Sadr
Sadr
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

20.02.2012 в 08:19:22

Здравствуйте! Хотелось задать вопрос по моему планируемому щиту в 2-х комнатную квартиру с эл. плитой. Если не в той теме прошу извинить. Вот рисунок щитка:

Вводной кабель 16 кв.мм. Вопросы:

  1. Правильно ли выбраны номиналы УЗО и общего автомата?
  2. Правильно ли выбраны отключающий дифференциальный ток для обоих УЗО?
  3. Какое УЗО выбрать А или АС?
  4. Правильно ли сделан вывод для ДСУП?

Вообще в целом хотелось бы понять может щиток требует оптимизации? (Добавления еще автоматов, УЗО и прочее) При этом не широко увеличивая бюджет. Для полноты картины рисунки нагрузок:

Спасибо всем откликнувшимся!

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

20.02.2012 в 10:19:01

Sadr, имхо, на ванну 30 мА.

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

20.02.2012 в 10:56:23

Sadr, 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика? УЗО 40/0,3 в квартирном щитке не нужно 2 вместо УЗО 40/0,3 поставить на первые три линии УЗО 63/0,03, кондей можно без УЗО, следующие три линии под УЗО 63/0,03,можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы, с сан. узлом нормально, крайние три линии под УЗО 63/0,03 3 в сан. узел А остальные АС 4 да

0
Sadr
Sadr
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

20.02.2012 в 15:13:46

MICKAEL,
UncleSam976,
Спасибо за ответы.

MICKAEL написал : 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика?

Не знаю правильно ли я понял, что 63 А. Вот схема от застройщика с подъездным щитом. Посмотрите, пожалуйста.

Реально что стоит не смотрел, к сожалению. Посмотрю при ближайшем посещении. Но думаю схеме можно доверять.

MICKAEL написал : с сан. узлом нормально

А как же

UncleSam976 написал : Sadr, имхо, на ванну 30 мА.

У меня УЗО стояли после автоматов, у Вас же до (в т.ч. и на ванную я переделал по аналогии с остальными) - правильно ли это?

MICKAEL написал : можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы

Кабель уже в стяжке. Развести проблематично - поэтому не будем этого делать.

Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?

Нарисовал пока вот так.

0
Вложение
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

21.02.2012 в 07:48:31

Sadr написал : Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?

противопожпрное у Вас в этажном щитке стоит ВАД2-63-100S оно же и селективное

Sadr написал : Нарисовал пока вот так. Щиток2.pdf

нормально

Sadr написал : А как же Цитата Сообщение от UncleSam976 Посмотреть сообщение Sadr, имхо, на ванну 30 мА.

По ПУЭ, в жилых помещениях, не выше 30мА, 10 мА в "мокрой" зоне безопасней (может быть перестраховка) "землю от ДСУП к потребителям "отрежте", к ДСУП подключите сторонние мет. части в с/у

0
Sadr
Sadr
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

21.02.2012 в 09:40:50

MICKAEL Спасибо за Вашу помощь.

MICKAEL написал : "землю от ДСУП к потребителям "отрежте"

извините, не понял

MICKAEL написал : к ДСУП подключите сторонние мет. части в с/у

рисунок этого вот он -

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

21.02.2012 в 10:00:15

Sadr написал : извините, не понял

извините, это я недопонял Вашего рисунка, всек ОК

Sadr написал : рисунок этого вот он - Заземление.pdf

ну да, только провод 6 мм2 толстый, 4 мм2 при отсутствие механической защиты или 2,5 мм2 при наличие оной вполне достаточно для проводников подключаемых к ДСУП, 6 мм2 от щита к ДСУП

0
Sadr
Sadr
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

21.02.2012 в 13:30:24

1) В теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото на многих фото автоматы (Легранд), я так понимаю, 1ф+1н, в моем рисунке автоматы 10, 16, 32А - 1 ф. Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?

2) Автомат 63А у Легранда - "2ф. 2 модуля". Правильно ли я понимаю, что для моего щитка по сути он будет 1ф.+1н.?

3) Нет ли необходимости (однозначно) поменять автомат 32 А на 32А "2ф. 2 модуля"?

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

21.02.2012 в 14:08:23

Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл

Нет. Два полюса разрывают на входе, дальше только фазу.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 14:12:22

Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?

Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557

0
Sadr
Sadr
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Звенигород

Сообщений: 56

21.02.2012 в 23:48:12

Спасибо за ответы!

avmal написал : Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557

Дальше перехожу на ту ветку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу