Есть дом с верхней подачей отопления (14 этажей), на чердаке на входе в стояки стоят обычные шаровые краны... На выходе со стояка в подвале стоят балансировочные вентили . Вопрос - насколько имеет значение какой стороной ставить вентиль? Понятно, что хорошо бы поставить правильно , но при этом ручка получается вниз - это раз , но это пол беды - отводы с лежака настолько короткие что не дают накрутить это вентиль, т.е. либо ставить удлиннитель, либо вентиль получается вверх ногами, как бы ... но не факт... На вентиле , естественно , стрелки нет . Есть ли какая-то документация по установке такого вентиля , или указания какие? Т.е. вопрос в том , как заткнуть рот приемной комиссии !? Вентиль вот такой:

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.12.2009 в 13:26:22

Это вентиль Herz (во всяком случае похож), поищите инфу по ним на сайте herz-armaturen.ru (кажется так пишется)

На вертикальном стояке с подачей сверху он однозначно должен быть установлен вентилем вниз.

Вот нашел ссылочку на инфу, по другому их вентилю, но направление там задано четко - стрелочкой http://www.herz-armaturen.ru/pdf/books/Ventil_4017.pdf

0
ANGELJT
ANGELJT
Местный

Регистрация: 22.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

18.12.2009 в 14:43:54

Conix написал : однозначно должен быть установлен вентилем вниз

Вот именно это-то и интересно - в каком документе это определено...

Ситуация в том что, как обычно в раше, сначала когда монтировали четко спрашивали - будут ли траблы с установкой в противоход ... Тогда всем было пох., а вот когда пришло время сдавать , тут и началось - так неправильно , так нельзя, и т.д. А на вопрос "почему нельзя?" - молчат ... Подозреваю, ибо сказать нечего, в следствии незнания... А чтобы это переделать теперь, нужно сосок наваривать(либо удлиннитель ставить),+ стояк подрезать(резка и сварка) ,+ спец сгон не состыкуется со сливом(т.е. еще одна резка и сварка)... Вот такая попа...

Conix написал : Вот нашел ссылочку на инфу

Да , спасибо, тоже уже посмотрел... Вот только этот вентиль другой ... и диафрагма в нем стоит, да отводы для измерений, поэтому понятно что там направление есть. А на нашем нифига нет , и стрелки нет! Что-то мне мало верится в то, что стрелку просто забыли на штампе выгравировать...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118699

18.12.2009 в 15:15:00

ANGELJT написал : Есть ли какая-то документация по установке такого вентиля , или указания какие?

То есть самостоятельно поискать в сети лень?

http://www.tproekt.com/forum/viewtopic.php?id=53

прямо посередине текста.....

0
ANGELJT
ANGELJT
Местный

Регистрация: 22.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

18.12.2009 в 15:31:14

BV написал : То есть самостоятельно поискать в сети лень?

Да искал я ... честно....

BV написал : http://www.tproekt.com/forum/viewtopic.php?id=53

прямо посередине текста.....

Спасибо большое!

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.12.2009 в 15:43:17

Ух ты - позор мне... :(

Что-то Герц'овцы не приводят тех. инфу о столь важном факте, может конечно и приводят, но прячут далеко.

0
ANGELJT
ANGELJT
Местный

Регистрация: 22.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

18.12.2009 в 15:54:20

Conix написал : но прячут далеко

Вот и я тоже - рою , рою , а нарыть чего-то ничего похожего на докУмент не могу...

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

18.12.2009 в 18:28:06

ANGELJT написал : Вентиль вот такой:

перед ним предположительно должен быть ещё и сливнои со стояка ,хотя возможно в нём есть встроенныи:o

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

18.12.2009 в 18:58:59

Conix написал : Что-то Герц'овцы не приводят тех. инфу о столь важном факте, может конечно и приводят, но прячут далеко.

а по конструкции вентиля определить несудьба? :) Посмотрите как седло стоит. :) Загляните внутрь, там все видно.

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.12.2009 в 19:40:39

Ну собственно что-где-кому видно это одно, а официальный документ от производителя, где было бы написано что конкретный вентильный балансир допускает подачу жидкости как в прямом, так и в обратном направлении совсем другое... Ведь без соответствующей бумаги вы навряд ли убедите комиссию, которая вполне может руководствоваться интуитивно понятным правилом, что поток должен поступать под золотник а не на него.

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.12.2009 в 19:51:01

Ага, нашлось. Вот тех описание именно этой модели: http://www.herz-armaturen.ru/pdf/normal/4125D.pdf

Середина второй странички, раздел конструктивные особенности

0