь, но выключатель нагрузки отличается от автоматического выключателя только отсутствием тепловой и электромагнитной защиты. И всё.

Int написал : Как он решает проблему, если не секрет?

Линия бойлера отключалась только после самого первого включения. Возможно пролежал долго на складе и был сырой. Теперь этой проблемы нет.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.12.2009 в 10:19:03

ПУЭ-7: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

А у вас все нули через автоматы. :eek:

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2009 в 10:46:15

NazAnd написал : А у вас все нули через автоматы.

Через автоматы идут только N-проводники. П. 1.7.145 тут ни при чем.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

12.12.2009 в 10:51:14

NazAnd написал : А у вас все нули через автоматы.

Разве так нельзя? А как же диф- автоматом пользоваться?

Int написал : Во-вторых расчетный ток утечки на УЗО 1 19,7 мА, а на УЗО 2 18,7 мА, при всех включенных потребителях.

Подскажите методику расчета тока утечки?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2009 в 10:57:34

klm3 написал : Подскажите методику расчета тока утечки?

ПУЭ-7 написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2009 в 11:03:28

Int написал :

kokoko написал : Розетки в ванной можно объединить, поставив ВА на 16А

Можно. Я их просто разбросил на разные группы, чтобы немного уравнять нагрузки на УЗО 1 и УЗО 2.

Другой вариант: объединить на одно УЗО потребители с повышенной вероятностью утечек (с/у, духовки, бойлеры), а на второе - выделить потребители с повышенным требованием бесперебойности питания (например, ПК)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.12.2009 в 11:44:53

Kamikaze написал : Через автоматы идут только N-проводники. П. 1.7.145 тут ни при чем.

В четырехпроводной системе отдельный N не бывает, там всегда PEN. Пока не сделают полноценную PE-шину ноль разрывать нельзя.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2009 в 11:54:42

Int написал : Сейчас при макс. нагрузке нагрузка на УЗО 1/2 = 49,3 А/46,8А. Соответственно токи утечек 19,7/18,7 мА. Это и пытаюсь уровнять.

А по ГОСТ счтать не пробовали, ну или типа померять.Мощность выделенную Вам, Вы наверно знаете, да и на одну фазу больше 11кВт не выделяют.

Int написал : А кто тогда будет розетку защищать? Розетка ведь на 16А расчитана.

А зачем ее защищать, это унифицированный соединитель и без вилки не работает.

Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-7 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

ГОСТ тоже рулит. 0.75 на 1кВт. (иначе не выпускали-бы УЗО по ГОСТ 63А на 30мА, 25А на 10мА и тд.)

0
Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

12.12.2009 в 15:42:38

NazAnd написал : В четырехпроводной системе отдельный N не бывает, там всегда PEN. Пока не сделают полноценную PE-шину ноль разрывать нельзя.

)))) Прочел все темы про разрыв РЕ на многих форумах, в том числе и на этом. Остался убежденным сторонником европейских норм по которым РЕ разрывать можно и нужно, для обеспечения надлежайшей безопастности. Это раз. Во вторых автоматы 2Р, т.е. разрывается фаза и ноль. Так как фаза разорвана, то ноль уже МОЖНО разрывать. Они не в состоянии разорвать ноль без разрыва фазы. Если вы мне приведете пример ВА Шнайдера или Хагера, который умудряется рвать один полюс и не рвать другой, тога будет иметь смысл о чем-то говорить. ИМХО нужно думать немного, а не тупо следовать буквам закона. В данном случае (установка 1Р) можно прийти к меньшей безопастности - представьте - пьяный электрик (или сосед) меняет провода в щитке и к вам на бывший ноль лезет фаза... а отключить вы ее не можете... Обалдеть перспективка...

filvik написал : А зачем ее защищать

не знаю зачем, но написано ж 16А. Да и неоднократно видел по телеку случаи возгорания розеток с ОТКЛЮЧЕННЫМИ штепселями (т.е. в розетки ничего не было воткнуто). Я так понимаю, что автомат на 16А спасет положение.

filvik написал : А по ГОСТ счтать не пробовали, ну или типа померять.

Не пробовал. Не подскажете номер ГОСТа? Что он регламентирует, все ли мои приборы в квартире соответствуют этому ГОСТу (ну или должны соответствовать)? Что такое 0,75? Это в каких единицах? мА? Тогда ПУЭ дает более жесткие требования и, имхо, логичнее расчитывать на них. Померять проблематично, измеритель тока утечек покупать ради одного промера как-то накладно...

filvik написал : Мощность выделенную Вам, Вы наверно знаете

К сожалению, не знаю. У меня в договоре мощность не регламентируется. Но, да, предполагаю, что это порядка 11кВт так как новые счетчики у соседей на 50А, автоматы групповые на 25А (в сумме 50А)... И да, себя я тоже ограничиваю 50А, а внутри указал пиковое потребление. Ведь теоретически мы можем допустить вариант, когда на УЗО 1 будут включены все потребители. Вводной автомат будет молчать (если на УЗО 2 не будет потребителей включено). По-идее УЗО должно будет сработать так как ток утечки будет выше допустимого, но выделенную мощность мы не превысим.

Kamikaze написал : на второе - выделить потребители с повышенным требованием бесперебойности питания (например, ПК)

Все потребители с повышенными требованиями к безопастности питания (аквариум, серверная, система видеонаблюдения, компьютеры...) оснащены своими ИБП так что это не проблема. После ИБП будут устанавливаться УЗО, но это уже другой разговор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу