Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

21.02.2012 в 10:00:15

Sadr написал : извините, не понял

извините, это я недопонял Вашего рисунка, всек ОК

Sadr написал : рисунок этого вот он - Заземление.pdf

ну да, только провод 6 мм2 толстый, 4 мм2 при отсутствие механической защиты или 2,5 мм2 при наличие оной вполне достаточно для проводников подключаемых к ДСУП, 6 мм2 от щита к ДСУП

0
Аватар пользователя
Sadr

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

21.02.2012 в 13:30:24

1) В теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото на многих фото автоматы (Легранд), я так понимаю, 1ф+1н, в моем рисунке автоматы 10, 16, 32А - 1 ф. Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?

2) Автомат 63А у Легранда - "2ф. 2 модуля". Правильно ли я понимаю, что для моего щитка по сути он будет 1ф.+1н.?

3) Нет ли необходимости (однозначно) поменять автомат 32 А на 32А "2ф. 2 модуля"?

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

21.02.2012 в 14:08:23

Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл

Нет. Два полюса разрывают на входе, дальше только фазу.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 14:12:22

Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?

Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557

0
Аватар пользователя
Sadr

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

21.02.2012 в 23:48:12

Спасибо за ответы!

avmal написал : Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557

Дальше перехожу на ту ветку.

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

26.02.2012 в 19:50:52

Товарищи электрики, подскажите пжл-та! Подъездный щиток планирую модернизировать, добавив пару новых линий. Вопрос вот в чем. В щитке планировал соединять автоматику проводом ПВ3-6, концы обжимать НШВИ с помощью клещей ПК-35. Но на данный момент в щите все соединено проводом одножильным. Состыковывать многожильный и одножильный нельзя. Если соединять одножильным (например 2 одножильных на выходе N с УЗО), чем опрессовывать, тоже НШВИ? И каким проводом тут все соединено? по квартире вроде везде ВВГ..

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

26.02.2012 в 20:57:24

papovich написал : И каким проводом тут все соединено?

может ПВ1, а может жилы из ВВГ

papovich написал : ПК-35

не предназначены для

papovich написал : НШВИ

papovich написал : Если соединять одножильным (например 2 одножильных на выходе N с УЗО), чем опрессовывать

ни чем не зачем это

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

26.02.2012 в 21:04:17

MICKAEL написал : Сообщение от papovich

Если соединять одножильным (например 2 одножильных на выходе N с УЗО), чем опрессовывать 

ни чем не зачем это

т.е. 2 жилы зажать под зажим, и можно изолентой по изоляции скрепить эти 2 провода? ПВ1 мягче гнется чем ВВГ?

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

26.02.2012 в 21:06:37

papovich написал : т.е. 2 жилы зажать под зажим, и можно изолентой по изоляции скрепить эти 2 провода?

да, только изолента зачем?

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

26.02.2012 в 21:26:55

MICKAEL написал : да, только изолента зачем?

на фотографиях собранных щитков, там где 2 провода под один зажим, например здесь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121196&d=1265483515

Правда тут не изолентой, но смысл 2 провода вместе закрепить

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

26.02.2012 в 21:34:17

papovich написал : http://www.mastercity.ru/attachment....6&d=1265483515

Это НШВИ-2 и провод там ПВ3 или ПВ4

papovich написал : но смысл 2 провода вместе закрепить

ни какого смысла не вижу, два провода замечательно держатся в клемме АВ, ВДТ или АВДТ

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

26.02.2012 в 21:44:58

MICKAEL ясно. соединять лучше автоматы проводом ПВ1-6 (в качестве одножильного)? или разницы нет, можно и ВВГнг использовать?

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

26.02.2012 в 21:51:03

papovich, можно ПВ1-6, можно и ВВГ 3*6 на жилы разобрать, только из изгибами осторожно

0
Аватар пользователя
Sadr

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

27.02.2012 в 02:43:07

MICKAEL написал : ни какого смысла не вижу, два провода замечательно держатся в клемме АВ, ВДТ или АВДТ

А если АВ - 1р+1n (1 мод.)?

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

27.02.2012 в 05:44:01

Sadr, если Вы прочитали последние посты, то отлично поняли, что об АВ

Sadr написал : А если АВ - 1р+1n (1 мод.)

речь не идет

0