28.02.2013 в 11:16:11

#3667941

ksiman написал : Кстати, а как подключается плита? Отдельный ввод?

предполагаю, что плита подключается к газопроводной трубе...

Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

28.02.2013 в 11:22:54

#3667959

Alexiy написал : предполагаю, что плита подключается к газопроводной трубе...

Электро плита у меня будет, вот на какую схему я опирался http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/ только у меня в ванной одна розетка под стиралку будет, а под плиту ВВГ 3*6 и УЗО с АВ на 32А. УЗО будут перед АВ стоять а потом нагрузка. а все остальное в точности по схеме. Или это совсем не живая схема?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.02.2013 в 11:26:57

#3667962

ВадимТТ написал : Электро плита у меня будет, вот на какую схему я опирался http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/ только у меня в ванной одна розетка под стиралку будет, а под плиту ВВГ 3*6 и УЗО с АВ на 32А. УЗО будут перед АВ стоять а потом нагрузка. а все остальное в точности по схеме. Или это совсем не живая схема?

В Вашем щите нет места под автоматик плиты или это фото не Вашего щита? :cool: Схема, на которую Вы опираетесь - некорректна :( Возьмите типовую схему из этого форума и доработайте под себя :)

Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

28.02.2013 в 12:10:21

#3668035

ksiman написал : В Вашем щите нет места под автоматик плиты или это фото не Вашего щита? :cool: Схема, на которую Вы опираетесь - некорректна :( Возьмите типовую схему из этого форума и доработайте под себя :)

Это не мой щит, просто первый попавший из темы "фото щитов" Но если на то пошло то у меня щиток тоже 2 рядный на 24 секции.

И почему эта схема не корректна? изза того что узо стоят после АВ или номинал УЗО не правильный?

Сейчас не могу сюда схему свою выложить, т.к. на работе. Могу описать на сколько могу. 1 ряд:.............2ряд: ВВОДНОЕ УЗО 32А -> АВ 32А на Эл плиту УЗО 25А -> АВ 25А на стиралку УЗО 25А ->АВ 25А на холодильник, СВЧ, чайник УЗО 20А ->АВ 20А на розетки в зале ТВ+комп, АВ 10А на розетки для БРА ...............АВ 10А свет кухня коридор ...............АВ 10А свет В/Т ...............АВ 10А свет зал

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.02.2013 в 15:14:52

#3668420

Без номинала вводного автомата в щите бесполезно обсуждать :( Зачем стиралке АВ 25A? Зачем холодильнику и остальным розеткам АВ 20-25A? Откуда возьмёте УЗО 20А и 32А? Нормальных таких не бывает...

Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

28.02.2013 в 15:40:41

#3668487

ksiman написал : Без номинала вводного автомата в щите бесполезно обсуждать :( Зачем стиралке АВ 25A? Зачем холодильнику и остальным розеткам АВ 20-25A? Откуда возьмёте УЗО 20А и 32А? Нормальных таких не бывает...

А на сколько на стиралку ставят? На узо 16А и ав 16? Об Вводном уже 2 раза упоминал. Этажный 63а стоит. Вот я и хотел спросить что в квартирном ставить на входе

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.02.2013 в 15:54:54

#3668512

ВадимТТ, давайте начнём сначала. У Вас каша в голове, посему стартуйте новую тему и там подробно описывайте что вы хотите, что у вас за дом, кто ставил С63 в щит в подъезде. Нужны будут фото этажного щита (чтобы видно было что там за внутренности, сколько паутины, какого качества соединения. Там Вам дадут ссылки на темы где почитать, набраться элементарных знаний. А тут негоже объяснять азбучные истины типа "Какие номиналы ставят на стиральную машину" "Почему нет УЗО на 20А".

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

28.02.2013 в 21:40:40

#3669080

Подскажите, какое готовое изделие использовать в качестве PE-шины во вводном щитке для дома?
Проще: где купить медную полосу, чтоб болты М6 можно было прикрутить.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.02.2013 в 21:55:36

#3669114

rkon написал : Подскажите, какое готовое изделие использовать в качестве PE-шины во вводном щитке для дома? Проще: где купить медную полосу, чтоб болты М6 можно было прикрутить.

Для дома шины должны быть изолированными или находиться в ящике который пломбируется! Медная полоса для чего? Для ГЗШ?? Купить можно в любом специализированном электромагазине.В качестве готового изделия для шины РЕ можно использовать стандартные шины ШУП - NE1001, 1809/BG,М,VDE, ГЗШ, ГЗШ2, PSS431 и т.д.

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

28.02.2013 в 22:14:28

#3669157

Из тех артикулов, что Вы дали, мало что подходит. По Правилам, PEN-проводник со столба, и провод заземления (щитка) должны подключаться к шине болтовым соединением. Поскольку ввод со столба будет выполнен СИП 16мм2 (по полученным ТУ), наконечник нужен под М6. Отсюда - "медная полоса", а не нулевая шинка с винтами. Не хочется покупать 4-х метровую шину для распредшкафа :)

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

28.02.2013 в 22:20:46

#3669169

Упс! Пардон. Не понял сразу, что "ГЗШ" и "ШУП" - это не сокращения, а реальные артикулы товаров. Будем искать.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2013 в 22:41:32

#3669210

DED@ПВО написал : Для дома шины должны быть изолированными или находиться в ящике который пломбируется!

