ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 01:25:35

Отвечал на этот вопрос:

jek написал :

  1. Подскажите, каким проводом лучше это будет сделать

jek написал : А если сделать попроще? Например, АВВГ 2х2.5 или АВВГ 3х2.5 в гофре, а гофру закрепить, соответственно, на клипсах...

Это надо понимать , как можно использовать то что есть в наличии?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 01:42:00

avmal написал : ПВХ-гофра разрушится уже в первый сезон.

Скорее всего... 2 jek

  1. Гофра - не обеспечивает механическую защиту кабеля.
  2. Гофра - не обладает локализационной способностью, при возгорании. При наличии АВВГ 3х2.5 проложите его в металл-рукаве, защитив диффавтоматом (или автомат + УЗО) 10А, 30 мА. Обязательно заземлив металлрукав! Но, лет через пять металлрукав начнет ржаветь, т.е. потребуется окраска. При стационарной прокладке морозостойкость не требуется.
0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.12.2009 в 16:18:43

ПPOPAБ написал : Это надо понимать , как можно использовать то что есть в наличии?

Гофра есть в наличии (черного цвета, если это о чем нибудь говорит), провод (кабель) купить несложно - магазин в двух шагах от дома, но пока не знаю, какую марку алюминиевого провода взять, но в "медь" вкладываться не буду, т.к. дома еще всю проводку предстоит делать - вот там "медь" и поставлю.

Есть еще ПВХ-трубы диаметром 25 и 32мм, но будет ли стоить овчинка выделки?

ПPOPAБ написал : Гофра - не обеспечивает механическую защиту кабеля.

Честно говоря, заостренными лопатами у нас никто не машет, поэтому вероятность повреждения гофры с проводом стремится к нулю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 16:32:34

jek написал : Гофра есть в наличии (черного цвета, если это о чем нибудь говорит),

В неё и затягивайте - ПНД-гофра более стойка к ультрафиолету.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 16:34:50

jek написал : Гофра есть в наличии (черного цвета, если это о чем нибудь говорит)

Полиэтилен? Сгораемый..? Новолипецкий трубный - кто строил? У них кусочка брони не осталось? Не верю! (с) Станиславский.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 16:36:04

ПPOPAБ написал : Полиэтилен? Сгораемый..?

Для улицы нормально - вспомните про СИП.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.12.2009 в 16:38:42

Кроме того, АВВГ, который я вчера присмотрел в магазине, тоже имеет черную внешнюю изоляцию - наверное, она светостабилизированная?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 16:38:58

Вводная от ТС!

jek написал : В некоторых местах гофра с проводом пойдет по деревянным поверхностям (под свесом крыши сарая и частично по деревянному забору). Допускается провести гофру с проводом "как есть", т.е. без подкладки металлической полосы? Пожаловаться на это сообщение

СИП в воздухе..

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.12.2009 в 16:44:07

ПPOPAБ написал : СИП в воздухе..

Это к чему сказано? Вы поподробнее поясняйте, пожалуйста.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 16:45:26

jek написал : тоже имеет черную внешнюю изоляцию - наверное, она светостабилизированная?

Да, только самозатухающий, ПВХ возможно - не распространяющий горение.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 16:49:30

jek написал : Это к чему сказано? Вы поподробнее поясняйте, пожалуйста.

Сорри интернат медленный. Пост № 7 , отсылает к таблице ПУЭ, по условиям пож.безопасности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.