спасибо всем за ответы! прошу прощения за глупые вопросы, но для нас это важно - если строители накасячут, переделать над натяжным потолком не реально. все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней? если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет? первую группу на 250 ватт, вторую на 100 ватт(строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать)?

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

16.12.2009 в 12:27:52

MashaL написал : все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?

Подразумевается от транса до последней.

MashaL написал : если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?

Я бы разбивал 4+3.

MashaL написал : строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать

Правильно говорят.

У меня от транса до последней лампы в некоторых местах метров 5, провод 2.5 до первой лампы, потом звезда, работает без проблем. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=96333

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

16.12.2009 в 13:00:16

есле возьмёте без запаса хреновый транс,будете менять каждую неделю стабильно)))))))))а как уже написали чем больше длина шлейфа тем большим сечение кабель надо использовать.

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

16.12.2009 в 13:09:02

Мальчишки,я извиняюсь,а зачем народ делает 12в?Экономия,красота или геморрой?Вопрос для общего развития.

0
Аватар пользователя
MashaL

Местный

Регистрация: 27.08.2009

Москва

Сообщений: 9

16.12.2009 в 14:05:05

как-то так получается (2 контура по 7 лампочек)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2009 в 16:46:53

MashaL написал : как-то так получается (2 контура по 7 лампочек)

Уже лучше, но я бы, чтобы обеспечить одинаковую яркость всех ламп, отмерил бы кусок 2х0,75 - 2х1,5 до самой дальней лампы, а по нему и все остальные - за подвесным потолком от излишков кабеля легко избавиться.

0
Аватар пользователя
izkander

Местный

Регистрация: 22.06.2008

Курган

Сообщений: 63

01.03.2010 в 21:35:14

Планировал поставить 17 светильнтков по 10 Ватт (12 Вольт), но почитав форум засомневался - длина чуть ли не 15 метров выходит при сечении в 1,5 квадрата. Или это допустимо???

0
Аватар пользователя
klm3

Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

01.03.2010 в 21:52:50

MashaL написал : Отдельно ставим трансформатор на 220/12 250 ватт. Именно отдельно, т.к. он должен быть вне натяжного потолка, чтобы к нему был доступ

Подскажите плс! Как отдельно ставится трансформатор? т.е. как он встраивается в стену?

0