Savage Mind
Savage Mind
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Киев

Сообщений: 20

19.10.2017 в 13:20:24

Добрый день. Есть Volta VU60UA. Ввод 50А (3х16), однофазный, компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr

Подскажите пожалуйста, ПВ-3 какого сечения оптимальнее использовать для соединения компонентов щита 6мм2 или 10мм2? И сколько примерно метров ПВ-3 может уйти на такой щит?

Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

19.10.2017 в 13:27:22

Savage Mind написал: сколько примерно метров ПВ-3 может уйти на такой щит?

Да кто ж его знает

Savage Mind написал: 6мм2 или 10мм2

И тот, и тот. Наследники Ванги здесь не пасутся)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2017 в 13:32:37

Savage Mind, А как вы всё это впихнёте в 60 мест или вы знаете какие то технологии, хитрости и тонкости

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2017 в 13:34:00

Savage Mind написал: Добрый день. Есть Volta VU60UA. Ввод 50А (3х16), однофазный, компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr

А как вы всё это впихнёте в 60 мест или вы знаете какие то технологии, хитрости и тонкости

0
Savage Mind
Savage Mind
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Киев

Сообщений: 20

19.10.2017 в 13:49:48

MaSeVi,
Думал ответ будет на основе из опыта сборок )

ebf,
Кажется, знаю, - 5 рядов по 14 мест )

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

19.10.2017 в 13:56:57

Savage Mind написал: на основе из опыта сборок

В данном случае на Ваш вопрос ответить трудно: нет схемы, не понимания компоновки, неизвестны комплектующие и аксессуары к сборке

Savage Mind написал: 5 рядов по 14 мест )

Ну-ну))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Savage Mind
Savage Mind
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Киев

Сообщений: 20

19.10.2017 в 14:33:30

MaSeVi написал:

Savage Mind написал: 5 рядов по 14 мест )

Ну-ну))

MaSeVi,
с местом что-то не так?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

19.10.2017 в 14:43:41

Savage Mind, У Вас уже получается при беглом подсчете больше 60 модулей. Где будете провода прокладывать к 33 АВ? Тем более провода укладываются с запасом, для запаса нужно место. Нулевых шинок 11, правильно? Они тоже займут много место: Вы предусмотрели это?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.10.2017 в 14:50:41

Savage Mind написал: компоновка будет обычная, стандартная для квартиры. 33 автомата, 11 УЗО, 2 рубильника, 1 реле времени, 1 ВАР 1 индикатор (лампочка) 1 реле Zubr

Фигасе ныне в незалежной стандарты... :eek:

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.10.2017 в 14:57:20

Savage Mind, Да, с местом не так. Ознакомьтесь пожалуйста с соседними темами про сбор щитов, там есть ответ на ваши вопросы.

Вввиду того что тема является клоном других аналогичных тем, она закрыта.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

roman007
roman007
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

23.04.2018 в 20:36:33

Может кому пригодится. Если knipex 975309 хоть и позволяет впихнуть ншви с 2х10мм.кв. и обжать, но на пределе возможностей инструмента и рук. По этому для опрессовки 2х10мм.кв. и 2х16мм.кв. ншви, приобрел knipex 9743200 и матрицы 2х6 2х10 2х16 . Обжимает очень качественно и легко. Кстати 2х16мм.кв. обжатая ншви в автомат АВВ до 63 ампер, не лезет по ширине,а 2х10мм.кв. лезет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу