Splash написал :
газ в смотровом окне вроде горит нормально(значит подача газа нормальная),
Откуда Вы знаете, что "нормально" горит, если только что установили - кстати, газовщик устанавливал или сами?
Serx написал :
Если тонкий то не годится.
+1
Не зря необходимый шланг называют "Гигантом"- чтобы не путались люди, наступая на те же грабли,-
не просто 1/2", а 1/2"ГИГАНТ - это внутр.проход не менее 13 мм;
кстати у некоторых колонок свое подключение даже 3/4".
Сам скоро собираюсь менять ГК, и мыслишка вертится купить финский (зеленый) резиновый шланг не на 1/2" (хотя у Berett газ.подв. 1/2"), а на 3/4" (внутр.проход 16 мм) через переходники (которые вообще-то газовщиками не приветствуются, но ставятся), чтобы создать "запас прочности" по ГВ с хорошим напором... Прокоментирует кто, кстати, эту мыслишку???