Lvya
Lvya
Новичок

Регистрация: 16.12.2009

Владимир

Сообщений: 14

16.12.2009 в 15:54:55

sanyanovik, ничего не обещают... Сказали, что они только замеры делают, идти надо в ЖКО в главному инженеру разбираться. Акт с них стребовала. Надо, наверно, сначала чердак посмотреть, если там нормально все, то просить, чтобы уменьшили плату за комм.услуги, лучше уж деньги потратить на электроэнергию за обогреватель. И тогда же надо будет думать, что можно дома уже самим сделать, чтобы теплее стало. А вот с этим уже проблемы

0
Lvya
Lvya
Новичок

Регистрация: 16.12.2009

Владимир

Сообщений: 14

16.12.2009 в 15:55:44

игорь3 написал : Когда батареи будут холодные, позовите соседей (свидетелей) и составьте самостоятельно акт.

Акт составлять в произвольной форме?

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

16.12.2009 в 17:14:12

В свободной форме. Допишите, что окна не открывались.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

16.12.2009 в 18:40:10

Lvya написал : В квартире сейчас 17, максимум 18 градусов

Вообще-то 18 град в комнате - это нормально по санитарным нормам. Просто у россиян после халявного коммунизма осталась привычка зимой в квартире ходить в майке, для чего им хочется 24-26 по цельсию, а это нехорошо для метаболизмов. Но в ванной должно быть 22-24. Однако если хочется, и если нет счетчика на горячую воду, то простейший выход - надставить батарею. Но сначала убрать всякие декоративные кожухи, если таковые имеются. Кроме того есть отражающие экраны, кот устанавливают позади батареи. Я сам не пробовал, но слышал положительные отзывы. Однако интересно знать, какой температуры должна быть по ГОСТУ вода в батарее.

0
Lvya
Lvya
Новичок

Регистрация: 16.12.2009

Владимир

Сообщений: 14

13.01.2010 в 13:25:35

В общем у нас продолжение эпопеи. Трогали птолок - теплый, когда делали генеральную уборку, то отодвигали мебель, оказалось, что из-за шкафа (стоит по внешней стене) нехило так дует свежим воздухом. Когда немного отодвинули шкаф, то оказалось, что на расстоянии 20 см от пола на обоях лед и снег, ковролин на полу сырой. Смотрели с улицы на эту стену, видимой трещины не обнаружили, но там идет что-то типа карниза декоративного, возможно на нем трещина. Сегодня ночью спали с отодвинутым шкафом, и мне в лицо всю ночь бил свежий воздух, типа как при открытой форточке зимой. Теперь хоть понятно стало, почему в комнате дубак даже при горячих батареях. Вызвали главного инженера, завтра должен прийти. На всякий случай сфотографировали стену.
Отсюда опять возникает вопрос: Обязаны ли они ремонтировать стену снаружи прямо сейчас, т.е. зимой, или это возможно только в теплое время года? Если в стене трещина, то как заделывать ее изнутри? К какому независимому эксперту обращаться, если дело дойдет то суда? Существуют ли специальные эксперты по вопросам ЖКХ?

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

13.01.2010 в 14:31:01

В самом деле дует? Или просто веет холодом? Возможно, что трещины нет, а причина в конденсате. Раз угол внешний, он промерзает и если нет достаточной вентиляции, вся влага, которую вы выдыхаете, пар из ванной и кухни (а это не так мало, как кажется), выпадает на этой холодной поверхности. Попробуйте переместить шкаф и поставить в комнате осушитель воздуха

0
Lvya
Lvya
Новичок

Регистрация: 16.12.2009

Владимир

Сообщений: 14

13.01.2010 в 15:10:04

Дует на самом деле, как если приоткрытой форточку держать постоянно, и лед со снегом не в углу, а на самой стене, где-то в метре от угла. Когда шкаф отодвинули, то к вечеру ковролин подсох и лед почти растаял, а за ночь опять намерз. Основная часть льда вылезает из стыка между обоев, поэтому и есть подозрения, что это именно трещина

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2010 в 15:16:26

Lvya написал : комиссия намерила 18 гр и ушла, не составив акта. Какие должны быть нормы в угловой квартире, мы не знали

20гр.

andrei186 написал : Вообще-то 18 град в комнате - это нормально по санитарным нормам.

Для угловой- не нормально. Смотрим СНиП 2.08.01-89* http://www.vashdom.ru/snip/20801-89/ , Приложение 4.

Lvya написал : Основная часть льда вылезает из стыка между обоев, поэтому и есть подозрения, что это именно трещина

Вскрывать обои, пенить, шпаклевать, утеплять ЭППС 30мм.... Одновременно катать жалобу, чтобы сделали снаружи.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

13.01.2010 в 15:35:14

Михалыч написал : Для угловой- не нормально. Смотрим СНиП 2.08.01-89* http://www.vashdom.ru/snip/20801-89/ , Приложение 4.

Смотрим и видим: на 2 град выше - это РАСЧЕТНАЯ, с таким запасом, чтоб ФАКТИЧЕСКАЯ была 18, а у них фактическая и была 18. Т.е приглашать инспектора надо сейчас, когда фактическая

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

13.01.2010 в 15:39:05

Lvya написал : Дует на самом деле, как если приоткрытой форточку держать постоянно

если в самом деле дует, а не просто конвекция, то должна быть видна щель. Обои не решились отодрать - или ждете пока они сами отвалятся?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2010 в 16:12:29

andrei186 написал : Смотрим и видим: на 2 град выше - это РАСЧЕТНАЯ,

Читаем ниже и видим: ""... Примечания: 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2 град. С выше указанной в таблице...."" -:) Т.е.= 20гр.