kalev
kalev
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Великие Луки

Сообщений: 336

13.12.2009 в 19:25:58

Здравствуйте. Случилась у меня неприятность - напрочь потух верхний свет в комнате и кухне. Розетки там же под током. Автоматы в щитке не отщелкнуты, впрочем пробовал их передернуть - не помогло. Запаха гари не чувствовал. Не знаю на что тут грешить - нас пару раз заливали сверху, но после этого вроде как все работало достаточно долго.
В общем, что посоветуете? (пугает возможность демонтажа гипрочного потолка и замены проводки)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.12.2009 в 19:34:33

Коробки распаячные спрятаны и недоступны? Тогда грустно, ибо искать придётся в той, что ближе к щиту относительно указанных помещений, где пропало освещение.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 19:51:03

kalev написал : пробовал их передернуть - не помогло.

А пробовали несколько раз передернуть?

0
kalev
kalev
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Великие Луки

Сообщений: 336

13.12.2009 в 19:54:46

sergey_sav написал :

ну где одна есть точно знаю.... как раз на входе в квартиру

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.12.2009 в 19:54:55

avmal написал : А пробовали несколько раз передернуть?

Это что за автоматы с таким алгоритмом взвода?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.12.2009 в 19:55:26

2kalev Проводка-то сколько лет отметила? Какой материал?

0
kalev
kalev
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Великие Луки

Сообщений: 336

13.12.2009 в 19:56:12

avmal написал : А пробовали несколько раз передернуть?

стоят ДЭК пакетник и УЗО выключал-включал несколько раз

0
kalev
kalev
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Великие Луки

Сообщений: 336

13.12.2009 в 19:57:45

Alex_Penza написал : Проводка-то сколько лет отметила

четырех лет еще нет. кажется, медь - я туда не ползал особо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 19:59:42

Alex_Penza написал : Это что за автоматы с таким алгоритмом взвода?

С таким алгоритмом АЕ 1031, но тут, похоже, другое - ДЭК должен отключаться при срабатывании, если механизм не полетел. 2kalev Неужели простейшего индикатора нет на выходе автомата пощупать?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.12.2009 в 20:09:41

avmal написал : на выходе автомата пощупать

А ещё не плохо бы было узнать количество и назначение имеющихся автоматов, ибо если автомат общий на всё освещение в квартире, то нечего в щитке и делать, если остались места со светом...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

kalev
kalev
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Великие Луки

Сообщений: 336

13.12.2009 в 20:12:59

sergey_sav написал : бо если автомат общий на всё освещение в квартире, то нечего в щитке и делать, если остались места со светом...

есть пакетник общий - отключает всю квартиру. узо насколько понимаю на силовых линиях - стиралка/мойка/плита. но понятно что без спеца тут не разобраться ( я в щиток ковыряться не полезу - не умею и не мое

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.