18.12.2009 в 22:29:57
avmal написал : Т.е. уходит из автомата и туда же возвращается? Ни разу такого не видел и, тем более, в П-3М.
Никогда не встречал "кольцевых" схем в 0,4 ...
18.12.2009 в 23:45:04
Да, именно так. К автомату на розетки подходит два провода. Более того, у меня квартира в торце, в комнате стоит дополнительная батарея, а в других квартирах там розетки. Электрики скрутили провода изолентой и положили на бетон, под линолеум. А на всем этом стоит (стояло) УЗО.
19.12.2009 в 00:00:30
Андрей написал : К автомату на розетки подходит два провода.
Отсоедините оба провода и прозвоните между собой. Скорее, это - разные розеточные группы, на одном автомате.
19.12.2009 в 00:06:10
ПPOPAБ написал : Отсоедините оба провода и прозвоните между собой.
Можно и не мудрить с прозвонкой, а просто откинуть один конец с автомата и наверняка что-то перестанет работать.
19.12.2009 в 00:29:30
avmal написал : а просто откинуть один конец с автомата
Проще- да! Но "фен-шуй" (ПТЭЭП и МПОТ) не велит - ТАК "звонить"!
19.12.2009 в 00:55:31
ПPOPAБ написал : "фен-шуй" (ПТЭЭП и МПОТ) не велит - ТАК "звонить"!
"Фэн-шую" можно сказать, что конец случайно отвалился. :o
19.12.2009 в 01:14:45
avmal написал : "Фэн-шую" можно сказать,
Можно.. Если это не ТБ-шник.:)
avmal написал : что конец случайно отвалился
Случайно - премия может потерятсья.. и 13 - я з/п.:cool:
19.12.2009 в 01:45:06
Возможно предполагалось, что должно быть два шлейфа, но у меня (и в соседней квартире) конкретно было сделано кольцо.