Alexiy написал :
предполагаю, что плита подключается к газопроводной трубе...
Электро плита у меня будет, вот на какую схему я опирался http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/ только у меня в ванной одна розетка под стиралку будет, а под плиту ВВГ 3*6 и УЗО с АВ на 32А. УЗО будут перед АВ стоять а потом нагрузка. а все остальное в точности по схеме. Или это совсем не живая схема?
ВадимТТ написал :
Электро плита у меня будет, вот на какую схему я опирался http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/ только у меня в ванной одна розетка под стиралку будет, а под плиту ВВГ 3*6 и УЗО с АВ на 32А. УЗО будут перед АВ стоять а потом нагрузка. а все остальное в точности по схеме. Или это совсем не живая схема?
В Вашем щите нет места под автоматик плиты или это фото не Вашего щита? :cool:
Схема, на которую Вы опираетесь - некорректна :(
Возьмите типовую схему из этого форума и доработайте под себя :)
ksiman написал :
В Вашем щите нет места под автоматик плиты или это фото не Вашего щита? :cool:
Схема, на которую Вы опираетесь - некорректна :(
Возьмите типовую схему из этого форума и доработайте под себя :)
Это не мой щит, просто первый попавший из темы "фото щитов" Но если на то пошло то у меня щиток тоже 2 рядный на 24 секции.
И почему эта схема не корректна? изза того что узо стоят после АВ или номинал УЗО не правильный?
Сейчас не могу сюда схему свою выложить, т.к. на работе. Могу описать на сколько могу.
1 ряд:.............2ряд:
ВВОДНОЕ
УЗО 32А -> АВ 32А на Эл плиту
УЗО 25А -> АВ 25А на стиралку
УЗО 25А ->АВ 25А на холодильник, СВЧ, чайник
УЗО 20А ->АВ 20А на розетки в зале ТВ+комп, АВ 10А на розетки для БРА
...............АВ 10А свет кухня коридор
...............АВ 10А свет В/Т
...............АВ 10А свет зал
Без номинала вводного автомата в щите бесполезно обсуждать :(
Зачем стиралке АВ 25A?
Зачем холодильнику и остальным розеткам АВ 20-25A?
Откуда возьмёте УЗО 20А и 32А? Нормальных таких не бывает...
ksiman написал :
Без номинала вводного автомата в щите бесполезно обсуждать :(
Зачем стиралке АВ 25A?
Зачем холодильнику и остальным розеткам АВ 20-25A?
Откуда возьмёте УЗО 20А и 32А? Нормальных таких не бывает...
А на сколько на стиралку ставят? На узо 16А и ав 16?
Об Вводном уже 2 раза упоминал. Этажный 63а стоит. Вот я и хотел спросить что в квартирном ставить на входе
ВадимТТ, давайте начнём сначала.
У Вас каша в голове, посему стартуйте новую тему и там подробно описывайте что вы хотите, что у вас за дом, кто ставил С63 в щит в подъезде. Нужны будут фото этажного щита (чтобы видно было что там за внутренности, сколько паутины, какого качества соединения. Там Вам дадут ссылки на темы где почитать, набраться элементарных знаний.
А тут негоже объяснять азбучные истины типа "Какие номиналы ставят на стиральную машину" "Почему нет УЗО на 20А".
Подскажите, какое готовое изделие использовать в качестве PE-шины во вводном щитке для дома?
Проще: где купить медную полосу, чтоб болты М6 можно было прикрутить.
rkon написал :
Подскажите, какое готовое изделие использовать в качестве PE-шины во вводном щитке для дома?
Проще: где купить медную полосу, чтоб болты М6 можно было прикрутить.
Для дома шины должны быть изолированными или находиться в ящике который пломбируется! Медная полоса для чего? Для ГЗШ?? Купить можно в любом специализированном электромагазине.В качестве готового изделия для шины РЕ можно использовать стандартные шины ШУП - NE1001, 1809/BG,М,VDE, ГЗШ, ГЗШ2, PSS431 и т.д.
Из тех артикулов, что Вы дали, мало что подходит. По Правилам, PEN-проводник со столба, и провод заземления (щитка) должны подключаться к шине болтовым соединением. Поскольку ввод со столба будет выполнен СИП 16мм2 (по полученным ТУ), наконечник нужен под М6. Отсюда - "медная полоса", а не нулевая шинка с винтами.
Не хочется покупать 4-х метровую шину для распредшкафа :)
rkon написал :
Из тех артикулов, что Вы дали, мало что подходит. По Правилам, PEN-проводник со столба, и провод заземления (щитка) должны подключаться к шине болтовым соединением. Поскольку ввод со столба будет выполнен СИП 16мм2 (по полученным ТУ), наконечник нужен под М6. Отсюда - "медная полоса", а не нулевая шинка с винтами.
Не хочется покупать 4-х метровую шину для распредшкафа
Молодой человек! Вы бы сначала погуглили то что Вам предложили а потом
охали об 4-х метровой длине! Тут вам и болтовое подсоединение полосы от заземлителя и кабелей до 25мм2!
А можно так? А можно эдак? Я вот так сделал, нормально? Рябят так можно сотни страниц "плодить". Может договоримся все вместе как правильно делать и все!
Фотка 5-летней давности на двушку с газом, сейчас стал монтировать линию "света" без УЗО. А то было так что УЗО срабатывает, а время 23:00 и приходится в потьмах бежать и разбираться, а так свет есть, до утра доживут.
Maxel написал :
Да и кто со штангенциркулем по магазину ходит?
С микрометром... Штангенциркулем обычным диаметр точно измерить не получится. По магазинам не ходим, есть оптовые организации, торгующие в розницу и отдел сбыта завода Энергокабель...
ПУНП под штукатурку - на эталон немного не тянет.
Цветовая идентификация не соответствует ни ПУЭ, ни ГОСТ Р 50462-2009
И вообще, не слишком аккуратно...
Эталон должен быть поэталонистей. :)