а зачем ящик с шиной должен пломбироваться?

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

28.02.2013 в 22:52:54

#3669235

Solovey написал : а зачем ящик с шиной должен пломбироваться?

Наверно, чтобы "неквалифицированный" персонал в нем что-нибудь не открутил.:) Конечно, не пломбироваться, а закрываться. На замок.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.02.2013 в 23:14:16

#3669282

rkon написал : Из тех артикулов, что Вы дали, мало что подходит. По Правилам, PEN-проводник со столба, и провод заземления (щитка) должны подключаться к шине болтовым соединением. Поскольку ввод со столба будет выполнен СИП 16мм2 (по полученным ТУ), наконечник нужен под М6. Отсюда - "медная полоса", а не нулевая шинка с винтами. Не хочется покупать 4-х метровую шину для распредшкафа

Молодой человек! Вы бы сначала погуглили то что Вам предложили а потом

охали об 4-х метровой длине! Тут вам и болтовое подсоединение полосы от заземлителя и кабелей до 25мм2!

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.03.2013 в 09:29:08

#3669852

rkon написал : Проще: где купить медную полосу, чтоб болты М6 можно было прикрутить.

http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel954.html

может присмотрите тут - выбор большой.

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

02.03.2013 в 10:41:32

#3672408

Solovey написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel954.html

может присмотрите тут - выбор большой.

Вот то что нужно: http://www.electro-mpo.ru/card28137.html. Осталось в Белгороде найти :)

Аватар пользователя
Maxel

Местный

Регистрация: 01.04.2013

Москва

Сообщений: 89

06.04.2013 в 17:59:53

#3753689

А можно так? А можно эдак? Я вот так сделал, нормально? Рябят так можно сотни страниц "плодить". Может договоримся все вместе как правильно делать и все! Фотка 5-летней давности на двушку с газом, сейчас стал монтировать линию "света" без УЗО. А то было так что УЗО срабатывает, а время 23:00 и приходится в потьмах бежать и разбираться, а так свет есть, до утра доживут.

Предлагаю как ЭТАЛОН

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2013 в 19:09:25

#3753798

Maxel написал : Предлагаю как ЭТАЛОН

На ЭТАЛОН не тянет... Что тут делают красные провода?

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

06.04.2013 в 20:52:09

#3754040

Maxel написал : Предлагаю как ЭТАЛОН

Как-то не вяжется 16А автомат с 1,5 мм сечением кабеля?

Аватар пользователя
Maxel

Местный

Регистрация: 01.04.2013

Москва

Сообщений: 89

06.04.2013 в 22:59:34

#3754287

iyri написал : Как-то не вяжется 16А автомат с 1,5 мм сечением кабеля?

Хренасе специалисты! Сечение проводника определять по фото! Там 2,5мм кв.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.04.2013 в 23:14:46

#3754324

А Вы меряли? У нас может гляз пристелямши...

Аватар пользователя
Maxel

Местный

Регистрация: 01.04.2013

Москва

Сообщений: 89

06.04.2013 в 23:39:40

#3754385

web-rr написал : А Вы меряли? У нас может гляз пристелямши...

И мерить не надо! Да и кто со штангенциркулем по магазину ходит? Я на ощупь определяю и по ценнику. Бывает изоляция тонюсенькая, это да.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.04.2013 в 01:05:08

#3754539

Двушку с газом можно сделать с одним УЗО и двумя автоматами. Но можно и 15 дифов сделать. Идеального щитка у Вас не получилось, Maxel.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

07.04.2013 в 01:13:27

#3754547

Maxel написал : Да и кто со штангенциркулем по магазину ходит?

С микрометром... Штангенциркулем обычным диаметр точно измерить не получится. По магазинам не ходим, есть оптовые организации, торгующие в розницу и отдел сбыта завода Энергокабель...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.04.2013 в 01:37:58

#3754574

Олечка написал : С микрометром...

с весами, рулеткой и омметром, так как диаметр жилы не нормируется

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

07.04.2013 в 08:37:49

#3754693

Maxel написал : Хренасе специалисты! Сечение проводника определять по фото! Там 2,5мм кв.

  • Потому там и запаралелены входные проводники. что сечение 2,5мм!:applause:

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.04.2013 в 20:36:25

#3755815

Maxel написал : Предлагаю как ЭТАЛОН

У вас явно мания величия. Тут не может быть эталона, идеала... Каждый случай уникальный. Еще всегда есть ограничение по бюджету...

Ну а так щиток на троечку...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:26:34

#3757443

Maxel написал : Предлагаю как ЭТАЛОН

ПУНП под штукатурку - на эталон немного не тянет. Цветовая идентификация не соответствует ни ПУЭ, ни ГОСТ Р 50462-2009 И вообще, не слишком аккуратно... Эталон должен быть поэталонистей. :)

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:33:19

#3757456

самое интересное никто еще не накинулся из за того что применяется включение двух проводов параллельно , на узошке , нет чтобы использовать ПВ3 - 6мм2

насчет названия этого эталоном ... да вы тролляка

Аватар пользователя
rkon

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

29.04.2013 в 22:29:31

#3797093

rkon написал : Осталось в Белгороде найти

нашел: http://avselectro.ru/catalog/_YG8VOR/1VE5VOR.html. Две штуки за эти деньги, причем с крепежом!