andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

16.12.2009 в 16:15:27

В проекте для укрепления оконного проема в кирпичном доме предусмотрена установка усиливающей рамы из швеллера, который описан так:

40 x 11,5 x 8

Как это понять?

Предлагаемые на рынках швеллеры маркируются как, например П5, где 5 осначает внешняя ширина в сантиметрах, а высота, надо полагать, прописана где-то в стандартах

0
Vidis
Vidis
Резидент

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

17.12.2009 в 14:25:00

andrei186 написал : например П5, где 5 осначает внешняя ширина в сантиметрах,

означает высоту швеллера.

andrei186 написал : а высота, надо полагать, прописана где-то в стандартах

совершенно верно,только не высота, а ширина полки

andrei186 написал : 40 x 11,5 x 8 Как это понять?

Это обычный швеллер №40 горячекатанный может быть как с прямыми полками (П) так и с уклоном полок (У), 400мм высота ,115мм ширина полки, 8мм толщина стенки. вес 48,3м/п ГОСТ8240-97

andrei186 написал : В проекте для укрепления оконного проема в кирпичном доме предусмотрена установка усиливающей рамы из швеллера,

ЭЭЭЭ.... а оконный проем сколько по ширине? метров 5 наверное, не меньше. Или швеллер плашмя кладется?(что просто глупо)

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

17.12.2009 в 15:45:01

Cпасибо, Я тоже никак не ожидал, что в оконный проем 2,5 м шириной пропишут швеллер в 40 см. Однако там ситуация такая - хозяин ранее, без какого-либо согласования расширил оконный проем сантиметров на 20, и теперь БТИ требует таким образом усилить конструкцию, ссылаясь, что над этим окном еще 6 этажей.

0
LevPravov
LevPravov
Местный

Регистрация: 26.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 637

17.12.2009 в 16:58:00

Я бы прочел это как гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83, но такого в этом сортаменте нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.